Willkommen im Forum!
Leider widersprechen sich Betreff („shelly dimmer 2 mit 2 Taster“) und Inhalt:
Ich habe in einem Raum 2 Schalter.
Sind es jetzt Schalter oder Taster?
Willkommen im Forum!
Leider widersprechen sich Betreff („shelly dimmer 2 mit 2 Taster“) und Inhalt:
Ich habe in einem Raum 2 Schalter.
Sind es jetzt Schalter oder Taster?
Ohne den Pull-Down Widerstand schaltet der Shelly nicht.
Das (ehemalige) „offizielle“ Shelly-Support-Forum hat ja in erklecklichem Umfang Tier 1-Support für Shelly-Produkte geleistet. Es ist daher nicht ganz abwegig, zu vermuten, daß da ein gewisser monetärer Ausgleich im Spiel war? Und wie immer, wenn Geld im Spiel ist, könnte es darüber Irritationen gegeben haben…
Aber bitte: Das ist bloß laut gedacht!
Shelly pro 3 kann lediglich schalten, jedoch keinen Stromverbrauch messen!
Willkommen im Forum!
Die Verdrahtung kann so ausgeführt werden!
Danke für die calib.dat! Hatte gehofft, bei den Werten für die drei Spannungen eine Abweichung erkennen zu können:
Aber: Pustekuchen! Die Kalibrierungsdaten für die drei Phasenspannungen sind nahezu identisch. Jedenfalls sind die Abweichungen nicht so gravierend, das die Anzeige von 60V bei Anliegen von Netzspannung erklären könnte.
Meine Vermutung: Der Shelly hat einen Hardware-Defekt. Entweder am Spannungsteiler für die Phasenspannung C oder am ADE7880 (Energy Meter IC). Würde das Gerät reklamieren…
Die beiden Relaiskontakte des Shelly plus 2PM schalten ja nach Klemme L. L ist mit GND der Torsteuerung verbunden.
Ein Shelly UNI könnte ebenfalls verwendet werden, wenn der Schaltstrom gemessen wurde.
Der Shelly von Michael ist heute angekommen. Weiteres nach Untersuchung…
Willkommen im Forum!
Ein Shelly plus 1 ist nicht mit 24V AC zu betreiben! Daher ist ein zusätzliches Netzteil (12V oder 24V DC) oder ein sehr sorgfältiger Aufbau und Speisung des/der Shelly mit Netzspannung erforderlich.
Schaltpläne finden sich im Lexikonbereich des Forums; Anleitungen sind mit der Forensuche zu finden.
Da gibt es einen einfachen Test:
Zweckmäßigerweise misst man die Spannung mit einem „Duspol“-Derivat (zweipoliger Spannungsprüfer). Und man führt die Messung sinngemäß für alle drei Klemmen A, B und C durch.
Der Widerstand sorgt bei offenem Kontakt für eine ständige Aktivierung des SW-Eingangs, weil ein kleiner Strom aus Klemme SW nach GND fließt. Wird der Kontakt geschlossen, liegen 12V an Klemme SW. Der Strom kann nicht mehr fließen - der Eingang ist inaktiv.
Wie man leicht erkennt, ist die Logik umgekehrt. Daher muß „Reverse Input“ im Shelly konfiguriert werden, damit das wieder stimmt…
This is a relay with a 230V AC coil:
Supply with mains voltage is feasible, cause you said:
- I would not use the Switch input from the Shelly
The relay provides the necessary galvanic segregation of mains voltage with the MSE unit. And yes: TWO relays are needed. The NO contact has to be used (Pins 1/2 of the relay).
Addendum:
Circuit diagram
If a Shelly plus 2PM is supplied with 24V DC („small voltage“), minus/GND of supply voltage has to be connected to pin L (plus 24V goes to pin N). Thus, the Shelly switches ground potential. But MSE unit needs switched +24V potential at its inputs. Hence, either two intermediate relays have to be placed at the outputs of the Shelly, or another Shelly should be used: A Shelly UNI (or UNI plus) or a Shelly pro 2PM. The last has both a cover mode and is able to switch positive potential, cause its relays are (nearly) dry.
Poste bitte mal den Inhalt von calib.dat (http://<ip-des-shelly>/calib.dat) im Codefenster (</>).
Bis heute nicht geschehen…
Mehr stimmen kann es nicht.
Genau. Hatte selbst einen Zahlendreher in meiner Excel-Tabelle…
Heute hatte ich einen Shelly plus 2PM auf dem Tisch, der im Browser beim Aufrufen des AP (http://192.168.33.1) einen „white screen“ zeigte. Daher war das Gerät nicht ins WLAN aufzunehmen. Auch ein Versuch über die App und Bluetooth war nicht erfolgreich.
Es war jedoch festzustellen, daß eine Kommunikation über den AP möglich war: 192.168.33.1/rpc/shelly.getstatus funktionierte! Ebenso andere rpc-Methoden.
Der Shelly konnte wiederbelebt werden, indem ich ihn über rpc ins WLAN bugsierte:
http://192.168.33.1/rpc/WiFi.SetConfig?config={"sta":{"ssid":"Shelly","pass":"Shelly","enable":true}}
(Für die SSID und das Passwort müssen natürlich „echte“ Daten eingesetzt werden!)
Danach war der Shelly im WLAN aufzufinden. Ein FW-Update und ein Factory-Reset machten dem Spuk mit dem „white screen“ ein Ende - der Shelly funktioniert wieder einwandfrei…
Danke für den Screenshot der WebUI! Hatte im Stillen gehofft, dort korrekte Werte zu sehen. Aber:Hier stimmt etwas nicht! Bitte ein Service Ticket mit den Screenshots öffnen!