Und Du erreichst echte Null Volt? Bin begeistert!
Nein, mit 0V und 3,6V ist die Eingangsspannung des Add-On sowas von stimmig - das geht nicht besser! Könnte mir vorstellen, daß da Störungen einstreuen. Würde mal probeweise einen Kondensator einbauen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
100 bis 820nF sollten genügen…
-
Dann gehe ich davon aus, daß auch das Tastverhältnis des PWM-Signals Mittel App oder WebUI verändert wurde, sich die Lüfterdrehzahl jedoch nicht verändert hat?
(Subsumiere ein Ja!)
In diesem Fall müssen wir annehmen, daß der im Schaltplan der Lüftersteuerung gezeigte Widerstand an Klemme +10V keiner ist, sondern eine irgendwie geartete Elektronik, die nicht mehr als 1,1mA aus Klemme +10V fließen läßt. Also müssen wir zwischen Klemme +10V und 10V/PWM einen Widerstand anordnen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Habe da mal 3,3kΩ angeschrieben - das dürfen auch 4,7kΩ oder 10kΩ sein, falls nichts anderes zur Hand ist. Wir wollen erst mal eine irgendwie geartete Funktion sehen…
-
Wurde die Klemme - des Shelly mit Klemme GND des Lüfters verbunden? Wurde das Tastverhältnis des Shelly zwischen 0 und 100% verändert?
-
Hast Du die Spannung bei „Tor offen“ und „Tor geschlossen“ zwischen Klemme IN und GND gemessen?
-
Willkommen im Forum!
Bei ähnlichen Problemen gibt es auch ähnliche Rückfragen:
Zu den beiden Fragen aus Beitrag #2, die ich zu beantworten bitte (aussagekräftige Fotos der Einbausituation meinte ich!), kommen noch hinzu:
(c) hast Du eine PV-Anlage, die in dem Augenblick, als der Screenshot erstellt wurde, eingespeist hat?
(d) ist Die der Unterschied zwischen Leistung und Energie geläufig?
(e) hast Du die Inbetriebnahmehilfe gelesen und hast Du Deine Installation gegengecheckt?
Thema
Die Inbetriebnahmehilfe des
Shelly 3EM gilt auch für den Shelly Pro3EM.
Inbetriebnahmehilfe Shelly 3EM und Pro3EM
Gast10
22. August 2023 um 16:33
-
Würde erst mal checken, wie die Linearität mit den internen 10kΩ aussieht. Eine Modifikation der Steuerung hätte Auswirkungen auf die Gewährleistung. Und ein 4,7kΩ ist schnell parallel zu den 10kΩ gelötet…
-
Sorry for my question, Zlatan Vassilev : Didn’t find the term ‚hursh‘ in a dictionary. Obviously you have harsh conditions, isn’t it? Amendment of thread title would be brilliant to ensure proper behaviour of search function…
-
So sollte es funktionieren:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Leider ist der 0-10V-Ausgang des Shelly plus 0-10V Dimmer nicht im bestmöglichen Arbeitspunkt zu betreiben: Dazu bräuchte man einen 3,3kΩ-Lastwiderstand. In der Lüfungssteuerung ist jedoch ein 10kΩ-Widerstand eingebaut, dessen zweites Bein nicht erreichbar ist. So muß der 10kΩ-Widerstand genügen…
-
Es wird sich mit Sicherheit um ein digitales Signal handeln. Man erkennt einen einfachen Komparator, der den sinkenden Widerstand bei Befeuchtung des Sensors mit einem Schwellwert erkennt und ein Relais schaltet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die Sensorfläche dauernd beheizt. Eine Menge Elektronik für so wenig Geld….
Nachtrag: Allem Anschein nach ist der Meldekontakt nicht potentialfrei.
-
Du bist gefragt worden, ob Du die Kalibrierung angestoßen hattest.
Wandler und Shelly werden im Werk aufeinander abgestimmt - kalibriert. Deshalb sollten Wandler und Gerät auch zusammenbleiben. Falls einer der Wandler durch einen neuen ersetzt werden muss oder falls man einen vierten Wandler am Neutralleiter nutzen möchte, muß der neue Wandler kalibriert werden. Als Referenz wird dazu einer der vorhandenen Wandler genutzt. Der Shelly 3EM wird dazu mit den drei Klemmen VA, VB und VC an EINE Phase angeschlossen. Ein Verbraucher mit mehr als 500W Leistungsaufnahme wird von dieser Phase gespeist; die beiden Stromwandler (Referenz und zu kalibrierender Wandler) werden in gleicher Richtung auf diesem Leiter angebracht. Jetzt kann kalibriert werden…
Gut, daß man eine Kalibrierung auch auf die Werkskalibrierung zurücksetzen kann!
Der vierte Wandler am Neutralleiter ist m.E. so überflüssig wie ein Kropf: Er zeigt den Strom im Neutralleiter an. Die App vergleicht diesen Strom mit der geometrischen Summe der drei Phasenströme. Beide Ströme sind in der Regel gleich.
-
Es ist völlig egal, ob L1 auch L1 ist. Wichtig ist, zu identifizieren, an welchem Draht Wandler A montiert ist. Von der Klemme am FI, an der dieser Draht angeschlossen ist, misst man nach Klemme A des Shelly. Dann das gleiche mit Wandler B, Klemme FI und Klemme B des Shelly. Dasselbe mit C…
-
Danke für die Fotos!
Die Powerfaktoren, insbesondere der an Phase B (die einzige, wo überhaupt nennenswerte Leistung gemessen wird), sind sehr klein. Das gefällt mir nicht. Nun will ich gerne glauben, daß die Spannung zwischen Phase A (das ist der Draht, an dem Stromwandler A angebracht ist) und Klemme A des Shelly Null ist. Gemessen mit einem zweipoligen Spannungsprüfer („DUSPOL“). Gleichfalls will ich glauben, daß dies auch für Phase B / Klemme B und Phase C / Klemme C gilt. Ich würde es dennoch begrüßen, wenn Du das bestätigen könntest…
-
Willkommen im Forum!
Wenn es möglich wäre, würde ich gerne
(a) die Anzeige in der WebUI sehen, und
(b) Fotos der Einbausituation sehen.
-
Ich gräme mich. Manchmal crème ich mein Gesicht. Aber Dich gräme ich nicht - ich könnte Dir höchstens gram sein..
-
Mir wäre schon lieb, wenn dieser Thread einmal der richtigen Kategorie zugeordnet würde…
-
Welcome to the forum!
Obviously, the CPU of your Shelly plus 1 is faulty. Have a lot of those defective devices (mainly Shelly 1PM), which I use for spare parts.
Your device was manufactured in May 2022. Shouldn’t it have a two year warranty period?
-
Der Shelly Mini PM misst einzig und allein Strom, Spannung und Leistung. Daher sollte er 16A aushalten. Allerdings kann es bei manchen Verbrauchern zu kurzzeitigen Überschreitungen der Strom- und Leistungsaufnahme kommen. Dabei wird das digitale Signal des „Energy Meter“-IC in eine „Overflow“-Lage gebracht, weil der Wertebereich überschritten wird. Wenn der Shelly hernach ordentlich misst und die Kumulierung der Leistung ebenfalls stimmt, könnte ich mit dieser Fehlermeldung leben. Ansonsten hilft: Geeignetes Gerät verwenden, wie den Shelly EM!
-
Günstiger als die Eigenbau-Lösung von Priamos wird es kaum gehen. Aber ich bin da nicht der richtige Berater…
-
In der WebUI ist der Zustand des Schalters zu sehen. (on / off)
DAS wollte ich wissen! Also ist es ein Problem der App. Bitte mach ein Ticket auf!
-
Warum nicht stufenlos? Da gibt es Leistungselektronik zu kaufen, die so etwas löst. Werden bestimmte Leistungen überschritten, muß auch der Netzbetreiber zustimmen. Das ist von den Bestimmungen des Netzbetreibers abhängig. Forenmitglied Priamos hat dazu eine Selbstbau-Lösung mit SSR und Schwingungspaketsteuerung entwickelt…