Beiträge von thgoebel
-
-
-
Willkommen im Forum!
Schau mal in meine Signatur…
-
Das sehe ich genauso.
-
Das weiß ich nicht, weil ich den Kunden nicht kenne (und daher auch nicht befragen kann), bei dem der Schaden aufgetreten ist. Es ist jedoch davon auszugehen, daß es sich um Standard-16A-LS handelte. Das Problem ist wohl, daß der VDR und der Sicherungswiderstand keinen satten Kurzschluß darstellen, sondern (geschätzt) einen Kurzschlussstrom von weniger als 10A (einphasig) verursacht haben. Auch der Lichtbogen zwischen (mindestens) zwei Phasen, der zündete, nachdem die Menge an ionisierten Gasen ausreichte, weist ja einen gewissen Spannungsabfall auf. Er konnte somit eine gewisse Zeit brennen, bis der/die LS ausgelöst haben. Ein RCD war wirkungslos, weil kein Fehlerstrom floß…
-
Mal wieder ein grausiges Foto:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hier hat der VDR angesprochen und der Sicherungswiderstand hat versagt. Der Schadlichtbogen brannte zwischen Klemme C und A. Sicherungswiderstand und VDR sind komplett abgebrannt. Zwischen den beiden Gehäuseschalen liegt der Sinterkörper des VDR und die Steckverbindung des Netzteil-Moduls, die sich vollständig abgelötet hat. Totalschaden…
-
Externer Inhalt www.shelly-forum.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
-
-
-
-
Die Frage, die ich zu beantworten suchte, war:
BTW: Gibt es eigentlich bei Shelly noch einen Kanal wo man solche Dinge adressieren kann, ohne sich bei einer FB-Gruppe anmelden zu müssen?
Und dies ist mit dem Link zur Website des Shelly-Forums beantwortet.
-
Es sind nicht meine Statistiken - habe sie lediglich zitiert. Denke, wir sollten diese OT-Debatte jetzt beenden.
-
Hier. Eindeutig.
-
Was gibt es da zu deuten? Wird der Link für eine längere Zeit stehen bleiben oder nicht? Außerdem platziere ich (und habe platziert) bei passender Gelegenheit Links zu DIESEM Forum im anderen…
-
Gibt es eigentlich bei Shelly noch einen Kanal wo man solche Dinge adressieren kann
Weiß nicht, ob dieser Link eine längere Überlebenszeit haben wird:
https://community.shelly.cloud/
Aber er ist eine Antwort auf die Frage…
-
FW 1..4.0-beta1 ist ausgerollt. Diese Version wird allerdings erst dann angeboten, wenn FW 1.3.3 installiert ist. Mit anderen Worten: Ohne den Zwischenschritt über 1.3.3 kommt man nicht in den Genuss der Beta-Version!
-
Das ist wohl nicht der Punkt, wie mir schwant: Man möchte Shelly Europe Ltd. zeigen, daß sie es alleine nicht in den Griff kriegen...
-
Erst wenn die Endlagen sauber eingestellt sind kommt der Shelly zum Zug

!
-
Firmware 2.0.0 ist ab heute im „stable“-Status verfügbar:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Das ist ein Phasenschieber-Kondensator. Der ist nicht zwischen L und N angeschlossen. Daher ist ein Snubber erforderlich und empfehlenswert!