    Autrement dit, SW1 et SW2 travaillent-ils indépendamment l’un de l’autre, chacun avec ses propres alertes e-mail pour les niveaux bas et haut ?

    [Auf Deutsch:

    „Mit anderen Worten, arbeiten SW1 und SW2 unabhängig voneinander, jeder mit seinen eigenen E-Mail-Benachrichtigungen für niedrige und hohe Ebenen?“]

    Oui, bien sur. Suivez les instructions ci-dessus !

    Ja, natürlich. Befolgen Sie die obigen Anweisungen!

    Eine gute Gelegenheit, die beiden Foren zu „verheiraten“! Alle Benefits vereint in einem Forum.

    Une bonne occasion de « marier » les deux forums ! Tous les avantages réunis dans un seul forum.

    A good opportunity to “marry” the two forums! All benefits combined in one forum.

    兩個論壇「結婚」的好機會! 所有福利都統一在一個論壇上。

    Хорошая возможность «пожениться» на двух форумах! Все преимущества объединены на одном форуме.

    Хороша можливість "одружитися" з двома форумами! Всі переваги об'єднані в одному форумі.

    (Übersetzung durch Firefox Plugin. :))

    (Follow-up)

    Wiring could be as following:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Due to the fact that SW2 is triggered with neutral potential which would dissipate about 300mW in the Shelly device, a resistor is added to reduce the power dissipation to 14-28mW. Please be careful in mounting the resistor: It should be thoroughly isolated against involuntary contact!

    (Follow-up)


    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    „When“ condition is now complete…

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Select „Do“ action: Notification:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Select the appropriate type of notification:


    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Select active time (if necessary):


    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Select room which should host the scene (or use „global“):

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Give the scene an appropriate title:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    …and save!

    Test the scene:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    (Follow up with wiring proposal…)

    (a) Check, if input SW2 is detached (WebUI):

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    This should be true cause SW1 is used for another purpose.

    (b) Create scene in Shelly App

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Click plus sign.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Click „add condition“

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Click „Create Condition“

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Select room which hosts the Shelly pro 1 device:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Select device:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Select „Input State“:


    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Select „ON state“ as trigger:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Select „Trigger“:


    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    (Follow-up in next port due to limitation of pictures.)

    Es gibt zwei Möglichkeiten:

    (a) Sternpunkt-Verschiebung, dadurch hohe Potentialdifferenz zwischen L und N.

    (b) Eine der beiden Dioden zwischen L und N ist durchlegiert. Anschließend wird die zweite Diode durch den Kurzschlußstrom ebenfalls defekt, was zu einem vollständigen Kurzschluss zwischen L und N führt. Der Kurzsschlußstrom wird ausschließlich durch den LS begrenzt.

    (a) halte ich für ausgeschlossen, weil andere Verbraucher ebenfalls betroffen sein müssten. (b) ist wahrscheinlicher und vom Shelly 3EM wohlbekannt. Hier sind drei Dioden 1N4007 (SMD A7) zwischen den Phasen angeordnet. Die 1N4007 hat zwar eine ausreichend hohe Sperrspannung (1000V), ist jedoch „langsam“. Wenn Transienten in die vulnerable Phase (Ladungsausräumzeit) fallen, ist der Defekt vorprogrammiert. Daher tausche ich in kritischen Fällen die A7-Dioden gegen F7-Dioden (Fast Avalanche Typ) aus.

    Übrigens sind alle drei L-Klemmen intern verbunden.


    Check mal, ob die MOSFETS noch in Ordnung sind:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der unvermeidliche Werbeblock:

    thgoebel
    6. August 2024 um 11:35

    Oh! Ist eine neue Hardware-Version geplant? Bin gespannt…

    Aber es ging mir um das Verwenden der Tasterschaltung gegen O mit der bisherigen HW-Version. Scheint mir, daß dazu nichts mehr kommen wird…

    Tatsache ist:

    (a) Das Schalten gegen O mit der Konstantstromquelle ist gefahrlos möglich. Tests, durchgeführt von Nutzern dieses Forums, haben ergeben, daß die gewohnten Triggerschwellen und die Störsicherheit in üblichen Verkabelungsszenarien gegeben sind. Leider ist der MOSFET (Depletion Type) nicht ganz günstig, weil er von Audio-Puristen auch in Röhrenverstärkern genutzt wird. Solche Leute treiben die Preise in die Höhe. Daher kostet eine einbaufertige Konstantstromquelle 3,50€. In der üblichen, smartifizierten Wechselschaltung benötigt man G.s.D. nur eine Konstantstromquelle…

    (b) Beim Schalten mit Tastern gegen O besteht keine Gefahr der Überlastung der Widerstände. Das hätte eine Überprüfung im Firmenlabor ergeben - wenn man eine solche unternommen hätte. Meine ich…

    Für den Nachfolger des Shelly Wall Display X2, das „Facelift“ Display X2i, gibt es zwei unterschiedliche Netzteile:

    (a) Netzteil mit einem Relais und einem SW-Eingang

    Gemäß dem Shelly Farbcode ist das Gehäuse blau:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Der Steckverbinder wurde gegenüber dem Vorgänger geändert:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Öffnet man das Gehäuse, trifft man eine völlig neue Hardware an:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Das Display Typ „i“ wird mit 5V DC versorgt (beim Vorgänger waren es 12V DC). Nett ist die PIN-Tabelle - so kommen keine Zweifel auf.
    Weiter ist zu erkennen, daß die Leiterplatte des Netzteils eine Bestückungsvariante zulässt - aber dazu mehr in Abschnitt (b)…

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Der beim Vorgänger verbaute „MORNSUN“ DC/DC-Wandler musste einer diskreten Lösung mit Übertrager (in modischem Gelb) weichen. Auch das bistabile Relais des Vorgänger-Typs wurde abgeschafft. Jetzt ist ein monostabiles Relais verbaut.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Ausschnitt zeigt den SW-Eingang. Ein Optokoppler (U2) mit einem spannungssensitiven Eingangskreis! R16-R18 bilden den Vorwiderstand (150kΩ); eine Diode richtet die Netzspannung gleich. DIESER Eingang wird nicht mehr auf L- und N-Potential reagieren, sondern nur noch auf L-Potential!

    Für Bastler: Der zweite PIN der LED des Optokopplers ist mit Klemme N verbunden. Daher ist eine Modifikation auf Kleinspannung am SW-Eingang nicht ganz so simpel, wie es zuerst den Anschein hat…

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Hier nochmals die Pinbelegung des Steckers zum Display-Modul.

    (b) Netzteil mit zwei Relais

    Farbcode „schwarz“:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Statt des Optokopplers wurde jetzt ein zweites Relais bestückt:



    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Die Unterseite der Leiterplatte:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.



    Ob es wohl einen „Roller/Cover“-Mode geben wird?

    L'entrée SW2 est toujours découplée sur un Shelly pro 1 lorsque l'entrée SW1 est utilisée. C'est pourquoi il faut mettre en place une « action » qui est couplée à SW2 et qui déclenche une scène.

    Damit auch andere helfen können:

    Die Frage lautet:

    Est-il possible de faire la même chose avec SW2, afin qu’il m’envoie un mail lorsque la pompe hydrophore s’enclenche ?

    Auf Deutsch: „Ist es möglich, dasselbe mit SW2 zu tun, damit er mir eine E-Mail schickt, wenn die Hydrophorpumpe einschaltet?

    Meine Antwort:

    Der SW2-Eingang wird bei einem Shelly pro 1 stets entkoppelt, wenn der SW1-Eingang verwendet wird. Deshalb muss eine "Aktion" eingerichtet werden, die mit SW2 getriggert wird und eine Szene zur Benachrichtigung auslöst.