Empfehle, den DALI-Eingang des Treibers zu nutzen und mit einem Shelly DALI Dimmer Gen3 zu steuern. DALI hat eine logarithmische Kennlinie implementiert, die eine dem physiologischen Empfinden angepasste Dimmkurve bietet.
Beiträge von thgoebel
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Was ist denn damit?:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Na, jetzt sind doch alle Spatzen gefangen!
-
Damit geht es auch. Genau wie mit dem Shelly 1 Gen3…
-
So ist es. Aber weshalb muß man Schaltpläne in Prosa beschreiben? Lerne sie zu lesen!
BTW: Du hast doch Deinen Shelly Mini 1 schon vorverdrahtet! Warum probierst Du das nicht einfach mal aus! Der Shelly 1 Gen3 bringt keinen erhöhten Lustgewinn, wenn er mit 24V DC aus der Torsteuerung betrieben wird. Entweder es funktioniert - oder Du mußt den Shelly 1 Gen3 kaufen und mit Netzspannung speisen…
-
Siehe Plan in Beitrag #184! Der Shelly 1 Gen3/4 hat dieselben Klemmenbezeichnungen wie der Shelly 1 (Gen1) plus eine „12V“-Klemme, die Du nicht nutzt.
-
Siehst Du auf dem Prinzipschaltbild einen Schalter, der nach N schaltet?
Ich schrieb: „Der SW-Eingang wird mit dem Widerstand ausschließlich durch N-Potential getriggert“. Das ist etwas anderes, als mit N geschaltet…
-
Heute werde ich wohl mißverstanden. Aber es gibt solche Tage…
-
Hier wird nicht mit N geschaltet - das hast Du missverstanden!
Wenn ein Relais genutzt wird, braucht es kein Grundlastelement. Das Relais wirkt als solches.
Das (vereinfachte) Schaltbild stellt den internen Kontakt des BWM dar. Und richtig, das ist der Schaltausgang des BWM…
-
Habe kein Monopol auf Shelly-Reparaturen und beanspruche so etwas auch nicht. Freue mich lediglich, wenn ich Nutzern des Forums mit Bauteilen oder Reparaturen helfen kann, nachhaltig(er) zu wirtschaften…
-
Jetzt lasst Shorty27 doch mal seine Erfahrung mit 24V DC Speisung machen. Er sollte lediglich wissen, daß er beim Umstieg auf Versorgung mit Netzspannung auf einen Shelly 1 Gen3/4 umsteigen muß!
-
Ab Generation 2 wird der „Restricted Access“ direkt bei der Einstellung des AP konfiguriert:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Wenn dieser Schaltplan gemeint ist:
und die identische Torsteuerung vorhanden ist, sollte der Einbau des Shelly Mini 1 gelingen.Nicht vergessen, einen Auto-Off-Timer einzurichten. Laufzeit 0,5 bis 1 Sekunde.
-
Shelly 1L (Gen1) sind nicht mehr auf dem Markt erhältlich. Weil das Nachfolgegerät Shelly 1L Gen3 wegen eines Designfehlers bei weitem nicht mehr so flexibel einsetzbar ist, wie das Original, lohnt sich eine Reparatur eines Shelly 1L Gen 1 allemal!
Bei Interesse bitte PM.
-
Thema
Defekte Elkos bei Shelly 2.5 (und anderen Shellies…)
Hatte gestern drei Shelly 2 .5 aus unterschiedlichen Bauserien auf dem Labortisch. Bei allen dreien zeigten sich die Symptome „Rauschen“, „Fiepen“, instabile WLAN -Verbindung bis zum völligen Ausfall. Eine Überprüfung der drei Elkos (2 HV-Elkos 4,7μF/400V, 1 NV-Elko 100μF/16V) ergab, daß in allen drei Fällen die NV-Elkos „taub“ waren: Die Kapazitätswerte reichten von einigen 100nF bis knapp 20μF. Nach dem Austausch der NV-Elkos laufen die Shellies wieder…
Um einer fehlerhaften Charge von Elkos…thgoebel15. April 2022 um 10:34 -
Ist durch verschiedene Phasenkalibrierung nicht dazu zu bewegen die Messwerte von L1 zum regeln der Entladung des Speichers zu nutzen.
Ein Eingriff in die Kalibrierung des Geräts führt in den allermeisten Fällen dazu, daß die Meßwerte noch falscher werden, als sie (z.B. wegen falscher Beschaltung) bereits waren. Zielführender ist, die korrekte Zuordnung der Spannungsmeßpunkte mit der Position der Stromwandler zu überprüfen (siehe unten) und sich durch Selbststudium eine eigene Meinung zu bilden, welche Meßwerte plausibel sind und welche zu erwarten wären.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Die 120V kommen vom SW-Eingang des Shelly. Der SW-Eingang triggers sowohl mit L-, als auch mit N-Potential. Daher ist der Eingang stets aktiviert, insbesondere dann, wenn der BWM einen elektronischen Schalter besitzt oder eine Grundlast benötigt. Es gibt zwei Möglichkeiten, dem abzuhelfen:
(a) Relais
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. (b) Widerstand vor dem SW-Eingang:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. (Das abgebildete Lampensymbol kann auch ein Grundlastelement sein.)
Der Widerstand verhindert, daß der Shelly mit L-Potential aktiviert wird. Getriggert wird der Eingang dann ausschließlich mit N-Potential - wenn der BWM in Ruhe ist. Damit die Logik stimmt, muß „Reverse Input“/„Eingang umkehren“ konfiguriert werden.
Bei der Beschaffung eines einbaufertigen, schutzisolierten Widerstands bin ich gerne behilflich.
-
Shelly hat keine Buchse verbaut. Das war der OEM-Hersteller des Display-Moduls. Von Shelly kommt die Firmware (Stargate-App) und die Stromversorgung.
Einer der vielen Abmahnanwälte wird sich sicherlich Deines Wunsches annehmen, Schubbie ! Auch ohne besondere Beauftragung…
-
Im „internationalen“ Forum ist das (USB Type A zu Type C Kabel erforderlich) vor einiger Zeit kommuniziert worden. IMHO hat auch die Knowledge Base einen entsprechenden Hinweis.
-
Setze einen Auto-Off-Timer mit einer Laufzeit von 0,5 bis 1 Sekunde. Das bestimmt die Lönge des Impulses, mit dem der Antrieb gesteuert wird.
Schalter-Typ auf“Toggle“, „Wechselschalter“ oder „Aktivierungsschalter“ setzen.