Dein Schalter und der im Netz gefundene Plan weichen voneinander ab. Daher kann kein Rat erteilt werden. Hat Dein Schalter wirklich eine Kontrolleuchte?
Beiträge von thgoebel
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Ich möchte dennoch darauf hinweisen, daß nicht nur die Richtung des Stromflusses, sondern auch die korrekte Phasenlage essenziell sind. Das hat HighFive ja in seiner Skizze anschaulich dargestellt. Vertausche ich zwei Phasen, summiert der Wandler zwei Ströme mit einer Phasenverschiebung von 120°. Krasse Meßfehler sind die Folge.
-
-
Ticket aufmachen und um Lösvhen aus der (fremden) Cloud bitten. Der Servicemitarbeiter benötigt dazu die ID des Shelly.
-
Nein, kein Adguard. Das Problem trat auf meinen iPad auf. Seit gestern ist alles wieder in Ordnung…
-
Alles in Ordnung. Mit Scripten ist ja einfach (fast) alles möglich! Habe dennoch einiges gelernt, was die Fernsteuerung von Schedules betrifft…
-
Habe noch eine dritte „Action“ hinzugefügt, die den Ausgang augenblicklich ausschaltet, sobald SW aktiviert wird. Ohne diese Action wird ein gerade laufendes Schedule zu Ende geführt.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Zur Umkehr der Logik bei der Schedule-Lösung bietet sich „Reverse Input“ an - oder eine Umkehr der Actions.
-
Jeder nach seinem Gusto…
Aber bitte verkenne die Mächtigkeit und Vielseitigkeit des Schedulers nicht! Vor allem in Kombination mit Scripten. Habe von eiche gelernt, was da möglich ist:
-
Ist bereits für die Anforderung des TE geschehen….
Und hier die Variante mit 3 Sekunden Ein in Sekunde 0, 20 und 40 jeder Minute, jeder Stunde, jedes Tages/Wochentags und jedes Monats:
-
Ich habe KEINE Szene benutzt, sondern ein Schedule. Schedules nutzen den Cron-Job des Mongose-OS.
( HighFive hatte in seinem Beitrag „Szene“ geschrieben, jedoch nach dieser Replik seinen Beitrag korrigiert. Daher wird der obige Satz unverständlich. Eigentlich eine Unsitte, seine Beiträge nachträglich zu korrigieren…)
Hier ein Schedule für 3 Minuten Ein alle 20 Minuten:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Das Schedule schaltet jeden Tag/Wochentag und jede Stunde zur Sekunde 0 in Minute 0, 20 und 40 den Ausgang für 120 Sekunden (gleich 3 Minuten) ein.
Der Mechanismus zum Ausführen/Anhalten des Schedules ist ja in Beitrag #5 beschrieben und unabhängig von den Schaltzeiten des Schedule.
-
Das geht auch gänzlich ohne Script:
(a) Shedule konfigurieren:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Habe (zwecks handlicherem Test) einen Ein- und Ausschaltbefehl jede zweite Sekunde eingestellt.
(b) ID des Schedule ermitteln
http://192.168.1.126/rpc/Schedule.List
Gewöhnlich ist die ID = 1
(c) Input entkoppeln
Input auf „detached“ setzen.
(d) Zwei Actions einrichten:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Die Actions im Detail:Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Das Schedule läuft ausschließlich bei aktiviertem SW-Eingang! -
Kann das Forum nur dann erreichen, wenn ich über das Smartphone bei ausgeschaltetem WLAN arbeite! Ist das bei anderen Nutzern genauso?
-
Zuerst muß der 3CT63-Wandler einzeln erhältlich sein! Habe so etwas noch nicht finden können…
-
Das ist recht einfach: Es sind drei Anschlußkabel dabei, mit MOLEX-Steckern 2x1, passend für die Buchsen IA bis IC, und mit Endhülsen auf der anderen Seite. Damit wird am Stromwandler über Schraubklemmen kontaktiert.
-
Messungen zur Schaltzeit bei Generation 1 und 2 Shellies sind hier zu finden:
ThemaGenauigkeit des Auto-Off-Timers beim Shelly UNI, Shelly 1 und Shelly plus 1
In diesem Thread
Shelly1 relais per http für max. 400ms einschalten wurde (vor allem von Schubbie ) der Wunsch geäußert, etwas über die Genauigkeit des Auto-Off-Timers zu erfahren. Theoretisch wurde die Verarbeitung des Prozessors und die Abfallzeit des Relais als Fehlergröße ausgemacht. Um hier etwas Praxiserfahrung zu gewinnen, habe ich das Oszilloskop warm laufen lassen und zuerst einen Shelly 1 als Versuchskaninchen engagiert.
Die Messanordnung ist denkbar einfach:
Der Inhalt… thgoebel4. August 2022 um 16:18 Bei Gen2 ist die kürzest einstellbare Schaltzeit 100ms.
-
Es gibt doch eine Möglichkeit, zugekaufte 3CT63-Wandler an einem Shelly pro 3EM zu kalibrieren: Das Gerät muß auf „Single Phase“-Modus eingestellt werden. Dann kann man den Wandler für jede einzelne Phase separat einstellen:
Kanal (1) mit 120A-Wandler:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Kanal (0) mit 3CT63:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Und das Kalibrierungsmenü:Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Danke - das war zu vermuten, weil der „normale“ Shelly pro 3EM die Möglichkeit der Konfiguration hat. Das Übersetzungsverhältnis der 3CT63-Wandler ist jedoch nicht 3000:1! Daher wird es schwierig, einen zugekauften 3CT63-Wandler (wenn er denn zu erwerben wäre) an einem pro 3EM mit 120A-Wandlern zu kalibrieren: Man benötigt einen Referenzwandler (120A) der GEMEINSAM mit dem neuen Wandler betrieben werden kann, um die Kalibrierung durchzuführen. Diese Möglichkeit sehe ich wegen des unterschiedlichen Übersetzungsverhältnisses nicht.
-
Vor über einem halben Jahr schrieb ich dies:
Im Zweifel müssten wir mal die Schaltung und die Verdrahtung in Augenschein nehmen…
Passiert ist: Nichts. Daher ist meine Begeisterung begrenzt…
-