Beiträge von thgoebel

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

    Du wirst auch mit dem Originalabnehmer vermutlich eine Entprellung benötigen. Ich habe jedenfalls eine. Die zweite Variante hat die bestechende Eigenschaft, daß keine zusätzlichen Bauteile benötigt werden - zu Lasten eines Ein- und Ausgangs des Shelly UNI plus.

    Die Entprellung im UNI plus sieht so aus:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Das bestimmende Zeitglied ist 47kΩ/1μF.

    Denke, Du solltest mal einen originalen Abnehmer testen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit stimmt etwas bei Deiner Selbstbaulösung nicht.

    Auch mit dem Originalteil ist eine Entprellung am COUNT-Eingang des Shelly UNI plus erforderlich!

    Da hätte ich noch eine zweite Entprell-Variante anzubieten, die IMHO aus der Feder eines Shelly-Entwicklers stammt:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Es werden keine zusätzlichen Bauteile benötigt! Diese Variante nutzt die standardmäßige Entprellung des Eingangs IN2 aus und zählt über COUNT die entprellten Impulse, die am Ausgang OUT2 anstehen. Dazu darf Eingang IN2 nicht detached sein, sondern muß auf „Switch“ konfiguriert sein, damit die Impulslänge des Magnetschalters weitergegeben wird. Alternativ kann man zusätzlich einen Auto-Off-Timer (0,5 bis 1 Sekunde) konfigurieren. Das entprellt dann doppelt, weil zusätzliche Impulse die Abschaltzeit nicht unterbrechen sollten.

    Einen käuflichen Sensor, wie er von den Gaszähler-Herstellern angeboten wird. Bin mir hat es erst mit so einem Teil funktioniert: Selbstbau-Lösungen sind gescheitert, weil der Magnet im Zähler zu schwach ist.

    Willkommen im Forum!

    Man kann das probieren. Wenn die Dauer des Einschaltstromstoßes nicht zu lange ist, werden die Transistoren in den beiden Optokopplern das aushalten. Für eine optimale Betriebssicherheit sollte man einen Shelly UNI plus verwenden - der hat leistungsfähigere Ausgänge!

    Wenn Du den Versuch wagst und ein Optokoppler Schaden nimmt , baue ich Dir gerne stärkere Optokoppler ein:

    thgoebel
    23. Juni 2021 um 17:21

    Das liegt nicht am Kondensator. Vermutlich am Aufbau im Zusammenhang mit den Gaszähler: Möglicherweise wird bei der Annäherung des Magneten an den Reed UND bei der Entfernung eine Impuls ausgelöst. Würde den Kondensator probeweise auf 2μF vergrößern (3 oder 4 Stück 540nF parallel).

    Der Shelly UNI plus schaltet in dieser Anordnung ja nicht direkt den Motor, sondern über die Elektronik des Herstellers des Antriebs. Zudem wird der Schlüsselschalter des Herstellers genutzt. Daher kann man davon ausgehen, daß die Steuerung (Polwender) einen gleichzeitigen Kontaktschluß von „Einfahren“ und „Ausfahren“ abfängt. Der Motor ist außerdem ein Gleichstrom-Motor, der durch Umkehren der Betriebsspannung reversiert wird. „Gleichzeitig“ Plus- und Minuspotential an beiden Motorklemmen anzulegen ist daher rein technisch nicht möglich.

    Fazit: Keine Sorge - da kann nichts kaputt gehen!

    „Button“ ist die falsche Einstellung. „Switch“ wäre richtig. Je nach Konfiguration der Antriebssteuerung könnte auch ein Auto-Off-Timer passen. Das wäre dann der Fall, wenn die Abdeckung mit einem kurzen Impuls des Schlüsselschalters vollständig schließt.

    Nachtrag: Nach Studium der Anleitung komme ich zu dem Schluß, daß der Schlüsselschalter (ohne Shelly UNI plus) so lange in der entsprechenden Stellung gehalten werden muß, bis die Abdeckung ihre Endlage erreicht hat. Daher habe ich den Hinweis mit dem Auto-Off-Timer gestrichen.

    Bei dem abgebildeten Schalter ist die LED frei zu verschalten - die beiden schwarzen Drähte (im Foto an COM und L2 angeschlossen) führen zur LED

    Daher kann der Shelly plus 1PM so angeschaltet werden:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    (Bin nach wie vor der Meinung, daß die beiden abgebildeten Schalter unterschiedlich sind.)