Der originale Taster kann bleiben. Man muß lediglich den zweiten Taster parallel schalten.
Die Schaltung des Reset-Tasters:
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
Der originale Taster kann bleiben. Man muß lediglich den zweiten Taster parallel schalten.
Die Schaltung des Reset-Tasters:
Das stellt kein Problem dar, sofern Du das Relais des Wall Display nicht nutzt!
Genau, das ist so! Erklärt wurde das, wie Du bereits gemerkt hast, mehrfach im Forum. Auch Abhilfen sind angegeben (Modifizierung der Taster, Relais, Widerstand, geeignete Verdrahtung der Taster). Bitte lies Dich ein und stelle Fragen, die noch nicht gestellt wurden. Die werden gerne beantwortet!
Und: Willkommen im Gprum!
Wenn Du magst, versuche ich Deinen 3EM zu reparieren. Wenn es wirklich das Netzteil sein sollte, lohnt das! Bei Interesse bitte PM…
Der Shelly ist neu gestartet - die Uptime (38 Sekunden im zweiten Status-Log) beweist es. Möglicherweise ist das Netzteil geschädigt (ausgetrocknete Elkos?)…
Die RSSI entspricht den (erwünschten) Verhältnissen in meiner Werkstatt. Sollte problemlos sein.
Den Shelly mit einer „Schedule“ von 22 bis 6 Uhr ausschalten. Dann bleibt der Lüfter aus…
Den Bedarf nach Steuerung der zweiten Stufe mittels Shelly habe ich nicht erkennen können.
Zur Fehlereingrenzung bitte nach dem Ausschalten des Relais den Befehl
http://<ip-des-shelly>/status
absetzen und die Antwort hier posten.
Das wären diese beiden:
Kann mir jemand sagen, ob es Alternatives Leuchtmittel mit GU 10 Sockel gibt, das ich da einbinden kann? Oder weiß jemand ob es in absehbarer Zeit eine Neuauflage der Lampe von Shelly gibt?
Wenn jemand wissen sollte, daß ein Nachfolger der Shelly Duos in der Pipeline ist, wird er das hier nicht preisgeben!
Das ist korrekt, Michael! Steht alles im „Waschzettel“:
Das geht auch mit einem Taster (konfigurierbar). Mit einem Taster ist der Ablauf bei langem Druck: dimmen (heller) - stop - dimmen (dunkler) -stop - ...
Mit zwei Tastern ist der eine für "heller", der andere für "dunkler".
Die Anzahl der Taster ist nicht begrenzt. Sie wird lediglich durch räumliche Gegebenheiten eingeschränkt: Wenn man davon ausgeht, daß eine Leitung in einem Gebäude nicht länger als 1km sein sollte und ein Taster bestimmte mechanische Mindestabmessungen hat, ist eine Zahl von 20.000 Tastern als Obergrenze vorstellbar.
bitte auf dir Polarität achten.
Der Shelly plus 1 hat eine integrierte Diode am 12V-Anschluss, die gegen versehentliche Verpolung schützt.
Ein Snubber müsste idealerweise am Trafo (wenn er denn geschaltet wird) angebracht werden.
Na, ein wenig forschen: Leuchtstoffröhren in der Nähe? Wird der Trafo im Antrieb geschaltet? Das kann ich aus der Ferne nicht beurteilen. Es hat ja den Anschein, daß das eine „gefährliche“ Stelle in Deinem Hausnetz ist, wenn dort bereits drei Shellies ausgefallen sind!
Eine weitere Möglichkeit wäre, den Shelly mit einem 12V DC Netzteil zu versorgen, z.B. mit dem Steckernetzteil einer ausrangierten FRITZ!Box.
Weil die Endschalter den Stellantrieb stromlos machen, genügt auch ein Shelly 1 mit einem zusätzlichen Relais mit Umschaltekontakt. Im Forum sind Beispiele zu finden.
Das defekte IC ist der Step-Down-Converter des Netzteils. Sehr wahrscheinlich sind noch andere Bauteile des Netzteils defekt, insbesondere die zur Gleichrichtung der Netzspannung genutzte Diode. Solche Schäden entstehen sehr häufig durch transiente Spannungsspitzen im Stromnetz, wie sie z.B. beim Starten herkömmlicher Leuchtstoffröhren entstehen. Wenn der Transformator des Antriebs primärseitig geschaltet wird, könnten ebenfalls solche Spannungsspitzen entstehen.
Und ich darf keine Rechtsberatung leisten.
Spaß beiseite:
https://www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/themen/kaufen-…n%20Bedingungen.
Würde vorschlagen, beim Verkäufer zu reklamieren!
Laß die Fachkraft mal nach dieser Anleitung die korrekte Zuordnung der Wandler zu den Spannungsmeßpunktem checken:
Die Messung muß dreimal (für Phase L1, L2 und L3) ausgeführt werden. Nie darf man eine Spannung messen, sonst ist die Zuordnung fehlerhaft!
Willkommen im Forum!
Besser als ein schickes Foto wäre Typ und Hersteller der Torsteuerung und/oder ein Link zur Montageanleitung! Ansonsten hilft das Foto wenig…