Don’t know what you mean with Smart Control App. Sorry…
Beiträge von thgoebel
-
-
-
Die Leistungsflußrichtung kann im Menü umgekehrt werden. Der Shelly wird ein linksdrehendes Feld bemerken, wenn diese Erkennung aktiviert wurde. Deshalb lässt man sie besser deaktiviert.
-
The Shelly Dimmer Gen3 is very new, but listed in the knowledge base:
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-dimmer-gen3
And the device should be operated on demand with the Shelly Cloud! -
Diese RC-Snubber sollen ja durchaus die Lebensdauer auch bei Relais erhöhen, die LEDs schalten
Das tun Snubber nicht. Dafür sind Einschaltstrombegrenzer erfunden worden.
-
In diesem Fall muß der Shelly oberhalb der Automaten montiert werden. Da wird nicht ebenfalls eine Schiene sein?

-
Es ist also nicht dokumentiert, wie der Shelly verdrahtet wurde?
-
Der Shelly pro 3 hat Relais mit Arbeitskontakt (NO). Daher verbraucht das Gerät bei eingeschalteten Relais mehr Strom, als bei ausgeschalteten.
Schütze (Leistungsrelais) gibt es mit unterschiedlichen Kontaktarten. Wählt man ein Schütz mit Ruhekontakten oder Umschaltkontakten, so kann man den Verbraucher so anschließen, daß der Stromfluß bei eingeschaltetem Relais unterbrochen ist. Daher ist diese Anordnung energiesparend, wenn die Perioden mit unterbrochenem Stromfluß kürzer sind, als die Perioden mit eingeschaltetem Stromfluß.
-
-
-
-
-
-
Die zwei parallel geschalteten 1kΩ-Widerstände sind bestimmend für die Genauigkeit: hier fällt der Meßstrom ab (4-20mA) und wird in eine Spannung umgewandelt (2-10V), die der ADC des Shelly UNI (plus) verarbeiten kann. Daher sollten sie 1% Genauigkeit aufweisen. Kann Dir gerne 2 Stück in einem Briefumschlag gegen Portoerstattung (1,10€) zusenden!
-
Und da sagen die Leute immer, dem Ingenör sei nichts zu schwör…

-
Ach so. Vermutete, der Optokoppler sei an den Klemmen für die Blinkleuchte angeschlossen. Gibt es eigentlich einen Schaltplan?
-
1956ti : Wenn Du den 1MΩ-Widerstand als „Heizwiderstand“ bezeichnest, bitte ich Dich zu prüfen, ob Du mit 500μW heizen möchtest?
Aber jeder, wie er mag…
Das würde ja bedeuten, dass N Potential über die Leuchte und Motor zum Sw Eingang gelangt.
Das hatte ich ja erklärt. Und das ist die Ursache des Problems.
-
Habe mir die Anleitung (endlich) mal angeschaut und interpretiere den Begriff „Blinkleuchte“ wörtlich: An dem Relaiskontakt (der während des Laufs dauerhaft geschlossen) soll eine Lampe mit integrierter Blinkfunktion angeschlossen werden. Solche Teile gibt es in der Gefahrenmeldetechnik, zuweilen als echte Blitzlampen konstruiert.
Bitte daher mal bei Gelegenheit den Status des Schalters während des Torlaufs prüfen!
-
Audio-kW. Musikleistung…

-
Wie passt das zu Deinem Beitrag #1, MaxDau ? Auf den Shellies steht drauf, für welche Spannung sie gedacht sind!