Na also. Ende gut, alles gut…
Sag einer, man könnte einen Shelly EM nicht falsch anschließen!
Die Leistung von 57W liegt an der Spannung von 226V. Leistung verhält sich zu Spannung im Quadrat.
Na also. Ende gut, alles gut…
Sag einer, man könnte einen Shelly EM nicht falsch anschließen!
Die Leistung von 57W liegt an der Spannung von 226V. Leistung verhält sich zu Spannung im Quadrat.
Liegt die Spannungsversorgung des Shelly EM auf der gleichen Phase wie die der Glühbirne?
Die „Beulen“ sehen jetzt etwas manierlicher und kompakter aus:
Zeig uns doch mal bitte einen Screenshot (möglichst von der WebUI), was der EM mit der 60W Glühbirne anzeigt!
Dann sollte der OTA-Update
http://192.168.xx.yy/ota?url=http://archive.shelly-tools.de/version/v1.10.4/SHIX3-1.zip
funktionieren sofern die korrekte IP-Adresse des Shelly eingesetzt wurde.
Wird die Uhrzeit in der WebUI korrekt angezeigt?
Laß das Teil ins Internet, dann kriegt es auch die aktuelle Firmware!
Na, dann miß doch mal am Ausgang des Funkempfängers. Schalte, höre das Klacken des Relais und prüfe, ob Durchgang besteht. Wenn dem so ist, könnte es einen Drahtbruch zwischen Empfänger und Add-On plus geben…
Danke! Dann ist ja alles klar: Funkempfänger (beide!) oder Verdrahtung. Tippe auf letzteres…
Man kann die Orientierungslämpchen entfernen. Dann funktionieren die Taster mit dem Shelly pro Dimmer. Oder man baut eine „Beule“ ein:
Habe soeben getestet, ob das mit dem Shelly pro Dimmer 1PM/2PM funktioniert. Es geht!
Bin gerne bereit, Dir eine solche „Beule“ zuzusenden.
Die Zuordnung der Phasen zu den Spannungmeßpunkten stimmt beim Shelly 3EM-63T zwangsläufig immer. Es sind lediglich Phase A und C vertauscht, was den Shelly veranlasst, ein linksdrehendes Feld zu beanstanden, sofern diese Anzeige aktiviert wurde. Bei der Vergabe von Namen für die Kanäle lässt sich die Vertauschung auflösen, indem man Kanal A „L3“ benennt und Kanal C „L1“. Kanal B ist in der Mitte und passt immer.
„Spezialist“ wird man hier (wie in einigen anderen Foren auch) durch reine Arithmetik: Wer am längsten dabei ist, hat am meisten geschrieben und liegt daher punktemäßig vorne. Das hat nichts mit Dummheit oder Schlauheit zu tun. Und deshalb muß man damit auch nicht kokettieren. Deine Themen sind sehr speziell und daher spannend. Ebenso reizen solche Themen auch zu Widerspruch. Das sollte man ertragen können…
Abschließend eine vorbeugende Entschuldigung, falls ich Dich beleidigt haben sollte! Mit Sicherheit war es nicht so gemeint.
So ist es. Konfiguration passt. Der Taster sollte funktionieren: Kurzer Druck Ein/Aus, langer Tastendruck Dimmen.
Guter Rat ist teuer…
Siehst Du do, wo „no Action“ steht (ganz oben im ersten Screenshot) eine Veränderung, wenn der Taster betätigt wird?
Eine mögliche Ursache wäre noch eine Vertauschtung von SW1 und SW2. Des könntest Du mal testen: Den Draht vom Taster an der zweiten Klemme anschließen!
Eine Aktion lässt sich im Browser kopieren. Natürlich nur eine nach der anderen…
Danke für die Fotos. Leider kann ich nicht wirklich erkennen, wo der Hund begraben liegt…
Ich schrieb ja:
An den Klemmen b und c nimmst Du bereits die Spannung für den Ring ab.
Das müsste doch ein Weg sein? Bitte schau nach, wie die Stromversdes Ring gelöst ist - da müsste mindestens Klemme b beteiligt sein. An der anderen Klemme schließt Du die Diode an (der Ring zeigt zum Shelly-Pin 1). An Klemme wird der blaue Draht angeschlossen. Und, wie Du klar erkannt hast: Zwischen diesen beiden Klemmen sollten 12 V Wechselspannung zu messen sein!