Beiträge von thgoebel

    Dem ist leider so. Danke für den Hinweis!

    Hier ein Auszug aus dem Post:

    DC resistance of the CT

    Other than the current clamps with 50A and 120A, the 3CT63 measures 14,5Ω at its secondary terminals (50A/120A clamps show approximately 480Ω).

    Looking into the guts

    After opening, three 22Ω resistors appear:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    These resistors are in parallel to the coils:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    This forms a current divider: A certain part of the secondary current is effective for the ADC input. With Ohms law, this part is 0,64706, which leads to a transmission ratio of 1: 6471. This is confirmed by measurements with various configurations of CT types. Native transmission ratio of the CT is 1:1000, which could be confirmed by a measurement without an additional burden resistance.

    Why a parallel resistance?

    The reason is economically: To protect the current transformer from being destroyed by overvoltage in the case of no burden resistance, the 50A and 120A current clamps include TVS diodes, which are limiting the secondary voltage to some 5 volts:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.



    But these TVS diodes are not as cheap as a simple resistor. Thus, it is cheaper to add a fixed additional burden resistance as to add TVS diodes. Trade-off is a lower transmission ratio.

    Die Sparwechselschaltung kenne ich etwas anders:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    (Quelle der Grundzeichnung: Wikipedia).

    Sei‘s drum…

    Diese Schaltung funktioniert nicht, weil der SW-Eingang des Shelly wegen der Kontrolllampe dauerhaft aktiviert wird. Abhilfe schafft ein „Bukowski-Draht“:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Damit wird erreicht daß der SW-Eingang ausschließlich mit N-Potential aktiviert wird. Daher ist die Logik invers: Bei ausgeschalteter Lampe wird „Ein“ signalisiert, bei eingeschalteter Lampe „Aus“. Daher muß „Reverse Input“ konfiguriert werden, damit die Logik stimmt.

    Bei der Beschaffung eines einbaufertigen, doppelt isolierten Drahts bin ich gerne behilflich!

    thgoebel
    31. Dezember 2024 um 12:04

    Na, da wird der Reedkontakt prellen….

    Sollte man nicht eher das Problem beseitigen, anstatt die Symptome zu minimieren? Zwei Möglichkeiten zur Entprellung wurden in den einschlägigen „Wasserzähler“-Threads angegeben. Welche hast Du umgesetzt?

    Glaskugelblick:

    Der Begriff „Unterverteilung“ suggeriert, daß es irgendwo im Haus noch eine Hauptverteilung gibt, an der mindestens zwei Unterverteilungen angeschlossen sind (sonst bräuchte man keine Unterverteilung). Ist vielleicht die Garage an einer anderen Unterverteilung angeschlossen?

    Ein Skizze der Energieverteilung im Haus wäre echt gut…

    Two more Shelly pro 3EM-3CT63 with description of fault: „No values with phase B“:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    The issue could be recognised after opening the cover (blue circle). In fact it was an incorrect mounted JST plug:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Plug was not inserted deep enough…

    @product owner: Most likely, three devices with the same failure seem to me to be a production issue!

    thgoebel
    9. Februar 2025 um 13:00

    Das ist durchaus möglich. Bei dem Anwendungsfall, für den ich diese „Beule“ konzipiert habe, war es jedoch der Ersatz eines ELTAKO Stromstoßschalter durch einen Shelly der „Pro“-Serie, installiert im Verteilerkasten. Der ELTAKO erlaubt die Verwendung von Orientierungsleuchten, die beim Austausch mit einem Shelly arbeitslos werden, ja sogar ausgebaut werden müssen. Und da erlaubt eben die „Bastelei“ die Weiterverwendung der Orientierungsleuchten, ohne drei oder fünf Taster umbauen zu müssen.

    In Durchlauferhitzern mit Elektronik (stufenlose Regelung) finden sich Entstörkomponenten (Kondensatoren). Diese sind gewöhnlich auch im Ruhezustand des Geräts unter Spannung und erzeugen eine kleine Blindlast, die wegen ihrer kapazitiven Komponente negativ gezählt wird. Daraus resultiert die kleine negative Leistung. Das ist bei Elektroherden, Induktionskochfeldern und Wallboxen genauso. Einfach ignorieren!

    Verstehe Dein Problem! Die Gesamtleistung im Raum gibt Auskunft, ob ein, zwei oder kein Ventil geöffnet hat. Wenn Du ein wenig Erfahrung mit Elektrik hast, kannst Du parallel zu jedem Ventil einen X-2 Kondensator mit 0,47μF/275V schalten. Die Teile gibt es als Entstörkomponenten mit flexiblen Anschlußdrähten:

    https://www.amazon.de/Kondensatoren-…92&sr=8-46&th=1

    (Das Angebot geht über 220nF Kondensatoren. Finde gerade keine 470nF mit flexiblen Drähten. Probiere einen 220nF aus - vielleicht reicht es ja bereits. Ansonsten schalte zwei parallel.)

    Die Kondensatoren haben den Vorteil, daß sie keine Wirkleistung verbraten, sondern lediglich Blindleistung. Der Strom und die Scheinleistung werden jedoch ansteigen.