Hier noch etwas Lesestoff (mit Teardown eines 120A-Wandlers und Modifikation):
Beitrag
RE: Strommessung oberhalb 65A fehlerhaft
Habe jetzt die drei Wandler von chalkmaroon auf „ Range Extender “ modifiziert:
Ein Wandler „ab Werk“ sieht so aus:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Ein TVS-Diode, die so etwa ab 5V anspricht, sorgt dafür, daß keine hohe Spannung über der Sekundärspule entsteht, falls der Wandler von seinem Bürdenwiderstand (im Shelly 3EM ) getrennt wird. Das ist nämlich der Todfeind von Stromwandlern: Mit offenen Klemmen von…
Ein Wandler „ab Werk“ sieht so aus:
Ein TVS-Diode, die so etwa ab 5V anspricht, sorgt dafür, daß keine hohe Spannung über der Sekundärspule entsteht, falls der Wandler von seinem Bürdenwiderstand (im Shelly 3EM ) getrennt wird. Das ist nämlich der Todfeind von Stromwandlern: Mit offenen Klemmen von…
thgoebel