Maximum voltage at the +12V and GND/L pins is about 15V DC - not 24V! Most likely, the device was damaged. Please attach next time 24V DC at Pins N (plus) and L/GND (minus).
And by the way: Don’t even think about claiming a service file about DoA!
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
Maximum voltage at the +12V and GND/L pins is about 15V DC - not 24V! Most likely, the device was damaged. Please attach next time 24V DC at Pins N (plus) and L/GND (minus).
And by the way: Don’t even think about claiming a service file about DoA!
In Beitrag #1 findet sich ein Schaltplan des Netzteils. Dort ist der Widerstand (1kΩ/2W) eingezeichnet. Ich baue bei Reparaturen KEINEN Widerstand mehr ein. Wenn der Shelly zurückgesetzt werden müsste, mache ich das über Versorgung des Logikmoduls mit Kleinspannung (24V) und die weiter oben beschriebene Reset-Prozedur.
Und nein: Einen Schaltplan des Logikmoduls gibt es nicht! Das ist viel Arbeit, es rauszuzeichnen…
Die Parallelschaltung von Tastern ist ohne weiteres möglich.
Hier:
Shelly plus RGBW PM ist ein Gerät der Generation 2. Die Anleitung bezieht sich auf Shelly RGBW2 - ein Gerät der Generation 1. Daher kann die Anleitung nicht funktionieren.
Bitte mal die Uptime tracken! Es spricht viel dafür, daß das Flackern bzw. kurze Ein-/Ausschalten von einem Reset des Geräts verursacht wird.
Danke für die Rückmeldung! Dennoch fehlt mir das Verständnis, wie man willkürlich an den Einstellungen für den CT-Typ herumspielen kann und sich dann über fehlerhafte Werte beklagt…
Der war auf Standart 3X63A
Das ist bei einem Shelly pro 3EM KEINE Standardeinstellung!
Die Fehlermeldungen sind Artefakte, die ohne merkliche Störungen auftreten. Dennoch wurden die betroffenen Geräte aus Kulanzgründen ausgetauscht. Eine nachträgliche Überprüfung ALLER betroffenen Geräte zeigte die Übereinstimmung mit dem untersuchten Muster: Keine merklichen Störungen, aber Fehlermeldungen...
Das beste, was man machen kann, ist: Ignorieren.
Das war nicht die Erläuterung, die ich mir wünschte: Wieso rechnest Du mit höheren Strömen im Neutralleiter?
Hier etwas Lesestoff:
https://www.brix.de/elektrik/drehstrom_neutralleiter_1.html
BTW: Den Screenshot des konfigurierten CT-Typs vermisse ich auch…
Diese Sorte Ventile haben Endschalter. Deshalb kann man sie auch dauerhaft bestromen.
Muß nochmal nachfragen:
Es betrifft DREI von den Dingern.
6 von 6 Pro 4PM --> Schrott
Sehe da eine Diskrepanz. Es ist natürlich nicht einfach, solche Fehler eindeutig zu lokalisieren…
Wie ist eigentlich die Sache mit dem Ticket ausgegangen?
Hier der Link zum Teardown:
Man erkennt, daß der LDO auf 15V regelt. Nachgeschaltet ist der übliche Step-Down-Converter (S478k, der die benötigten 3,3V generiert. Wir haben es somit mit zwei Betriebszuständen zu tun:
Spannungsbereich 5 bis 15V: Der LDO ist überbrückt. Es regelt der S478. Je höher die Versorgungsspannung (in diesem Bereich), desto niedriger ist der aufgenommene Strom.
Spannungsbereich 15 bis 24V: Der LDO „verbrät“ die Spannungsdifferenz Uv-15V. Es fließt der Strom im Arbeitspunkt „15V“. Dieser Strom wird mit steigender Versorgungsspannung nicht niedriger.
Hier die Tabelle aus dem verlinkten Thread mit Leistungsangaben:
Betriebsspannung 24V: Stromaufnahme 40mA. Leistungsaufnahme 0,96W
Betriebsspannung 22V: Stromaufnahme 40mA. Leistungsaufnahme 0,88W
Betriebsspannung 20V: Stromaufnahme 39mA. Leistungsaufnahme 0,78W
Betriebsspannung 18,5V: Stromaufnahme 39mA. Leistungsaufnahme 0,72W
Betriebsspannung 18V: Stromaufnahme 39mA. Leistungsaufnahme 0,70W
Betriebsspannung 17,5V: Stromaufnahme 40mA. Leistungsaufnahme 0,70W
Betriebsspannung 17V: Stromaufnahme 41mA. Leistungsaufnahme 0,697W
Betriebsspannung 16,5V: Stromaufnahme 42mA. Leistungsaufnahme 0,693W
Betriebsspannung 16V: Stromaufnahme 43mA. Leistungsaufnahme 0,688W
Betriebsspannung 15,5V: Stromaufnahme 38mA. Leistungsaufnahme 0,589W
Betriebsspannung 15V: Stromaufnahme 39mA.Leistungsaufnahme 0,585W
Betriebsspannung 14V: Stromaufnahme 41mA. Leistungsaufnahme 0,574W
Betriebsspannung 13V: Stromaufnahme 43mA. Leistungsaufnahme 0,559W
Betriebsspannung 12V: Stromaufnahme 46mA. Leistungsaufnahme 0,552W
Betriebsspannung 10V: Stromaufnahme 53mA. Leistungsaufnahme 0,53W
Betriebsspannung 8V: Stromaufnahme 65mA. Leistungsaufnahme 0,52W
Betriebsspannung 7V: Stromaufnahme 75mA. Leistungsaufnahme 0,525W
Betriebsspannung 6V: Stromaufnahme 87mA. Leistungsaufnahme 0,522W
Betriebsspannung 5V: Stromaufnahme 105mA. Leistungsaufnahme 0,525W
Wer hat jetzt recht - die Strombegrenzung des Netzteils oder das Meßgerät…
Die Stromaufnahme eines Shelly ist keineswegs „flach“ - es wird nicht ständig der gleiche Strom gezogen. Gerade beim Prozeß des Einbindens gibt es starke Schwankungen, auch nach „oben“. Nebenbei: Der Shelly plus i4DC hat einen LDO. Diese Teile „verbraten“ die überschüssige Leistung in Wärme. Offenbar sind 9V Speisespannung ein ungünstiger Arbeitspunkt. Hast Du mal mit 5V DC gemessen?
Genau:
Das muß man bei allen drei Verriegelungen so machen.
Danke, Torsten! Mir war nicht bewusst, daß die Safari-Version direkt mit der iPadOS-Version zusammenhängt. Am Sonntag wurde mir iPadOS 26.2 angeboten. Offenbar hatte ich 26.1 übersprungen…
Mit Firefox läuft es. Hatte mich halt an Safari gewöhnt: Der Workflow 192.168.33.1 mit Firefox, die WebUI mit Safari hat sich eingebrannt. Wenn ich beim Reparieren bin, binde ich recht häufig neue Shellies ins WLAN…
Mit ipadOS ist die WebUI von Shelly-Geräten nicht mehr zugänglich: Ein Aufruf der IP-Adresse führt zu „unendlichen“ Ladezeiten. Apple verweist (wie stets) auf den Betreiber der Website…
Wenn (das priorisierte) Netz vorhanden ist, wird selbsttätig zurückgeschaltet. Das hat mein Test ergeben (geplante Anwendung: Notstromaggregat). Hilfskontakte zum Starten des Aggregats bei Netzausfall sind vorhanden.