Die Antenne wird an einem Zusatzmodul angeschlossen sein, welches im gezeigten Plan nicht enthalten ist. Da solltest Du nochmal die Dokumentation studieren…
Beiträge von thgoebel
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Hätte ich mal bei Shelly 1L gesucht…
-
Warum gibt es das in doppelter Ausführung?
-
Habe vor einigen Minuten vergeblich nach einem Schema für Kreuzschaltung in den Anschlussplänen gesucht. Die ist wohl dem Forumumzug zum Opfer gefallen. Statt dessen hat ein- und dieselbe Schaltung für Shelly 1, plus 1, 1 Gen3 und demnächst wohl auch für Gen4. Hier ist Ratiopotential…
-
Das erste Problem ist wohl, das keine Gleichspannung verfügbar ist: Die im Anschlußplan mit Shelly plus 1 eingezeichnete Spannungsversorgung mit Wechselspannung 24V AC wird nicht funktionieren.
Hinzu kommt, daß die Torsteuerung wohl keinen einzigen Taster mit dem Zyklus auf - stop - ab - stop … bietet, sondern zwei Taster, je einen für auf und ab, erfordert.
Das ist mit einem Shelly UNI plus realisierbar:Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Kritisch ist die Höhe der 24V Wechselspannung: Wenn diese auch nur wenig höher als 24V ist, wird der Siebelko des UNI plus überlastet. Daher ist eine Messung unbedingt erforderlich! Bei Überschreitung gibt es eine Modifikation des UNI plus…
https://community.shelly.cloud/topic/2004-she…r/#comment-9768
Man konfiguriert an beiden Ausgängen einen Auto-Off-Timer mit 0,5 bis 1 Sekunde. -
Zeig bitte nochmal ein Foto vom jetzigen Anschluß!
-
Ein Wechselrichter hat Entstörkondensatoren auf der AC-Seite. Die verursachen im Leerlauf eine kleine kapazitive Blindleistung, die negativ zählt.
-
Hat mal jemand die Stromaufnahme des Shelly Plus Uni bei 12 V gemessen?
50 bis 100mA.
-
-
Du hast die Wandler des ersten Shelly sicherlich MIT dem Shelly getauscht und nicht etwa aus Faulheit an ihrem Platz belassen? Das frage ich nur deshalb, weil die Wandler zusammen mit dem Shelly im Werk kalibriert werden.
Außerdem ist eine Abweichung von 1W nicht der Rede wert. So etwas stecken wir weg…
-
Meine Frage wäre, ob der 12V-Anschluß richtig gepolt ist? Plus muß an Plus…
(G.s.D. kann bei Verpolung nicht passieren, denn der Shelly hat eine Diode zum Schutz gegen eine solche böse Tat.)
-
Oh, ich wünsch mir sehnlichst , dass Allterco dies alles seeeeehr viel besser dokumentiert.
Willst Du mir die letzte Freude nehmen?

-
wie man im Schaltungsauszug der Digitaleingang des Shelly UNI plus erkennen kann, muß Strom AUS dem Eingang fließen, damit er aktiviert wird. Negative Spannungen zwischen I-COUNT bzw. IN-x und GND führen zu einem Strom IN den Shelly, der die beiden Dioden durchsteuert und den Eingang gleichfalls aktiviert. Dies bedarf jedoch eines Stroms von >800μA und damit einer Spannung von mehr als -38V (Bezugspotential GND).
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Daher braucht KEINE Diode vor l-COUNT bzw. IN-x geschaltet zu werden. Die ist bereits eingebaut…
-
Bitte einen eigenen Thread mit diesem Thema beginnen! Der (mobile) Lüfter von Amazon hat nichts mit den Helios-Geräten gemein.
-
Der S4-Eingang gehört an das lampenseitige Ende der Wechselschaltung:
An Stelle des Shelly plus 1 einfach den Shelly plus i4 denken! Es geht ausschließlich um SW bzw. S4… -
Da ist noch eines unklar:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Wird die maximale Vorlauftemperatur erreicht, wenn 15V an Pin „R“ anliegen, oder umgekehrt?
-
Dann zitiere ich mich mal selbst:
Hier ein Foto eines fertigen Umbaus nach Schaltbild aus Beitrag #7 für ein Mitglied des Forums:
(Ende des Werbeblocks. Nur ein Spot!)
-
Ein wenig Lesestoff:
ThemaShelly mit Geräuscherkennung (Klingelsignal bei Busanlagen)
In dem Beitrag "Uni mit Haustelefon, keine Klingel/Gong sondern Lautsprecher" wurde gezeigt, wie eine Baugruppe ("Analog Sound Sensor") von Makershop mit einem Shelly UNI gekoppelt werden kann. Nachteilig dabei ist, daß die Baugruppe mit 4 bis 6V DC versorgt werden muß. Ein anderer Nachteil ist, daß es falsch positive Meldungen geben kann, weil das Soundmodul durch spielende Kinder oder einen bellenden Hund getriggert wird. Dies ist bei der Lösung in diesem Thread nicht anders!
Die…thgoebel6. Januar 2022 um 13:25 -
So gut wie jeder Shelly arbeitet mit 24V DC.
Hier der „teardown“ zu den Minis mit Daten zur Stromaufnahme bei verschiedenen Betriebsspannungen:
ThemaTeardown Shelly „Mini“
Mit dem Shelly (plus) 1 Mini geht es los - nach einer Vorbemerkung: Die Bezeichnung für die „Minis“ scheint mir etwas sperrig zu sein. Das „plus“ wäre IMHO verzichtbar, weil es keine Shellies der Generation 1 als „Mini“ gibt und auch nie geben wird. Daher nenne ich die Teile im folgenden „ Shelly 1 mini“. Analog auch die beiden anderen Minis.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Ein Blick mit der Schieblehre in der Hand…thgoebel11. September 2023 um 12:37 -
Nicht daß ich wüsste…