Sorry, ich sehe KEINEN Unterschied in den gemessenen Spannungen: Beide Geräte zeigen 233,9V.
Beiträge von thgoebel
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Did you really reset the CALIBRATION? It’s a sub menu of this:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Erhebliche Abweichungen? Im einstelligen Prozenzbereich. Nichts schlimmes! Misst man eine physikalische Größe mit zwei Meßgeräten, werden stets Unterschiede auftreten. Das kann garnicht anders sein!
-
Most likely the factory calibration was overwritten by a customer calibration with the inclusion of the forth current transformer (neutral). As we can recognise in the screenshot the calibration of the neutral CT is incorrect. And something may happened with the calibration of CT A.
Reset the calibration to factory level and try at first step without neutral CT if the values are correct. Last step will be the calibration of the neutral CT!
-
Ich bin mir sehr sicher, daß von Shellyparts keine Bausätze verkauft werden, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht funktionieren.
-
Auch dies habe ich natürlich für dich kontrolliert
Für mich kontrollierst Du nichts: Das machst Du alles nur zur Behebung Deines Fehlers!
Zum Thema zurück: Wenn Du direkt am Funkempfänger ebenfalls keinen Durchgang misst, ist dieser defekt. Die Idee von DIYROLLY ist prima - so könnte man den Defekt umgehen…
-
Der Shelly muß dauerhaft Spannung haben. Alles andere ist mit Nachteilen verbunden.
-
Na also. Ende gut, alles gut…
Sag einer, man könnte einen Shelly EM nicht falsch anschließen!
Die Leistung von 57W liegt an der Spannung von 226V. Leistung verhält sich zu Spannung im Quadrat.
-
Liegt die Spannungsversorgung des Shelly EM auf der gleichen Phase wie die der Glühbirne?
-
Die „Beulen“ sehen jetzt etwas manierlicher und kompakter aus:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Zeig uns doch mal bitte einen Screenshot (möglichst von der WebUI), was der EM mit der 60W Glühbirne anzeigt!
-
Dann sollte der OTA-Update
http://192.168.xx.yy/ota?url=http://archive.shelly-tools.de/version/v1.10.4/SHIX3-1.zip
funktionieren sofern die korrekte IP-Adresse des Shelly eingesetzt wurde.
-
-
Wird die Uhrzeit in der WebUI korrekt angezeigt?
-
Laß das Teil ins Internet, dann kriegt es auch die aktuelle Firmware!
-
Na, dann miß doch mal am Ausgang des Funkempfängers. Schalte, höre das Klacken des Relais und prüfe, ob Durchgang besteht. Wenn dem so ist, könnte es einen Drahtbruch zwischen Empfänger und Add-On plus geben…
-
Danke! Dann ist ja alles klar: Funkempfänger (beide!) oder Verdrahtung. Tippe auf letzteres…
-
Man kann die Orientierungslämpchen entfernen. Dann funktionieren die Taster mit dem Shelly pro Dimmer. Oder man baut eine „Beule“ ein:
ThemaSchalter/Taster mit Orientierungslicht
Das Problem des SW-Eingangs mit Schaltern/Tastern mit Orientierungslicht ist so alt wie dieses Forum. Häufig soll die Funktion des Orientierungslichts erhalten bleiben, so daß Schaltungen mit Grundlastelement und „Bukowski-Draht“ erforderlich werden. Beispiel:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Nun ist das GLE nicht billig - so um die 8€ kostet das Teil. Ohne Versandkosten…
Eine günstigere Methode sei hier geschildert:
…thgoebel18. Januar 2025 um 15:28
Habe soeben getestet, ob das mit dem Shelly pro Dimmer 1PM/2PM funktioniert. Es geht!Bin gerne bereit, Dir eine solche „Beule“ zuzusenden.
-
-
Die Zuordnung der Phasen zu den Spannungmeßpunkten stimmt beim Shelly 3EM-63T zwangsläufig immer. Es sind lediglich Phase A und C vertauscht, was den Shelly veranlasst, ein linksdrehendes Feld zu beanstanden, sofern diese Anzeige aktiviert wurde. Bei der Vergabe von Namen für die Kanäle lässt sich die Vertauschung auflösen, indem man Kanal A „L3“ benennt und Kanal C „L1“. Kanal B ist in der Mitte und passt immer.