Welchen Wandlertyp hast Du denn konfiguriert?
Beiträge von thgoebel
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Diese Frage ist nicht selten. Hier eine Erläuterung:
BeitragRE: Shelly Pro 3EM-3CT63 Falsche Werte -5W
In Durchlauferhitzern mit Elektronik (stufenlose Regelung) finden sich Entstörkomponenten (Kondensatoren). Diese sind gewöhnlich auch im Ruhezustand des Geräts unter Spannung und erzeugen eine kleine Blindlast, die wegen ihrer kapazitiven Komponente negativ gezählt wird. Daraus resultiert die kleine negative Leistung. Das ist bei Elektroherden, Induktionskochfeldern und Wallboxen genauso. Einfach ignorieren!thgoebel9. Februar 2025 um 13:00 -
Kann nur davon abraten. Es wird schlimmer…
-
Wenn ich Dich richtig verstehe, ist der Shelly entfernt und an seine Stelle der Schalter getreten, der vorher SW1 bedient hat? Dann hast Du ausschließlich über die App gedimmt und mit dem Schalter ein- und ausgeschaltet?
Fakt ist wohl, daß der Shelly Dimmer2 die einzige defekte Komponente im System ist, wenn Lampen und Schalter in Ordnung sind. Daher wird die Schadenursache dort zu suchen sein…
-
Was sehen wir in den Fotos?:
- Lichtbogen stand zwischen Klemme L und N
- Primärregler (U1) mit Durchschlag (Brandloch im IC-Gehäuse )
- MOSFET defekt (an Hitzespuren auf Kaptonfolie erkennbar)
Ob der Sicherungswiderstand ausgelöst hat, kann nicht ermittelt werden. Beide VDR (blaue Scheiben) sind offensichtlich in Ordnung - haben jedenfalls keine Brandspuren.
Ohne elektrische Prüfung kritischer Bauteile fällt eine Analyse über den Ablauf des Schadens schwer. Sind die LED-Lampen noch intakt?
-
[o] Du hast mich verstanden.
Nein, ich wollte keinen 50Hz-Generator installieren. Habe lediglich geschildert, daß man die Anschlußleitung eines Stromwandlers verlängern kann.
An den CT-Eingang lässt sich, wie der Name sagt, ausschließlich ein „CT“ (current transformer gleich Stromwandler) anschließen. Das erforderliche Übersetzungsverhältnis sollte im Manual spezifiziert sein.
-
So wird es sein…
-
Das ist der Fluch der bösen Tat, daß man für ein und dasselbe Grundgerät (Shelly pro 3EM) VERSCHIEDENE Geräte-ID verwendet, wenn andere Stromwandler genutzt werden: Der Shelly pro 3EM mit 120A-Wandlern hat eine eigene ID, der Shelly pro 3EM-400 (mit 400A-Wandlern) und der neue Shelly pro 3EM-3CT63 mit einem dreiteiligen Durchsteckwandler ebenfalls. Wäre eine gemeinsame ID verwendet worden, wären die Geräte in Apps von Drittanbietern uneingeschränkt nutzbar, ohne daß Anpassungen erforderlich wären…
-
Der vierte Stromwandler am Neutralleiter ist so überflüssig wie ein Kropf…
Kann es sein, daß Du einen Versuch unternommen hast, einen oder mehrere Wandler zu kalibrieren?
-
Hast Du diesen Test durchgeführt:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
?
An allen drei Phasen? -
Fakt ist, daß der sekundäre Meßstrom eines Stromwandlers nicht über eine Funkstrecke übertragen werden kann. Dazu wäre mindestens eine Signalwandlung erforderlich. Und zwar von zwei Signalen: (a) dem Sekundärstrom des Wandlers (Amplitude) und (b) die genaue Phasenlage. Es darf keine Verzögerung des Wechselstromsignals und kein Auftreten von zusätzlichen Harmonischen geben. Ein Shelly der EM-Serie erledigt zum Beispiel eine solche Signalwandlung…
Im übrigen gelingt es, den Sekundärstrom eines Wandlers über eine Kabelstrecke von 25m zu leiten, ohne daß der Meßwert verfälscht wird, wie ich einem empirischen Test nachgewiesen habe. In der Industrie werden weitaus längere Strecken zum Beispiel in Schaltwarten überwunden.
-
Der Wandlertyp in der Konfiguration des Shelly muß stets mit der verwendeten Hardware übereinstimmen! Da gibt es zur Zeit drei Typen: Die 50A-Wandler mit geteiltem Kern (von Shelly pro EM-50), die 120A-Wandler mit geteiltem Kern (Wandler des Shelly pro 3EM) und der dreiteilige Durchsteckwandler zum Shelly pro 3EM-3CT63.
Eine Einzelmessung der drei Phasen erreicht man mit dem Device-Profil „Monophase“. In diesem Fall werden in der App DREI einzelne Geräte angeordnet, für jede Phase eines.
-
Der Leistungsfaktor wird mit N/A angegeben, weil auf dieser Phase in dem Augenblick der Erstellung des Screenshots keine Leistung entnommen/eingespeist wurde. Das ist normal.
-
Hier noch etwas Lesestoff:
ThemaGenauigkeit des Auto-Off-Timers beim Shelly UNI, Shelly 1 und Shelly plus 1
In diesem Thread
Shelly1 relais per http für max. 400ms einschalten wurde (vor allem von Schubbie ) der Wunsch geäußert, etwas über die Genauigkeit des Auto-Off-Timers zu erfahren. Theoretisch wurde die Verarbeitung des Prozessors und die Abfallzeit des Relais als Fehlergröße ausgemacht. Um hier etwas Praxiserfahrung zu gewinnen, habe ich das Oszilloskop warm laufen lassen und zuerst einen Shelly 1 als Versuchskaninchen engagiert.
Die Messanordnung ist denkbar einfach:
…Der Inhalt thgoebel4. August 2022 um 16:18 -
Es gibt seltene Fälle, bei denen eine der vier RGB-LEDs defekt ist. Eine bestimmte Farbe (hier blau) leuchtet dann ständig. Die Helligkeitsverteilung ist bei diesem Fehler uneinheitlich (weil nur eine LED betroffen ist). Würde das Gerät beim Händler reklamieren.
-
Stimmt:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Bitte zeig uns doch mal ein paar Screenshots - am besten aus der WebUI! Vor allem das Konfigurationsmenü „CT Type“ und die Statistikseite ist interessant.
-
Es gibt übrigens eine ganze Reihe Treffer, wenn man im Forum nach „FAAC“ sucht!
-
Bei allen Shellies mit Netzanschluss wird bei Speisung mit 24V DC der Pluspol an N angeschlossen und Minus/GND an L.
Shelly Mini 1PM Gen3 laufen ebenfalls mit 24V DC. Die Leistungs-, Strom- und Spannungsmessung funktioniert jedoch nicht!
-
Hast Du bereits den Test (Beitrag #4) für alle drei Phasen gemacht?