VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
Treiber: Meanwell 100W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HLG-100H-48-AB
Shelly:
https://shellyparts.de/products/shell…0-1-10v-pm-gen3
Nachtrag: Auf der sicheren Seite bezüglich des Netzteil wäre man, wenn man beim Hersteller der Lampe nachfragt. Auf der dortigen FAQ wird darauf hingewiesen, jedoch nichts näheres verraten.
-
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, daß es sich um den Elko-Fehler handelt. Dennoch gehört zu einer ordentlichen Diagnose, daß man andere Fehlerquellen ausschließt:
Ist die WebUI eines solchen Shelly 2.5 noch zu erreichen, wenn der Fehler aufgetreten ist?
Gibt es andere Shellies, die ebenfalls kurz ausfallen?
Läuft der Router stabil im 2,4GHz-Band? Gibt es eine Trennung (unterschiedliche SSIDs) zwischen dem 2,4GHz- und dem 5GHz-Band?
(Fragenliste kann fortgesetzt werden…)
Alternativ könntest Du mir die fehlerhaften Geräte zusenden. Ich überprüfe sie und repariere sie bei Bedarf…
-
[ ] Du hast den verlinkten Artikel gelesen und verstanden.
-
Fakt ist: Das Netzteil muß zunächst zu den/der LED passen. Zweitens mu. Es dimmbar sein und mit dem Dimmer2 zusammenarbeiten.
Netzteile mit 0/1-10V Steuereingang und Verwendung eines Shelly Dimmer 0/1-10V PM scheint mir mehr Erfolg zu versprechen…
-
Hier sehr viel Lesestoff:
Thema
Hatte gestern drei
Shelly 2 .5 aus unterschiedlichen Bauserien auf dem Labortisch. Bei allen dreien zeigten sich die Symptome „Rauschen“, „Fiepen“, instabile
WLAN -Verbindung bis zum völligen Ausfall. Eine Überprüfung der drei Elkos (2 HV-Elkos 4,7μF/400V, 1 NV-Elko 100μF/16V) ergab, daß in allen drei Fällen die NV-Elkos „taub“ waren: Die Kapazitätswerte reichten von einigen 100nF bis knapp 20μF. Nach dem Austausch der NV-Elkos laufen die Shellies wieder…
Um einer fehlerhaften Charge von Elkos…
thgoebel
15. April 2022 um 10:34
-
Wenn ich mich nicht irre, ist das bei der Lampe verbaute Originalnetzteil ein CC-Typ (constant current = Konstantstrom). Das neu gekaufte Netzteil ist jedoch eines mit konstanter Spannung (CV). Daher ist das neue NT an dieser Lampe ungeeignet.
Hattest Du den Dimmer2 am originalen Netzteil mit LED kalibriert?
-
Mach das! Mitarbeiter von Shelly Ltd. sollten übrigens hier mitlesen - und bei triftigem Grund auch schreiben!
-
Bitte sehr:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
Danke für Deinen freundlichen Hinweis!
Deine Frage kann ausschließlich von Shelly beantwortet werden. Nutzer dieses Forums werden stets zur "sicheren " Antwort greifen: 5A pro Kanal bei insgesamt 16A pro Gerät, wie in der Knowledge Base zu lesen ist.
-
Schneide einen halben Meter ab und Du bist auf der sicheren Seite! 
-
Wenn ich die Aufgabenstellung richtig verstehe geht es um einen (relaislosen) Shelly Mini PM Gen3. Der soll/kann ausschließlich Leistung messen. Sinnvollerweise kann das nur die Leistungsaufnahme des durch den ELTAKO geschalteten Verbrauchers sein. Daher wird der Shelly einfach in die Stromversorgung zum Kontakt des ELTAKO eingeschleift: L (von der Sicherung) an L des Shelly; N an Klemme N des Shelly und O geht zu Klemme 1 des ELTAKO. Wenn dazu ein Schaltbild benötigt werden sollte: Bitte um Hinweis!
-
Das Relais kann durchaus mit Wechselspannung aus dem Klingeltrafo betrieben werden:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Verwendet man den Ruhekontakt (NC) und sind die Zeiten, in denen die Klingel stummgeschaltet ist, kürzer, als die, in denen die Klingel aktiviert ist, lässt sich Energie einsparen. Auch bei stummgeschalteter Klingel wird eine Betätigung des Knopfes vom Shelly UNI signalisiert.
Als Relais könnte z.B. dies verwendet werden:
https://www.amazon.de/Finder-Steck-P…ps%2C104&sr=8-5
-
Könntest Du Dich überwinden, eine Kalibrierung zu starten? Das dauert nicht lange und läuft selbsttätig ab…
-
Bitte zwischen Leistung (kW) und Energie (kWh) zu unterscheiden!
-
Es ist eine schlüssige Warnung, Leuchtstoffröhren mit KVG zu nutzen. In diesem Forum gibt es einige drastische Fotostrecken, die zeigen, was passierten kann.
Der Hersteller hat einige konstruktive Maßnahmen ergriffen, um die Schäden durch Überspannung zu vermeiden bzw. zu minimieren (größerer VDR-Typ bei Gen3-Shellies, Schrumpfschlauch um Sicherungswiderstände). Andere Maßnahmen, wie schnelle Diode als Netzgleichrichter und Verschrumpfen des VDR, könnten noch folgen.
-
Hast Du mit der Lampe kalibriert?
-
Wie der Produktname verrät, ist der Adapter nur für den Shelly BLU Wall Switch 4 geeignet.
-
Na, dann klemm doch bitte mal probeweise den SW Eingang des pro Dimmer 1PM ab! Wenn es kein Verdrahtungsfehler ist, wird die fehlerhafte Schaltung weiterhin ausgelöst.
-
müsste die Lampe doch über diesen auch ein und ausgeschaltet werden
Wenn der pro Dimmer 1PM auf Zweitasten-Bedienung konfiguriert ist, nicht!
-
Bitte den korrekten Produktnamen zu verwenden: Shelly pro Dimmer 1PM! Und den Beitrag in die richtige „Schublade“ einzuordnen! Ist zur Zeit unter Shelly plus 1PM eingeordnet…
Bei der Gelegenheit könnte man auch den Betreff richtigstellen.