Hier ist der Umkehrschluß erlaubt: Der Shelly Mini 1 Gen3 schaltet NICHT im Nulldurchgang, weil ihm die technischen Voraussetzungen fehlen, einen solchen zu erkennen. Daher erfolgt das Schalten bei diesem Typ stochastisch…
Beiträge von thgoebel
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Es braucht ein „Energy Meter“-IC im Shelly, um die Timing-Daten abzuleiten. Dies sind die Bausteine ADE7953 und ADE7880, die im Shelly plus 2PM und Shelly 2PM Gen3, Shelly pro 1PM/2PM, Shelly pro 4PM sowie in den „EM“-Shellies eingesetzt werden. Ob der IC BL0942 (im Shelly 1PM Gen3) dies beherrscht, muß noch eruiert werden.
-
-
-
Bin da völlig auf Deiner Seite!
Hast du diesen Vorschlag eingereicht?
Dazu gab es damals noch keine Möglichkeit. Man konnte lediglich hoffen, daß das jemand aus Sofia mitliest…
-
Warum sollte ich.
Schade. Aber Krokodile sollen ein breites Mundwerk haben…

Im übrigen hilft Einschalten im Nulldurchgang der Spannung nicht bei kapazitiver Last:
BeitragRE: Schalten im Nulldurchgang - neues Feature mit Firmware 0.11.2-beta1
Das sehe ich differenziert:
(a) Das Feature dient IMHO der Sicherstellung des störungsfreien Betriebs beim Abschalten induktiver Lasten. Bekanntlich hat sich insbesondere der Shelly pro 4PM bereits beim Schalten von relativ kleinen Relais "verschluckt". Dies ist mit dem neuen Feature wohl abgestellt.
(b) Auch ohne das "Schalten im Nulldurchgang" kann beim Einschalten induktiver Lasten ein hoher Magnetisierungsstrom auftreten - nur eben vom Zufall abhängig. Mit dem Feature tritt der Effekt…thgoebel12. Oktober 2022 um 21:51 -
Du meinst also, ich möge die Messungen nochmals durchführen? Tsss….
Das könntest Du eigentlich überprüfen! Du stellst das doch in Frage…
-
Ein mechanisches Relais? Wohl eher nicht.
Du hast den verlinkten Artikel nicht gelesen, oder?
-
Ohne Kalibrierung ist der Meßfehler wahrscheinlich größer. Dennoch kommen ohne Kalibrierung plausible Daten.
-
Das ist sehr wahrscheinlich:
ThemaSchalten im Nulldurchgang - neues Feature mit Firmware 0.11.2-beta1
Hier
RE: (Test-)Firmware 0.11.2-beta1 für Geräte der 2. Generation wird offiziell bereitgestellt wurde Firmware 0.11.2-beta1 vorgestellt. Diese FW enthält ein Feature zur Schonung des Relaiskontakts und zur Verbesserung der Störsicherheit der Shellies beim Schalten: Das/die Relais sollen im Nulldurchgang (des Stroms?) geschaltet werden. Ob dies angesichts der Verzögerungszeit des Relais gelingen kann, soll hier ermittelt werden:
A. Meßaufbau
…Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da thgoebel1. Oktober 2022 um 15:27 -
Ja, Claus, habe leider einen fehlerhaften Screenshot. Die Beschreibung ist jedoch korrigiert. Muß bei Gelegenheit mal die Screenshots austauschen.
-
Das wurde bereits einige Male hier erläutert: Die negativen Werte rühren von Entsörkomponenten her, die als negative Blindleistung registriert werden. Mit der Einstellung des Wandlertyps hast Du die Empfindlichkeit der Meßeinrichtung herabgesetzt, was den Wert so klein macht, daß er unter die Nachweisschwelle fällt. Nur misst das Gerät dann komplett und in erheblichem Umfang falsch!
-
Der BLU TRV hat zwei Taster:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Einer ist der Reset-Taster, der andere erkennt das Aufsetzen des BLU TRV auf den Flansch. Gehe davon aus, daß es sich bei dem gesuchten „Button“ um den Aufsetz-Taster handelt. Des Gerät startet damit die Kalibrierung.
-
Vermutlich ist der „blaue“ Draht in der Rollladen-Dose kein Neutralleiter…
Wie misst Du denn Spannung? Mit einem Schraubendreher-Phasenprüfer?
-
Kondensator richtig gepolt? Falls ein Tantal ist: Der würde ein verpoltem Anschluß in kürzester Zeit sehr heiß…
Da Du dies nicht berichtest, wird ein weiteres Bauteil im Netzteil defekt sein.
-
Nein, ein Shelly UNI plus genügt. Und es braucht auch kein Script, sondern „actions“, die über die WebUI eingerichtet werden können:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Dies sind Beispiele, die mit einem Shelly 2PM Gen3 aufgenommen wurden. Mit einem Shelly UNi plus geht das analog.
-
ACHTUNG der Shelly Plug S kann keine Volt messen/übermitteln
Der „Energy Meter“-Chip im Shelly PlugS misst die Spannung, übermittelt sie jedoch nicht an den Prozessor des Gerätes. Daher wird die Netzspannung korrekt bei der Berechnung der Leistung berücksichtigt.
-
Reverenz
Referenz?
-
Thema
Teardown Shelly BLU RC Button 4
Wie ist ein BLU RC Button 4 zerstörungsfrei zu öffnen? Mehrere Exemplare, die ein haptisch suboptimaler Kunde öffnen wollte und die ich auf den Tisch bekam, zeigten mir den Weg:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Alle vier Tasten sind mit Haltenasen und -Bügeln angeclipst (siehe rote Pfeile im Foto oben). Weil sich die Schrauben nur unter Taste 1 und 4 befinden, brauchen lediglich diese beiden Tasten entfernt zu werden:
…thgoebel31. Dezember 2024 um 12:04 -
Welche Spannung hast Du denn zum Test verwendet? 29V DC? Das Teil läuft auch mit 24V DC. Polarität des Elkos und der Versorgungsspannung beachtet?
Und nein: Ein 100μF-Kondensator sollte zum Test genügen…