Die Relais im Shelly pro 3 (Hongfa HF25F 012) sind VDE- und TÜV-geprüft, jedoch nicht für 440V Schaltspannung zugelassen. Daher darf ein Drehstromverbraucher in Dreieckschaltung nicht damit geschaltet werden.
Beiträge von thgoebel
-
-
Die T-Version („t“ gleich „tab“) hat drei feste Laschen, die durch den Wandler bis in den Sicherungsautomaten führen. Bei dieser Variante braucht nur der Neutralleiter (über einen blauen Draht) angeschlossen zu werden. Vorteil: Weniger Verdrahtungsfehler möglich, aber auch weniger Flexibilität bei der Montage.
Die zweite Version „W“ gleich „wire“ hat drei zusätzliche Anschlußdrähte, die an drei passende Klemmen zur Spannungsmessung angeschlossen werden müssen. Vor-/Nachteile siehe oben, jedoch umgekehrt…
-
Braucht es eine getrennte Messung oder kann man beide Heizelemente mit einem Shelly 3EM Gen3 messen? Man müsste entweder den Shelly vor den beiden Schützen installieren oder (nach den Schützen) beide Drähte Phasen richtig durch die Öffnungen des Shelly führen.
Die Methode, die arisoft im anderen Forum vorgeschlagen hat (Messung der Einschaltzeit der Schütze), erscheint mir zu primitiv und aufwendig im Handling. Das hat mit „Messen“ wenig zu tun. Aber jeder so, wie er es braucht…
-
Es scheint ein Problem mit dem Anlaufstrom des Motors zu geben: Mit dem Akku konnte der (vermutlich) hohe Anlaufstrom leicht gedeckt werden. Das LED-Netzteil wird eine Strombegrenzung und (vielleicht) Sanftanlauf zu besitzen, welche den Anlaufstrom derart begrenzen, daß der Motor garnicht erst läuft.
Wohlgemerkt: Das ist eine Vermutung! Ein Check zur Bestätigung bedarf eines zweiten, stärkeren Netzteils, welches mindestens 5A Dauerstrom liefern sollte…
-
Der vorhandene Wandtaster funktioniert ja einwandfrei. Der Relaiskontakt im Shelly wird ja parallel geschaltet, sollte also die gleiche Funktion auslösen. Es handelt sich ja um einen „blauen“ Shelly plus 1?!
Nicht vergessen: Einen Auto-Off-Timer mit 0,5 bis 1 Sekunde Laufzeit setzen, damit der Wandtaster weiterhin nutzbar ist! -
Die Tagesgrenze ist kein Hindernisgrund: Es gibt auch die Auswahl „letzte 24 Stunden“. Damit sollte all dies zu machen sein, was auch mit Screenshots möglich ist. Man muss halt nur wollen…
Jeder macht es so, wie er es gut findet!
Nachtrag: Wie wäre es mit dem Rücksetzen der Zählerstände?
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Dann wäre die 1MWh-Grenze beseitigt…
-
Interessant - der Warnhinweis auf der Produktseite spricht eigentlich eine andere Sprache…
Sei‘s drum: Ich werde das überprüfen…
-
Offenbar handelt es sich um 24V AC:
BeitragRE: Kondensator explodiert bei 12V
Liebe Dank für eure Antworten bisher
Im Internet hatte ich dieses Handbuch zum Motor gefunden: https://www.novoferm.de/fileadmin/novo…atic-403-01.pdf
Angeschlossen hatte ich den Shelly entsprechend Abbildung 13g auf Seite 4. Der Draht von "I" kommend ist dabei der Spannungführende und wurde an die 12V-Klemme des Shelly angeschlossen,
Laut Abbildung und auch der schriftlichen Anleitung auf Seite 7 rechts unten (Punkt I) handelt es sich hier um Gleichspannung ("Spannungsversorgung 24 V DC , max.…Emanuel Oster16. September 2022 um 23:14 -
Der Shelly 3EM hat keine LAN-Interface! Ein Shelly pro 3EM hingegen schon…
-
Also, ich stelle in der App „Tag“ ein und erhalte stets zwei Stellen hinter dem Komma (relevanter Energiewert im gelben Kasten):
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Vielleicht kann thgoebel inzwischen Auskunft dazu geben.
Das kann er:
In allen Shellies der „EM“-Serie ab Generation 2, das sind Shelly pro 3EM-x, pro EM-50, EM Gen3 und 3EM-63x Gen3, sind RTOS-Chips AiP8563 eingebaut. Das ist ein reinrassiger Uhren-/Kalenderbaustein OHNE CMOS-RAM für diverse Zwecke:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Damit ist es klar, daß die Daten im Flash-Memory persistent abgelegt werden.
-
Würde den Zähler zur vollen Stunde Rücksetzen:
BeitragRE: Zähler rücksetzen, Uni als Eier legende Wollmilchsau
(Zitat)
Das steht auch so in der Doku:
(Zitat)
Man muss das hiermit in Bezug setzen:- Input.ResetCounters to reset component's energy counters (if applicable)
Meine Interpretation ist, dass dieses params in dem Call einfach ignoriert wird: es gibt laut Doku nur id und type. Da type optional ist, wird einfach alles zurückgesetzt. Es gibt aber nur einen Zähler, daher kann man das nicht unterscheiden.
Edit Nachtrag:
Das Screenshot-Beispiel von Thomas war ein POST Call auf den generischen /rpc…tvbshelly30. April 2025 um 18:07
Mit Überschreiten eines Grenzwerts eine Benachrichtigung auslösen. -
Bis mir dann hier durch Beiträge bewusst wurde das der 1PM nur Strom misst - keine Spannung. Also eher eine Leistungsschätzung die aber eben mit Ungenauigkeiten behaftet ist.
Das ist falsch: Der Shelly 1PM (Generation 1 - daß es sowas noch zu kaufen gibt…) misst durchaus die Spannung. Der Wert wird lediglich nicht an den Prozessor weitergegeben, sondern der Wert der Wirkleistung. Es handelt sich demnach keineswegs um eine Schätzung…
-
Zur Bestimmung des Parallelwiderstands muß man wissen, an welchen Shelly der Wandler angeschlossen werden soll. Und nein, es handelt sich um 1/4W-Widerstände. In Beitrag #1 dieses Thread findet sich übrigens eine Tabelle…
-
Mit 10cm Kantenlänge sind das ordentliche „Trümmer“…
Diese hier scheinen mir eher geeignet:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
3000:1 ist erhältlich…Die Frage bleibt stets, ob eine TVS-Diode integriert ist. Ohne eine solche wird der Wandler ohne Bürde, aber mit stromdurchflossenem Leiter auf der Primärseite sofort durch Überspannung zerstört. Wenn ich die technischen Daten richtig interpretiere, fehlen bei den letztgenannten Dreifachwandlern die TVS-Dioden. Da wäre es vorteilhaft, ein Übersetzungverhältnis von 2000:1 zu wählen und einen festen Parallelwiderstand direkt am Wandler anzuordnen, wie das Shelly Ltd. bei den Dreifachwandlern praktiziert.
-
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
-
Was hast Du bitte vor? Frequenz ist definiert als Schwingungen pro Sekunde. Du möchtest offenbar Impulse in einer bestimmten Zeitspanne zählen…
-
Beim Shelly add-on plus gibt es bereits eine Klemme, die Vref (10V) in Serie mit einem Vorwiderstand (10kΩ) bereit stellt: „Vref+R1“. Hat man einen Schalter, der nach GND schalten soll und möchte den ADC (Klemme ANALOG IN) nutzen, verbindet man Vref_R1 mit ANALOG IN und verbindet den Schalter mit GND und ANALOG IN.
So erspart man sich die Investition in einen Widerstand…
-
Ich würde die Szene vom Leuchten der Bulb abhängig machen.