Beiträge von thgoebel

    SSR sind eine gute Wahl, wenn man sie in einer Schwingungspaketsteuerung einsetzt. Dann wird stets im Nulldurchgang geschaltet, es gibt keine Probleme mit unerwünschten Harmonischen im Netz und keine Gleichstrombeeinflussung, wie sie beim Phasenanschnitt entstehen können. Nutzer Priamos hat dazu schöne Anwendungsbeispiele veröffentlicht.

    Mein Schweizer Produkt schaltet mit Relais. Im Betrieb schalten diese im Gegentakt zur Temperaturregelung des Kochfelds…

    Hier die korrigierten Schaltbilder:

    Mit Shelly 1L Gen3:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Mit Shelly 1PM Gen3/4:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Konfiguration des Schaltertyps: „Button“, „Momentary“. In der App: „Taster“ und „Taster. Drücke für EIN oder für AUS.“

    Fange mal hinten an:

    Es soll kein Öffner-Taster verwendet werden! Alle gezeigten Schaltelemente sind Taster mit Arbeitskontakt (NO)! Werde die beiden Schaltbilder in Kürze austauschen und die korrekten Schaltzeichen verwenden.

    Zum Erkennen der Schaltvorgänge:

    Ein SW-Eingang eines Shelly-Aktor wird aktiviert

    (a) durch einen Strom, der aus Klemme SW nach Klemme L fließt. Dieser Strom beträgt rd. 34μA und wird von 3V DC getrieben, oder

    (b) durch einen Strom, der aus Klemme SW nach Klemme N fließt. Hier ist der Strom höher, als bei (a): Es fließen 2,5mA, getrieben durch eine Spannung von etwa 120V (Halbwellenstrom).

    Damit wird wohl verständlich, daß in der ersten Schaltung (Shelly 1L Gen3) mit dem Potential der Klemme O („Lampendraht“) der SW-Eingang aktiviert werden kann: Ist die Lampe aus, wird über N-Potential über den Verbraucher getriggert. Leuchtet die Lampe, wird über L-Potential getriggert.

    So, jetzt korrigiere ich die beiden Schaltungen…

    Verstehe Dich gut! An einem normalen Hausanschluß sind stets alle drei Phasen perfekt ausbalanciert… 8)

    Spaß beiseite: Am Heizstab sieht das so aus:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Die 10 bis 13kWh bei normalem PV-Ertrag heizen den oberen Teil des Schichtladespeichers auf etwa 70 bis 77°C.

    Du brauchst KEINEN Spannungsteiler! Der Spannungsteiler ist ja rechts (Innenschaltung des UNI plus in schwarz) bereits vorhanden. Du müsstest lediglich den 470kΩ-Widerstand durch Vorschalten eines weiteren Widerstands vergrößern.

    Der Eingang des UNI plus ist für 30V ausgelegt. Wozu also eine Änderung des Spannungsteilers? Wenn die 0-15V nicht ausreichen, schaltet man auf 0-30V um…

    Kannst Du das näher beschreiben, was sich Dir nicht erschließt?

    In Diese 3 befindet sich der Wechselschalter, der den Lampendraht mit einer der beiden Korrespondierenden verbindet. Eine der Korrespondierenden führt nach dem Umbau auf Taster den Lampendraht bis zur Dose 1. Die zweite Korrespondierende ist mit Eingang SW bei allen drei Dosen verbunden. Damit wird SW entweder gegen N (Lampe ausgeschaltet) oder gegen L (Lampe eingeschaltet) aktiviert.

    Hier der Plan:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Wegen der verfügbaren 2 Adern ist ein Shelly 1L Gen3 erforderlich. Wenn in Dose 1 ein Neutralleiter verfügbar sein sollte, wäre auch ein Shelly 1 bzw. 1PM Gen3/4 verwendbar:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Nachtrag: Die Schaltzeichen für die Taster sind unzutreffend. Beitrag #21 enthält die beiden korrigierten Schaltpläne!

    Activation of an SW input with live potential is triggered with a very small (DC) current: 34μA are flowing from SW to L via a switch or push-button. This current is driven by a DC voltage (3V). A quick glimpse in the guts may be helpful:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    The alternative: Wiring the switch between SW and neutral is accompanied by a larger current: Approximately 2,5mA are flowing in this case. It is a half sine wave current because only the negative part of the sine wave is flowing via the two diodes to live potential.

    Now, it is quite clear that a 500kΩ to 1MΩ resistance in series to the switch at SW does inhibit the activation with live potential: 3V are not able to drive the trigger current. But between SW and neutral, some 100μA are flowing and drive the diodes to conduct state. SW is triggered!

    At last, the role of the capacitor: It provides a sufficient current in the case the controller relay contact is open. SW input is activated in this state. With the closing of the contact, live potential is applied, thus stopping the activation of SW input. You may consider the role of the capacitor as pull down resistor…