Erstmal muß eine Feder eingebaut werden, damit aus dem Wechselschalter ein Taster wird. Anschließend schließt Du den Lampendraht (entspringt der Klemme O des Shelly in Dose 1) an Klemme L des (ehemaligen) Wechselschalters. Der Tasterdraht (endet in Klemme SW/S1 des Shelly in Dose 1) wird in Klemme 2 (NO) des Schalters gesteckt. Solltest Du einen Neutralleiter in Dose 3 haben, kann dieser an Klemme N des Schalters angeschlossen werden. Denke jedoch, daß kein N vorhanden ist…
(Habe mich auf die Schaltbilder in Beitrag #21 bezogen.)
-
Hier Screenshots des von Jo_Be gesagten:
BeitragRE: Zigbee mit Generation 4 Shellies
Mit Veröffentlichung von Firmware 1.6.3-beta1 ist es einfacher geworden, die beiden verfügbaren Firmware-Versionen zu identifizieren:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Oben: Firmware mit Matter-Unterstützung installiert; Zigbee-Version steht zum Download bereit.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Hier ist die Zigbee-Version in Betrieb; die…thgoebel31. Mai 2025 um 15:23 -
Mit Veröffentlichung von Firmware 1.6.3-beta1 ist es einfacher geworden, die beiden verfügbaren Firmware-Versionen zu identifizieren:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Oben: Firmware mit Matter-Unterstützung installiert; Zigbee-Version steht zum Download bereit.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hier ist die Zigbee-Version in Betrieb; die Matter-FW kann installiert werden.
-
Grundlastelemente kann man käuflich erwerben (z.B. von Eltako). Dabei handelt es sich um einen PTC-Widerstand, der so bemessen ist, daß er ständig etwa 1,8W verbraucht. Setzt man ein solches GLE ein, so ist zwingend ein „Bukowski-Draht“ erforderlich, weil das GLE den Shelly dauerhaft aktiviert (durch N-Potential).
Möglicherweise funktioniert auch ein Kondensator als Grundlastelement. Dann würde dies passen:
ThemaSchalter/Taster mit Orientierungslicht
Das Problem des SW-Eingangs mit Schaltern/Tastern mit Orientierungslicht ist so alt wie dieses Forum. Häufig soll die Funktion des Orientierungslichts erhalten bleiben, so daß Schaltungen mit Grundlastelement und „Bukowski-Draht“ erforderlich werden. Beispiel:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Nun ist das GLE nicht billig - so um die 8€ kostet das Teil. Ohne Versandkosten…
Eine günstigere Methode sei hier geschildert:
…thgoebel18. Januar 2025 um 15:28
Anmerkung: Ersetzt man den X-Kondensator in der im verlinkten Thread enthaltenen Schaltung durch ein GLE, so hat man die angefragte „Zusatzschaltung“. -
Hier die entsprechende Einstellung in der WebUI:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Der rpc-Befehl sieht so aus:http://192.168.1.95/rpc/Input.SetC…2enable%22:true}
…oder deaktivieren: -
Zur Klarstellung: Als ich Beitrag #4 verfasste, war das Foto noch nicht sichtbar. Aber wir werden die Grenze von 20 Beiträgen in diesem Thread gewisslich überschreiten…
-
Shelly als Zigbee-Router? Habe ich da etwas verpasst? Sollte das funktionieren?
-
Des Lesens fähige Mitleser haben Beitrag #4 gelesen…
Es ist der alte, nicht ausrottbare Fehler, daß ein Verbraucher an Klemme I und O angeschlossen wird. Zuweilen von Fachkräften…
-
Der Shelly Mini PM hat kein Relais, der Shelly Mini 1PM durchaus! Bitte die korrekten Bezeichnungen zu nutzen!
Vermutlich wurde der Verbraucher am Shelly Mini 1 an den Klemmen I und O angeschlossen. Da dort lediglich der potentialfreie Kontakt anliegt, kann die Lampe nicht leuchten. Korrekt ist diese Beschaltung:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Ein Bypass hilft AUSSCHLIESSLICH bei Shelly 1L/2L und Dimmer2 bzw. Dimmer Gen3 OHNE Neutralleiter.
-
Bei mir half ein Restart des Shelly, um den Kopplungsmodus aus Shelly-Seite zu starten…
-
Das ist ein Anzeigefehler in der App. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind der Dreifachwandler und der Shelly bereits richtig „verheiratet“. Das kannst Du über die WebUI prüfen: http://<ip-des-shelly> in der Browserzeile eintragen und die Konfiguration checken…
-
Betreibt man den Shelly 2PM Gen3 mit Kleinspannung 24V DC, so muß +24V an Klemme N und GND/Minus an Klemme L angeschlossen werden. Das wird der Fall sein, sonst wäre kein Klicken zu hören. Allerdings schaltet der Shelly GND-Potential an O1 und O2 durch. Man darf daher keine +24V erwarten! Möchte man so etwas, sind zwei Relais erforderlich, die von O1/2 gesteuert werden und deren Kontakte entsprechend verdrahtet sind.
-
Warum schließt Du den Shelly 1 oder Mini 1 nicht einfach wie gezeigt an?:
-
Hier etwas Lesestoff:
BeitragRE: Shelly 1PM Plus an Hörmann SupraMatic P 3
Guter Plan, jedoch falscher Shelly! Ein Shelly plus 1 ist wegen des potentialfreien Kontakts das Mittel der Wahl:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Einen Auto-Off-Timer (Ablauf 0,5 bis 1 Sekunde) konfigurieren! Ein vorhandener Taster kann parallel weiter betrieben werden.
Im Forum wird von gelegentlichem Verlust der WLAN -Anbindung berichtet, weil die 24V-Versorgung instabil sei. In diesem Fall hilft, den Shelly mit…thgoebel27. Dezember 2024 um 16:33
(Das ist ein Schnellschuß mit der Suchfunktion des Forums. Mit dem Tauberwort „Supramatic“ findet man -zig Beiträge!) -
IMHO bezieht sich die Angabe „Range 0-200 Meters“ auf die Kabellänge, denn die Sensoren gibt es in Abstufungen (WIMRE ist der größte Meßbereich 0-10m). Ein Shelly UNI plus löst übrigens mit 12 Bit auf…
-
Keine Auswirkungen auf die Meßwerte, wie in Beitrag #31 beschrieben! Es stimmt lediglich die Drehfeldanzeige nicht (sofern aktiviert). Und es ist ein Schönheitsproblem, wenn an Phase A „Phase C“ in der App/WebUI zu lesen ist.
-
Frage: Ist dieses Eingangsverhalten grundsätzlich bei allen Shelly-Geräten (Shelly 2PM Gen2, Shelly Mini xyz, ...) gleich?
Ja, so ist es. Sogar beim Shelly UNI plus. Dieses Verhalten ist die Grundlage des „Bukowski-Drahts“, mit dem das oben beschriebene Verhalten beseitigt werden kann:
ThemaKonstruktive Lösungen für einen Widerstand an Klemme SW/IN(x)
Mehrere Mitglieder des Forums haben unabhängig voneinander und empirisch eine Methode gefunden, um mit Shellies die Abnahme des Schaltzustandes an Schaltern mit angeschlossenen Verbrauchern zu ermöglichen, ohne Zwischenrelais oder ähnliche Schaltelemente nutzen zu müssen. Das waren - ohne Anspruch auf Vollständigkeit! - die Mitglieder martinjuhasz , bukowski und Mr Fawlty .
Diese Lösungen sind in den Beiträgen
Shelly durch Bewegungsmelder oder Schalter/Taster schalten (DAUERLICHT)
Shelly…thgoebel2. September 2021 um 18:57 Insofern haben wir hier einen Zeitsprung von knapp 4 Jahren in die Vergangenheit gemacht…
-
SSR sind eine gute Wahl, wenn man sie in einer Schwingungspaketsteuerung einsetzt. Dann wird stets im Nulldurchgang geschaltet, es gibt keine Probleme mit unerwünschten Harmonischen im Netz und keine Gleichstrombeeinflussung, wie sie beim Phasenanschnitt entstehen können. Nutzer Priamos hat dazu schöne Anwendungsbeispiele veröffentlicht.
Mein Schweizer Produkt schaltet mit Relais. Im Betrieb schalten diese im Gegentakt zur Temperaturregelung des Kochfelds…
-
Hier die korrigierten Schaltbilder:
Mit Shelly 1L Gen3:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Mit Shelly 1PM Gen3/4:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Konfiguration des Schaltertyps: „Button“, „Momentary“. In der App: „Taster“ und „Taster. Drücke für EIN oder für AUS.“