Dann habe ich fertig…
Beiträge von thgoebel
-
-
Bei Fall 1 ist KEIN Stromstoßschalter beteiligt, wie man aus Beitrag #1 entnehmen könnte?
Das Problem wäre damit abgehakt:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der GIRA-Wippschalter muß entgegen dem (aufgedruckten) Standard verdrahtet werden!
Fall 2: Kann der Stromstoßschalter durch den Shelly ersetzt werden oder soll er erhalten bleiben?
Falls der Stromstoßschalter bleiben soll, braucht es einen Widerstand, um den Schaltzustand zu erkennen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. (Hier wäre „Shelly Mini 1 Gen4“ zu lesen, an Stelle von „Shelly plus 1“. Die Klemmenbezeichnungen sind identisch.)
-
Auch wenn ich nur 5s drücke, blinkt er kurz rot und dann sofort wieder blaues Dauerlicht.
Das Verhalten des Shelly ist völlig korrekt und erwartbar. Wenn man allerdings bei blauem Licht den AP nicht entdecken kann, ist der Shelly defekt.
-
You may add a time constraint („active from … to …) with the action in order it is working from 04:00 to 10:00.
-
This is an example for an „action“ which cuts the power if it drops below 400W:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Noch ein paar Worte zu Beitrag #27:
Die Schaltung wird funktionieren. Es ist jedoch leider keine Wechselschaltung mehr! D.h. man kann nicht von beiden Schaltstellen aus unabhängig die Lampe ein- und ausschalten. Das möchte der Fragesteller wohl nicht…
-
Den Schaltungen in Beitrag #25 und #26 hängt der Nachteil an, daß die Synchronität zwischen dem Status der Beleuchtung und der Kontrollleuchte außer Tritt geraten kann, weil die Kontrollleuchten auf der Eingangsseite des Shelly angeordnet sind: Schaltet man den Shelly per App oder über ein übergeordnetes System, können die Kontrollleuchten anzeigen, daß das Licht „brennt“, wenn es ausgeschaltet ist.
Die folgende Schaltung vermeidet dies:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Kontrolleuchten sind parallel zu der Lampe angeordnet und zeigen daher stets den aktuellen Zustand.
Nun ist ein Shelly 1L Gen3 kein „billiges“ Gerät. Zudem scheint es fehl am Platz, weil (wegen der Kontrollleuchten) in beiden Dosen ein Neutralleiter vorhanden sein muss. Weshalb also nicht einen günstigeren Shelly verwenden? Das Alleinstellungsmerkmal des 1L sind die beiden SW-Eingänge. Dieses Merkmal muß daher bei einem Ersatz ebenfalls vorhanden sein. Ein Shelly plus 2PM (oder Shelly 2PM Gen3/4) tut es auch:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Hier muß SW2 „detached“ werden und eine Action angelegt werden: Toggle Input(1) beeinflusst Output(0) „toggle“. Beide Schaltertypen sind auf „Schalter/Switch“ zu setzen. -
Je nach Typ und Ausführung der Kontrollleuchten kann ein X2-Kondensator erforderlich werden:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Dazu kann auch ein handelsüblicher „Snubber“ genutzt werden. Eine Kombination von Kondensator und Widerstand biete ich als „Beule“ an:ThemaSchalter/Taster mit Orientierungslicht
Das Problem des SW-Eingangs mit Schaltern/Tastern mit Orientierungslicht ist so alt wie dieses Forum. Häufig soll die Funktion des Orientierungslichts erhalten bleiben, so daß Schaltungen mit Grundlastelement und „Bukowski-Draht“ erforderlich werden. Beispiel:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Nun ist das GLE nicht billig - so um die 8€ kostet das Teil. Ohne Versandkosten…
Eine günstigere Methode sei hier geschildert:
…thgoebel18. Januar 2025 um 15:28 -
Man könnte auch zwei Shellies der „Pro“-Serie verwenden und mit LAN/Ethernet arbeiten.
-
Hier die Schaltung für Kontrollwechselschaltung mit Shelly und den Gira-Schaltern:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. (Layoutvorlage: Wikipedia)
Schalterkonfiguration: „Schalter“, „Edge“, „Reverse Input“.
-
Damit kann man arbeiten. Diese Teile sind mit Sicherheit in der Wechselschaltung installiert und nicht an den Stromstoßschaltern?!
IMHO haben wir es doch mit zwei Baustellen zu tun:
(a) Die Stromstoßschalter, die durch Shellies ersetzt werden sollen/können.
(b) Die Wechselschaltung, mit der ein Shelly gesteuert werden soll und deren Kontrolllicht erhalten bleiben soll.
Zu (a) gibt es in Beitrag #20 eine Lösung. Für (b) werde ich einen Vorschlag machen.
-
Danke für die Klarstellung! Der Ball ist in Deinem Spielfeld…
-
Einschalten:
http://192.168.xxx.xxx/rpc/Switch.Set?id=0&on=true
Ausschalten:http://192.168.xxx.xxx/rpc/Switch.Set?id=0&on=false
Die beiden Actions werden am Input des EG-Shelly installiert:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die zweite Action ist analog gestaltet: „Input toggled off“ und der http:-Befehl für ausschalten.
-
Erst müssen wir mal die Schaltung in Ordnung bringen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Falls die Einrichtung, die im OG beeinflusst werden soll, einen potentialfreien Kontakt nach SELV-Bestimmungen benötigt, kann kein Shelly Mini 1 genutzt werden, weil bei diesem die Luft- und Kriechstrecken grenzwertig sind. Hier ist ein Shelly plus 1 oder Shelly 1 Gen3 erforderlich.Ansonsten werden beim Shelly im EG zwei „Actions“ konfiguriert, die den Shelly im OG ein- und ausschalten.
-
Einfacher wäre wohl, einen DALI-Dimmer einzusetzen (CC, 250mA) und mit einem Shelly DALI Dimmer Gen3 zu steuern:
https://www.lunatone.com/wp-content/upl…2_GER_D0039.pdf
Möglicherweise findet sich auch ein ähnlicher Dimmer mit 0/1-10V Eingang. Dann könnte Shelly Dimmer 0/1-19V Gen3 PM zum Einsatz kommen. Danach habe ich nicht gesucht…
-
Das sieht besser aus.
Das war bereits in Beitrag #4 zu sehen…
-
Tabaluga12 hat Fotos per Mail nachgereicht. Hier das aussagekräftigste:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Das sieht etwas anders aus, als das in Beitrag #17…Ich konstatiere, daß das Kontrolllicht hier separat angeschlossen ist. Daher lässt sich die Aufgabenstellung zwar mit viel Verdrahtungsaufwand, aber ohne Hilfsmittel und Trickschaltung lösen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Das stimmt - eine Taste hat das Teil! Aber die Konfigurationsmöglichkeiten dieser Taste sind recht eingeschränkt im Vergleich zu einem voll ausgebauten Shelly-Aktor. Beim Shelly plugS Gen3 gibt es z.B. keine „Input Settings“…
Das Thema ist uns unterwegs wohl abhanden gekommen…
-
Danke für die Fotos! Hatte gehofft, die Anschlußbelehung des Schalters erkennen zu können. Dem ist leider nicht so…
Kennt ein Spezialist diese Sorte Gira-Schalter und kann eine Typnummer mitteilen?
-
Der Shelly plus PlugS ist ein schlechtes Beispiel, weil der keinen wirklichen SW-Eingang hat. Meine Screenshots stammen von einem Shelly plus 1PM.