„Sauberst“ wäre Gürtel und Hosenträger: Verwendung von Shelly 1 Gen3, pro 1, 2 oder 3 UND Versorgung mit einem SELV-konformen 12V DC (Shelly 1) oder 24-48V DC (Shelly pro) Netzteil. Gerade im Umfeld von Wasser finde ich Sicherheit essenziell.
Beiträge von thgoebel
-
-
Du brauchst ein zusätzliches Netzteil für den Shelly mit 24-48V DC:
BeitragRE: Garten bewässerung
Rainbird hat tatsächlich Magnetventile, die mit 24V AC betrieben werden. Danke, Klaus! Nach meiner Erinnerung war das nur Hunter…
Man kann die Shelly plus 2PM nutzen, benötigt jedoch ein 24V DC Netzteil zur Versorgung der Shellies. Hier eine Schaltung für Shelly pro 4PM :
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Da steht zwar „Hunter“ - man könnte auch „Rainbird“ hinschreiben. Zwei Shelly plus 2PM ersetzen den Shelly pro…thgoebel22. April 2025 um 20:27
Oder Du verwendest Shellies mit potentialfreien Kontakten und SELV-Konformität (Shelly 1 Gen3/4, Shelly pro 1/2/3). Diese Geräte kann man mit Netzspannung betreiben und dennoch 24V AC schalten. -
Ist der Widerstand in Ordnung? 500Ω mit Ohmmeter zu messen?
-
Das steht ja auch so in der Liste. Und wo man wohl den Shelly 2 hergenommen hat, der seit 2020 nicht mehr im Handel ist?
-
Es reicht mir wenn durch Auslösen des Leitungstrenners die App das nun Stromkosten Shelly Element als Nicht verbunden auf einem Mobiltelefon anzeigt
Diesen Satz verstehe ich nicht wirklich…
-
Solange kein „x“ in der Formel existiert, wird nie eine Meßgröße angezeigt werden.
-
Verstehe Deine Aufregung nicht. Der Fragesteller wird das alsbald aufklären, großer Meister der Spekulation…
-
Wer lesen kann…
Also den Button vorne an den Schlauch bzw. das Saugrohr und einen Shelly im Sauger verbauen?
-
Beide können 2kW schalten.
Aber weshalb schlägst Du selbst einen Mini vor? Ist so wenig Raum vorhanden? Mit einem Shelly 1 Gen3 hättest Du genügend Schaltkapazität…
-
Der Shelly Mini PM Gen3 hat kein Relais (ausschließlich Meßfunktion)! Ein Shelly Mini 1PM Gen3 wäre richtig. Oder ein Mini 1 Gen3.
-
Es geht um die Drahtfarben des Shelly Wall Switch2! Daher ist es ziemlich „Wurst“, welcher Shelly da angeschlossen ist. Aber wir können gerne für JEDEN Shelly-Aktor JE EINEN Anschlußplan für Wall Switch1, 2 und 4 verlangen…
-
Der korrekte Anschluß ist hier gezeigt:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. (Quelle: Shelly Wall Switch 1, 2, 4)
Der rote Draht gehört an L!
-
- Weil die MCB-Geräte einphasig messen, können sie (genau wie der pro 3EM und seine Derivate) NICHT saldieren!
- Noch kennen wir die Preise nicht!
Kein LAN/WLAN bei den MCB - ausschließlich Bluetooth bzw. Zigbee / Wave!
-
Der alte Shelly 4 pro hat - im Gegensatz zum aktuellen Gerät pro 4PM - Optokoppler an den SW-Eingängen:
ThemaSchalteingänge S1 - S4 beim Shelly 4Pro
Zum Abschluss meiner Beschäftigung mit dem Shelly 4Pro habe ich mal die vier Schalteingänge unter die Lupe genommen. Die Eingangsbeschaltung sieht so aus (es wurde nur eine der 4 Klemmen dargestellt, N‘ ist gemeinsam):
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Die 5 Klemmen bilden eine, vom Rest des Shelly 4Pro galvanisch getrennte Einheit. Daher habe ich die Klemme N‘ absichtlich mit einem Apostroph versehen - sie ist nicht…thgoebel15. Mai 2021 um 13:11
Diese sind völlig unempfindlich gegen N-Potential, weshalb der „Entstörkondensator“ nicht störte. Die Eingänge des Shelly pro 4PM können hingegen sowohl mit L- als auch mit N-Potential getriggert werden. Weil der Kondensator, wenn er ausreichend groß dimensioniert ist, den SW-Eingang über N aktiviert, musste die Schaltlogik invertiert werden. Der Ausbau des (völlig überflüssigen) Kondensators stellt die Situation wieder ins Lot. -
Der Fachmann möge bitte die Installation prüfen:
Shelly PRO 3EM (und PRO 3EM 3CT63) - korrekte Installation prüfen
-
an Taster oder Schalter misst man keine Spannung da das zweite potential fehlt.
An Tastern/Schaltern misst man (bei offenem Schalter/Taster) stets eine Spannung. Denn an dieser Stelle wird bestimmungsgemäß der Stromkreis geschlossen/unterbrochen. -
-
Hat der Kessel einen separaten, potentialfreien Alarmkontakt oder musste Du das Signal an der Störungslampe abgreifen?
Gibt es Daten über den potentialfreien Kontakt (falls vorhanden)?
-
auch wenn er etwas unkonventionell ist (in Deutschland),
Gerade bei Schaltungen mit Stromstoßschaltern ist das Schalten gegen N gerne gemacht worden. Auch in D.
-
Der SW-Eingang eines Shelly kann auch mit N getriggert werden.