Beiträge von Ken1405

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

    Ich bin da auch bei einem übergeordnetem System.

    Des Weiteren möchte ich zu bedenken geben, dass sich bei der Regelung Feuchtigkeit in dem Raum niederschlagen kann, da sich diese an kältester Stelle, in diesem Fall der Innenraum, sammelt.

    Im Winter, wenn der Raum abtrocknen könnte, da wärmer als außen, ist die Klappe dicht.

    Ich denke, dass zusätzlich ein Feuchtigkeitsmesser Sinn machen würde, bin aber kein Baubiologe.

    Hallo Schubbie danke für den Hinweis ! das dürfte kein Problem sein.

    Es geht hier um eine Lüftungsanlage mit Kondensatanschluss im Winter ist die Anlage auch in Betrieb die Klappe ist nur dafür da das die Wärmerückgewinnung im Sommer mit einem Bypass umgangen wird .

    Im Winter Trifft die Kalte Aussenluft (Temparaturspreize ist hier deutlich größer) auf die Warme Innenluft Trotz Wärmerückgewinnung durch den Kreuzstromwärmetauscher deshalb dürfte der Kondensatanfall im Winter deutlich höher sein trotz trockener Luft (nur eine behauptung ich habe es nicht ausgerechnet)

    Viele Grüße

    Ken

    Hallo,Danke für die Antworten !

    Ist ja doch nicht so einfach wie gedacht.

    Habt Ihr denn eine Idee wie man das Problem trotzdem lösen könnte evtl. mit einem übergeordneten System welches die Shellys steuert?

    Hallo,

    ich würde gerne eine Regelung für eine Lüftungsanlage mit Shelly realisieren.

    Hierfür müssten Folgende Parameter Gemessen werden:

    Aussentemperatur

    Innentemperatur

    Es soll ein 230V Stellmotor mit Mechanischem Endschalter für eine Lüftungsklappe gesteuert werden

    Stellmotor

    Folgende Reglungzyklen soll der Shelly reglen:

    Im Winter: Bypass immer geschlossen.

    Im Sommer (1. Juni bis 30. September):

    - Bypass AUF: Außenlufttemperatur + 3K < Ablufttemperatur.

    - Bypass ZU: in allen anderen Fällen.

    Ist das mithilfe des Shelly Temeraturfühleraddon möglich?

    Ich benötige ja zwei Schaltausgänge 230V evtl. 2 Shelly 1 ?

    Viele Grüße

    Ken

    Morgen Sorry für den Kurzschluss zwischen 0 und N und kein L das Bild sollte nur zur Anschauung sein ich werde mich an die vorgegebenen Schaltbilder im Lexikon halten.

    Das Heisst ich benötige 2x shelly 1x so wie eingezeichnet und an Taster 3 einen?