Danke Für Dein Feedback.
Phase und Null passen 100%
Becker-Antriebe GmbH
P5-16...R40-17
Modell: E01
Das Typenschild hab ich jetzt nicht genau Vorliegen.
Frau hat die Rechnung wegsortiert...
Fenster selbst ca. 2m x 2m Kunststoff Rolladen mit einem neuem Lager auf der anderen Seite, also an sich leichtgängig.
Der Motor selbst hatte ja auch nur ultra wenig Leistung gezogen bei der Einrichtung.
Hatte im Shelly sogar noch einen Schutz aktiviert. Konnte man da irgendwo einstellen max Leistung.
Wie würde denn die Diode heissen?
Würde versuchen eine zu bestellen.
Würde es auch riskieren den neuen Shelly noch einmal zu opfern.
Gäbe es eine Erklärung was da passiert ist, bzw. warum wir wiederholt den Schaden haben?
Beiträge von Alexa
-
-
Hallo Zusammen,
nach dem nun 2. Defekt muss ich mich doch mal melden.
Wir haben einen neuen Rolladenantrieb, keine große Leistung.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. An sich denke ich das ich keinen direkten Fehler gemacht habe, zumindest was das anschliessen angeht.
Zurück zum Anfang.
Antrieb mit erstem Shelly wurde Dezember in Betrieb genommen.Lief 3-4 Tage, dann hat niemand mehr das Fenster verwendet, da es ohnehin fast nie geschlossen wird.
Dann wurde also der defekt des Shellys bemerkt und das gerät wurde vorsichtig geöffnet, weil dort etwas raschelte.
OK. Kann ja mal sein ist defekt.
Die alten 2.5 liefen ja auch nicht so dolle, deswegen entschied ich mich auch für die neue Serie.2. Gerät wurde eingebaut.
Inbetriebgenommen. Alles gut. Also AUF AB und die Endlagen erkennt er auch sauber....
Keine 2h später... Gerät nicht Online...
Hähh ?
Wieder ausgebaut abgeklemmt... es raschelt...
Wieder zerschossen...
Das kann doch nicht sein.
Ohne verwendung wieder defekt?
Angeschlossen ist:L 230V
N der Nullleiter, auch extra noch mal gemessen
Der Motor selbst ist mit dem N auf der dem N am Shelly geklemmt und die beiden Adern für die Fahrt rauf oder runter auf 01 und 02 angeklemmt.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Habe viele andere Shellys LED2, Dimmer und 3PM usw. am laufen. nie Ärger, ja gut mal 2 Dimmer erste Serie durchgebrannt nach nem Jahr...Was ich jetzt NICHT gemacht habe, da es ja auch intern vom Schaltzeichen so da steht, da Sie zusammen verbunden sind, ich habe nicht bei L1 an beiden Klemmen eingespeist.
Daran kann es ja nicht liegen.Grüße
Stefan
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Moin,
Shelly selbst hat die CarPlay integration mittlerweile drin.
Funktioniert perfekt.
Alle beiden Garagen lassen sich wunderbar mit dem App im Auto nutzen über CARPLAY. -
Hallo Zusammen,
Hat jemand eine Idee die Shelly Geräte im speziellen einen Shelly 1 über Apple CarPlay zu schalten?
Garagentor auf und zu
Grüße
Alexa
-
Hier habe ich etwas gefunden, welches sich auf 3.2V Spannung bezieht.
https://www.ebay.de/itm/Wiederaufl…AsAAOSwOOZfXPsaAllerdings ist das kleinste Paket mit Charger + 8 Batterien bei 41,39 Euro
Leider sind 600mAh ja auch nicht so der Burner... -
Ich habe die DURACELL High Power Lithium 123 3V CR123 im Einsatz.
Liefen echt lange am Garagentor.
Diese sollen 1.400mAh habenKann man sich ja auch mal ansehen:
-
Habe es auch so gelöst.
Habe den Dimmer nun alleine drin, ohne Touch.Die Touch gibt es auch als EIN/AUS Module.
Denke damit wäre es auch gegangen. -
Eingangsspannung ist auch gleich Ausgangsspannung.
230-240V
20-100W
Ja, an sich eine 40W Birne.
Also auch genug Last.
Unklar ist nur, was macht der Shelly, wenn er ungeschaltet oder eben auch selber schaltet Spannung zwischen 0-230V an seinem Ausgang bekommt.
Ich hab kein Problem, den Touchdimmer auszubauen, jedoch wäre es schon witzig beide verwenden zu können. -
Hallo Zusammen,
ich würde gerne eine Nachttischlampe mit Touchfunktion mit einem Shelly Dimmer (Generation 1) erweitern.
Hoffe ihr kennt solche Lampen.
Man tippt einfach auf das Metall der Lampe1x ca. 33% Licht
1x ca. 66% Licht
1x ca. 100% Licht
1x AUS
1x ca. 33% Lichtusw...
Anschluss ist hier recht einfach...
230V Flachstecker
Ist der Shelly bei L und N verdrehsicher?
Sprich drehe ich den 230V Stecker um 180° kann ja N und L auch verdreht am Shelly anliegen.Das alte Touchmodul würde ich dann entfernen, da ich nicht weiß was der Shelly macht, wenn er an seinem Ausgang selbst mal durch zufall 230V bekäme, falls einer auf die Lampe tippt und der Shelly selbst aus wäre oder vielleicht nur mit 50% dimmen würde.
Oder kann es ruhig drin bleiben?
Hat jemand so etwas schon mal realisiert?Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
hi!
schicke lösung! bin da grad am überlegen ob das nicht auch mit einem DW über Report sensor values zu lösen wäre...
Ist es. Mein DW fährt fleisig mit dem Tor auf und zu. Meldet immer brav das es auf oder zu ist.
Warte dringenst auf das Firmware Update V1.6.0
Es soll ja endlich den Öffnungswinkel bringen.habe auch seit 3 Tagen meinen Supramatic am laufen mit 2x Shelly 1 in reihe... damit das Tor sich nicht durch ne Fehlfunktion selbstständig macht.
Denke mal mit der neuen Firmware dann für den DW werde ich es dann 1 kanalig umbauen.
Aktuell müssen beide Relays schalten, sonst macht das Tor nicht auf.
Dient aber ja auch nur als ULTRANOTFALL, wenn man mal keinen Schlüssel oder Öffner mitgenommen hat. -
Ich hoffe es kommt. Brauche dringend die Meldung in welchem Winkel der DW steht.
Soll ja mit der 1.6.0 kommen...
-
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hallo,
darf man fragen was das für ein Programm ist wo diese Verknüpfungen zusammen laufen?
-
MEGA NEWS !!!
Gut das ich mich die Tage eingedeckt habe...
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Könntest Du den Door Window nicht ganz unten rein legen und mit LICHT bzw. der Helligkeitsfunktion arbeiten?
Der hatte doch glaube ich einen Sensor dafür. -
Tja, sagte ja niemand das ich 65025 Teilnehmer brauche.
Es ging um das Thema der Adressen, und eben darum wie man sich Platz verschaffen kann.
Sprich diverse Veränderungen in der Subnetmaske. -
Ich weiss. Der Öffnungswinkel ist mir egal. Ich brauche nur auf oder zu
Hehehe...
Dann die Super Lösung für Dich:
Verbaue 2 einen der AUF meldet und einen der ZU meldet...
Dann hast beides zu 100% sicher...
Keine AUF, keine ZU Meldung Tor muss irgendwo in der Mitte stehen... oder Batterie alle... -
Theoretisch hast Du 255 Adressen und wenn Du das Gastnetz dazu nimmst nochmal so viele.
Und wenn Du Deine SUBNETMASK änderst hast Du Quasi 255 x 255 = 65.025 Adressen.
Hätte sogar den Charme, Du könntest Deine Geräte nach Gerätearten, Räumen, Hersteller,... IP Adresstechnisch sortieren...255.255.255.0 ändern auf 255.255.0.0
Sofort springst Du Platztechnsich von 255 Adressen auf 65.025Vorher
192.168.178.0 - 255
Nachher:
192.168.0 - 255.0 - 255
Beispiel:
192.168.10.0-255 Wohnzimmer
192.168.20.0-255 Eszimmer
192.168.30.0-255 Küche
192.168.40.0-255 Bad
oder
192.168.10.0-255 Steckdosen
192.168.20.0-255 Fenster
192.168.30.0-255 Heizung + Pool
Grüße
-
Ich warte noch auf ein paar Batterien (sollen heute kommen) und werde es dann gleich testen.Ähhhh.... Batterien?
Ja, war mir klar, dachte da sind dann für die erste Runde welche bei.
Was wird denn benötigt? -
Ich bin auch ein iOS User. Hatte das App Update heute Morgen gemacht.
Erst hatte ich meine Räume nicht gesehen, dann aktualisiert und dann sah ich auch die Räume wieder.Geräte kann ich erst heute Abend checken.
-
Cool. Jetzt fehlt ja nur noch das neue Software Update V1.6.0
damit man auch den Öffnungswinkel Auswerten kann.
Meine sind wohl in der Post.
Werde den Schaltkontakt unten am Tor montieren und den Schalter selbst mitfahren lassen.
Dann habe ich die definierte Stellung TOR ZU und kann dann mit dem Öffnungswinkel feststellen,wo sich das Tor gerade befindet.