Beiträge von Maloja
-
-
Nein. An I-O habe ich nichts angeklemmt.
Nur die 3 Stromwandler und VA,VB,VC,N.
-
Ich bin gelernter Elektriker. Der Anschluss ist richtig gemäss Anschlussschema.
3L + N. Gemessene Leistung 2-3kW.
Geräte gehen auch nicht beim Einschalten defekt sondern im normalen Betrieb.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Hallo
ich habe seit August einen 3EM in der Hauptverteilung im Einsatz. Läuft ohne Probleme.
Jetzt habe ich einen zweiten 3EM in der Unterverteilung der Wärmepumpe eingebaut.
Der erste ging nch ca. 6 Stunden defekt.
Der Zweite und Dritte nach ca. einer Woche.
Die vorgeschaltene Sicherung löst wegen eines Kurzschluss im Shellys aus und ist defekt.
Innert 3 Wochen drei Shelly 3EM.
Hat jemand ein ähnliches Problem?
Danke
Markus
-
Nein.
Nur Shelly1, 1PM, 2.5 und ein Dimmer.
Habe noch eine HUE Bridge neu im Einsatz.
Aber da ist ja keine Verbindung zu Shelly.
Und es taucht nur in einer Gruppe auf.
-
Ok. Danke.
Habe keinen RGBW2 eingebaut.
Nur einen normalen Dimmer.
Aber nicht in dieser Gruppe.
-
Hallo
ich habe bei einer Gruppe dieses Bild.
iOS App und My.Shelly.Cloud
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Weiss jemand was das bedeutet?
Gruss aus der Schweiz
Markus
-
Danke für Hilfe.
Swap Input hat funktioniert.
Gruss Markus
-
-
Hallo
welchen Stromwandler muss ich bestellen nehmen wenn ich den Neutralleiter mit dem 3M auch messen will.
Danke für die Hilfe.
Markus
-
Danke für die Hilfe.
Markus
-
Hallo
ich will einen Shelly Dimmer mit einem Shelly 1 schalten.
Ich gebe das im browser ein:
http://name:pass@192.168.xxx.xxx/light/0?turn=toggle
Funktioniert.
Jetzt gebe ich es genau gleich beim Shelly 1 bei Action ein.
"Url to be hit when the output is switched ON"
Das funktioniert nicht .
Was mache ich falsch?
Danke für die Hilfe.
-
Hallo
ich habe jetzt mehrere Shellys verbaut.
Nun suche ich eine Möglichkeit von allen Shellys die Device Informationen mit den zugehörigen Raum- und Gerätebezeichnungen und den programmierten Einstellungen auszulesen.
Beim Austausch eines defekten Shellys sind dann diese Daten vorhanden und der Wechsel ist schnell gemacht und alles läuft.
Danke Markus
-
Hallo
Shelly App iOS nur Bedienung
Die oben genannten Möglichkeiten sind noch nicht das was ich gesucht habe.
Wenn mehrere Benutzer mit ihrem iPhone App auf die Cloud zugreifen mit gleichem Benutzername und Passwort können alle die Shellys steuern und programmiern.
Ich suche eine Möglichkeit als Admin die Shellys zu programmieren.
Die anderen Benutzer dürfen nur Lampen ein- und ausschalten aber nichts umprogrammieren.
Gibt es eine solche Möglichkeit?
Danke Markus
-
Hallo Markus,
Wenn Du eh noch einiges realisieren willst, denk' vielleicht über ein übergeordnetes System nach.
Dann geht (fast) Alles.
Gruß in die Schweiz.
Gibt es eine Übersicht mit Vor-, Nachteilen was für Systeme möglich sind?
LG Markus
-
Wenn ich den Lock Pin aktiviere muss ich auch beim Einschalten der Lampe den Pin eingeben.
Ich suche eine Möglichkeit nur die Einstellungsfunktionen für andere Benutzer zu sperren.
Das Ein- und Ausschalten sollte aber ohne Pin möglich sein.
-
Hallo
ich habe meine ersten Shellys verbaut und bin begeistert.
Als Elektriker ist es einfach die Geräte einzubauen.
Werde nun noch verschiedene Shellys einbauen und versuchen alles zu automatisieren.
Vor allem verschiedene Szenen wenn niemand zu Hause ist um die Einbrecher abzuschrecken.
Gibt es Möglichkeiten Zufallsschaltungen zu aktivieren?
LG Markus
-
Danke schön.
Ich habe das in den Anleitungen von Shelly nirgends gefunden.
LG Markus
-
Danke für die schnelle Hilfe
Markus
-
Ich habe jetzt die App für iOS und Android.
Wie kann ich diese Funktionen auch mit PC und Windows nutzen?