Was für eine Last wird denn geschaltet?
Wenn du z.b ein 3KW Heizstab zuschaltest, bei -3000 Watt Einspeisung. Bist du Zeitgleich wieder auf 0Watt Einspeisung, wo dann gleich wieder die Action für das ausschalten aktiv wird.
Du musst die zweite Action. Für ausschalten z.b dann bei mehr als +100 Watt machen.
Oder wenn du Netzbezug ausschließen willst, schalte ein bei weniger als -3200Watt, und aus bei mehr als -100 Watt.
Hoff man versteht was ich meine. Aktuell hast du ja nur eine Hysterese von gerade mal 100 Watt. Das ist sogut wie nix.