Da es ein Elektriker gemacht hat gehe ich davon aus das er weis was er tut.
Das haben wir hier schon oft gelesen. Was dann aber doch nicht so war.
Wie kann man das als Laie überprüfen?
Anschlussplan mal überprüfen.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Schauen das die Klemmen richtig rum stitzen. Kann man Softwareseitig auch rumdrehen bei Bedarf.
Generell könntest du die korrekte Installation vom Pro 3EM wie folgt prüfen (lassen):
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
(a) Identifizierung von Stromwandler A: Nachverfolgung des weißen Kabels vom Stecker in Buchse IA zum Stromwandler.
(b) Bestimmung der Klemme „L1“ (siehe Grafik): Durch den in Schritt (a) gefundenen Stromwandler führt ein Draht, der in einer Schraubklemme endet (Verteilerklemme, FI, Sicherungsautomat). An dieser Klemme wird einer der beiden Prüfstifte des zweipoligen Spannungsprüfers angelegt.
(c) Messung: Mit dem zweiten Prüfstift wird an Klemme A des Shelly pro 3EM getastet und die Spannung gemessen. Bei korrekter Verdrahtung müssen Null Volt anliegen! Als Gegenprobe wird mit dem zweiten Prüfstift Klemme B kontaktiert: Hier muß die volle Phasenspannung zwischen zwei Außenleitern (400V) zu messen sein.
(d) Schritte (a) bis (c) für alle drei Phasen ausführen!
„Dieser Beitrag stellt keine professionelle Beratung dar. Arbeiten an 230 V dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Umsetzung auf eigene Gefahr.“