Der Shelle selbst hat einen eigenen Sicherungsautomaten über diesen er mit einer Phase gespeist wird, diese ist wiederum aufgeteilt worden für die Zuspeisung auf A/B/C
Wenn die 3 Sicherungen der Steckdosen, nicht auf der einen Phase sind wie der Sicherungsautomat des Shelly, geht das so nicht.
Ich geh mal davon aus, das deine 3 Phasen:
Ich möchte drei Phasen (3 Steckdosen) die jeweils auf einem Sicherungsautomat liegen messe.
L1, L2, und L3 jeweils haben.
Und genauso musst du die Phasen an den Shelly anschließen A/B/C
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Im Moment hast du es ja so angeschlossen mehr oder weniger:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Das geht dann nur, wenn die Steckdosen Sicheungen ebenfalls jeweils auf L1 ( oder alle L2 oder L3) alle liegen.