Beiträge von MIHO

    Moin,

    nach kurzem checken sind bei beiden der WiFi RSSI bei um die -70 dBm. Der ältere Funktioniert aber ohne Probleme während der neue jetzt rumzickt wie sonst was.

    Obwohl der neuer 1 Meter neben einem Repeater ist und der andere circa 10 Meter zwischen Router und Switch hat und dann dennoch ungefähr den selber RSSI ist auch ein bisschen komisch. :/

    Viele Grüße

    70 ist nicht gerade der Brüller. Da kann es schon bei Schwankungen zu Problemen kommen.

    Ich denke auch das der neue, wo nur 1m neben dem Repeater betrieben wird, nicht damit verbunden ist, sondern eher mit dem Router. Warum auch immer.

    Ich hatte so einen Fall gerade gestern in der FB Gruppe.

    Lösung war Repeater kurz Stromlos machen und neu starten. Versuch mal, vielleicht hilft das bei dir auch.

    AcoG

    Ich nehme an du hast deinen Shelly nur per DHCP verbunden?

    Es gab irgevdwann zwischen FW 1.5.0 und 1.6.0 (glaub 1.5.7 war es) eine Verbesserung was das verbinden mit nur DHCP angeht. Mit älterer FW gab es das oft Probleme mit dem offline Verhalten wie du schreibst. Auch wenn der Shelly länger in der Schublade lag und nicht abgeschlossen war, könnte das Problem noch größer machen.

    Egal jetzt, du hast ja einen Weg gefunden um auf die neuste FW zu kommen und alles funktioniert.

    Darf ich noch fragen warum du bedenken hast wegen dem Shuttermode? Vielleicht können wir dich ja beruhigen wegen der Zweifel.

    Laut deiner Zeichnung wiederspricht das ein wenig deiner Worte. Dort kommen zwei Phasen. Einmal Pumpe, und einmal Solarpumpe. Somit wären das 400v auf dem Shelly.

    Oder nur Zeichnubgsfehler? Und Poolpumpe und Solarpumle haben sicher die gleiche Phase?

    Hallo Eric und erst mal willkommen im Forum

    Du musst hier unterschreiden von Inetnetausfall deines Anbieters, und deinem WLAN.

    Selbst wann das Internet mal nicht geht, sind die Shellys trotzdem lokal zuhause über dein Wlannetz zu erreichen.

    Auch interne Einstellungen wie Timer oder zeitliche Rolladensteuerung, oder Actions bleiben erhalten.

    Was nicht geht in dieser Zeit ist das zugreifen von Außerhalb, oder irgendwelche Szenen die man über die App erstellt hatt. Weil dazu brauchen die Shellys Internet.

    ergibt sich hieraus ein Nachteil für mich? Bin leider nicht so sehr vertraut mit der Elektrik. Sollte ich lieber Shelly 1er nutzen? Preislich bin ich ja gleichauf, ob ein 4pro oder 4x 1er...?

    Im Vergleich zum Shelly 4Pro hat der Shelly 1 keine Leistungsmessung, hierfür müsstest du den Shelly 1Pm nehmen. Leider hängt der Shelly 4Pro offt mit Firmware Updates hinterher, was heist das neue Features erst viel später kommen, oder sogar garnicht. Beispiel Actions, wo du z. B Longpress Funktionen hast über einen Taster.

    Ich würde dir zu Shelly 1 oder 1Pm raten, Hutschienenhalter weist du ja schon wo es die gibt?

    Ach der Shelly kann dann auch die manuelle Betätigung steuern?

    Ja.

    Ich hab bisher gedacht, man kann ohne zusätzliche Kosten die Shelly Cloud nutzen? Ist dem nicht so?

    Shelly Cloud ist kommplet kostenlos. Keine Angst.

    Stimmt, das Problem hätte ich mit der von mir gewünschten Betätigung, das sagte auch mein Schwager :/ nur mit separaten Schaltern würde das gehen. Aber sofern das über die App funktionieren würde, wäre die manuelle Zentralschaltung nicht essentiell, wenn auch nice-to-have gewesen

    Deswegen würde ich für jeden Rollladen einen Taster an der Zentralsteuerung bauen, so wie bei deinem Eltern. Bzw einen Taster in jedes Zimmer mit Rolladen, und einen Taster mit Dummy Shelly hinter einen Taster im Eingangsbereich wo du über Cloud und Szenen alle Rollläden steuern kannst.

    So ich hab jetzt mal ne gute Stunde rumgespielt.

    Ich habe deine Szene nachgestellt und konnte dein Problem mit dieser Szene nachproduzieren.

    Condition Type ist on any change eingestellt. Aber egal was man dort einstellt, es ist wie du schreibst, genau jede Minute wird wenn die Trigger aktiv sind die Szene ausgeführt.

    Heißt der Rolladen fährt/versucht immer hoch zu fahren dann.

    Ich hab es mit mehren Shelly Typen versucht, immer gleiches Verhalten.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Aber sobald ich den zeitbasierenden Trigger mit >Oder< weglasse funktioniert die Szene wie gewünscht ohne das minütige schalten.

    Also Bug ja, anscheinend verträgt sich die >Oder< Funktion nicht mit Zeitbasierrende Triggern.

    Aber wie ich weiter oben schonmal erwähnte, lass das zeitbasierrende Wenn weg, und realisiere das über Weekley Schedule oder in einer seperat dafür angelegte Szene.

    Also leicht zu umgehen.

    Hallo emrezeo , und willkommen bei uns im Forum ?

    Für die Lichtschalter habe ich mir die Shelly 4 Pro überlegt

    beachte hierbei bitte das die 4 Kanäle nur über eine Phase gehen beim 4 Pro

    Ich möchte nämlich nicht die übliche Betätigung von zwei Tastern, welche jweils ein Kommando nach oben und eines nach unten geben, sondern möchte ich einen Federtaster für alle Befehle, sprich: einmal drücken runter, zweiter klick halten, dritter klick wieder hoch bzw. genau umgekehrt, falls sich der Rolladen schon im ausgefahrenen Zustand befindet.

    Die Frage hierbei ist jedoch durch mein Anfänger-Niveau sehr allgemein, weshalb ich auf euch angewiesen bin:

    Wie realisiere ich das?


    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    <Shelly 2.5 kann das, hierzu musst du in den Einstellungen unter Eingabe - Tasten Modus - > eine Taste auswählen.


    Dann hätte ich auch gerne, wenn es sich denn realisieren lässt, eine Zentralschaltung an der Ausgangstür. Hierzu werde ich alle Rolladentasterverkabelungen bis zur Tür führen und dort bündeln. So ist es zumindest jetzt noch im Elternhaus von mir so. Habe hierzu ein Bild im Anhang hinzugefügt. Der Unterschied soll eben nur sein, dass ich keine zwei separate Tasten möchte, sondern einen Taster, den man nicht gedrückt halten muss, sondern nur einmal klicken, damit er bis zur Unterbrechung komplett zur Endlage druchfährt

    Sollte so wie du es vorhast kein Problem sein. Würde aber für jeden Rolladen einen Shelly 2.5 nehmen, das du sie auch individuell steuern kannst.

    Wenn du eh schon dabei bist alles neu zu verkabeln, setze die 2.5er wenn möglich in den Verteilerkasten, und geh von dort zu den Rolläden, und zu den Zentralsteuerungsschaltern an der Einganstür. So ist das ne saubere Sache. Gute Hutschienenhalter bekommst du hier im Marktplatz güstig von Print-Worth-3D .

    Gutes gelingen, und viel Spaß hier. ?

    Denke der Shelly ist hinüber. Bekommst du noch Leistung angezeigt beim hoch oder runterfahren?

    Könntest mal noch versuchen über das WebUI zu kalliebrieren. Klappt offt zuverlässiger.