Hallo
@derHeiko , und willkommen im Forum.
Ich kann das so nicht feststellen. Bei mir laufen über 35 Shelly Relais, und ich hatte mit keinem Probleme. Die ersten davon laufen jetzt auch schon eineindreiviertel Jahre.
Was beim Einbau natürlich zu beachten ist, das es ohne jegliche Gewalt und Druck gemacht werden muss. Bein Einbau in die UP wird da doch schon mal gedrückt und hier und da an den Kabeln gezogen, das es dem schon irgebdwie reinpasst.
Du schreibst auch du hast 3,5mm2 Drähte? ? (was schaltest du damit?), wenn das noch starre Drähte sind, und du schreibst in der Dose ist es schon eng, kommt da richtig druck auf die Schraubklemmen. Nicht optimal. Da hat man auf der Platine dann ganz schnell was abgerissen.
Ich hab mir mittlerweile angewöhnt flexibel Leitungen zu benutzen, mit Adernhülsen. So ist das ganze weniger empfindlich meiner Meinung nach.
Es gibt hier im Forum auch genug Bilder wie man das trotz enger Dose sauber direkt hinter dem Schalter verbaut bekommt.
Das ein Shelly mal defekt sein kann, will ich garnicht abstreiten, aber offt liegt es an dem der es einbaut.