Ich kenne mich mit den Elektrothemen nmicht sehr gut aus. Ich habe Schalter und Taster, da habe ich gelesen dass es keine Rolle spielt und ich dies in der App konfigurieren kann.
Das ist richtig, egal ob Wechselschalter, oder Taster, beides kannst du benutzen, und ist jeweils im Shelly einstellbar. Taster haben den Vorteil, das bei Bedarf auch Longpush, Doupplepush, Drippelpush verarbeitet werden kann, un andere Aktionen noch zu nutzen.
Bei diesem nehme ich an, es reicht ein Shelly 1PM Mini Gen4 (ich möchte das Licht steuern und die Leistung messen)
Mit Leistungsmessung brauchst du ein Shelly 1PM Gen4, das ist richtig. Wenn es nur Licht ist, ohne große Leistung könnte auch auf ein Shelly 1PM Mini Gen4 benutzt werden.
Hier wird es für mich schon unklar. Benötige ich hier 2 Shelly? Ich möchte das Licht steuern und die Leistung messen.
Das ist in DACH Bereich keine gängige Kombi.
Hier waren mehr Infos nötig. Ich denke aber das hier mit zwei Shellys gearbeitet werden muss. Da eine Steckdose hier dabei ist, würde ich hier auch kein Mini Model nehmen sonder ein normalen Shelly 1PM Gen4. Auch z.b ein Shelly 2PM Gen4 mit 2 Relais ist eher problematisch, weil pro Relais nur 10A geschaltet werden darf -> für Steckdosen zu wenig eigentlich, je nach Nutzung.