Beiträge von MIHO

    SHELLY DW 2:

    Eigenschaften:

    • batteriebetriebener Aufbau-Magnet-Kontakt
    • Erkennung Öffnungszustand von Fenstern/Türen
    • integrierter Helligkeitssensor
    • integrierter Temperatursensor, Messbereich: - 40°C ~ 60°C (± 1°C)
    • Neigungserkennung
    • Vibrationserkennung
    • einfache Szenen erstellbar
    • Maße (L x B x H): 82 x 23 x 20 mm, 52 x 16 x 13 mm
    • Batterie: 2 x CR123A (nicht im Lieferumfang!)
    • Batterielebensdauer: ca. 18 Monate

    Shelly DW1:

    Eigenschaften:

    • batteriebetriebener Aufbau-Magnet-Kontakt
    • Erkennung Öffnungszustand von Fenstern/Türen
    • integrierter Helligkeitssensor
    • einfache Szenen erstellbar
    • Maße (L x B x H): 82 x 23 x 20 mm
    • Batterie: 2 x CR123A
    • Batterielebensdauer: mehr als 12.000 wake-up und < 2 Jahre


    So mal die Infos aus unserem Lexikon.

    DW 2 kann ohne Demontage/öffnen mit einer Büroklammer durch ein kleines Loch von vorne Resetet werden. Bzw. länger aufgeweckt werden.

    Jetzt bin ich neugierig geworden. Wie realisiere ich den Torzustand mittels Add-on?

    Mit einen Reedkontakt am Add-On

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    In HA hast du dann beim Shelly 1 Gen3 diesen Reedkontakt als Sensor Entität zur Verfügung.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Oder auch in der Shelly App gibt es Einstellungen, unter Add On Einstellungen eine Auswahl für ein Garagensymbol.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Und noch eine Frage, weil explizit die Shelly plus 1 genannt wird.
    Die (zukunftssichere?) Shelly 1 gen3 ginge auch?

    Ja geht natürlich auch.

    Ein tieferen Schwellwert als 0,5 zu haben, würde das Teil andauernd wach werden lassen. Dadurch würde es durch seine Eigenerwärmung, die eigenen Messungen verfälschen.

    Lösung, das Teil mit USB Netztei versorgen, dann wacht er ca. alle 10 min auf und meldet den Wert, auch wenn wir innerhalb des Thresshold Bereich sind. Darunter geht nix, auch wegen Eigenerwärmung.

    Du brauchst definitiv Platz für 2 Shelly Aktoren.

    Wenn in den Unterputzdosen kein Platz ist, dann hilft hier leider wohl nur ein Elektronikdose unter den Rollladen Schalter zu setzen.

    Mann könnte noch einen Shelly I4 unter den 4er Rolladenschalter setzen (wenn Platz dafür ist), und die Shelly 2PM am Rolladenkasten direkt zu verbauen. Dann die Shellys per Http ansprechen. Das wird aber nicht ganz so komfortabel von der Bedienung her wie jetzt.

    Du musst erst die Shelly Blu DW, und Blu Motion über das WebUi des Shelly 1PM Mini, unter Components-> Bluetooth BT-Home hinzufügen.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Wenn du sie da drinnen hast, kannst du die Auslöser der Gerät auch in Actions damn sehen.

    Das ist sehr seltsam dann. Der Rollladen dürfte sich nicht bewegen mit der Einstellung auf Stopp, beim Einlegen der Sicherung.

    Klemme mal nur L und N an den Shelly, und messen mit einem Duspol ob du an einem der Ausgänge 230V anliegen hast, nachdem du die Sicherung rein gemacht hast, ohne in der Shelly App rauf oder Runter zu drücken.

    Wenn nicht klemme mal den Berker Taster dazu (beide Taster aus) und messen nochmal ob du dann an einen der Ausgänge irgendwo 230V anliegen hast?

    Zu Punkt 2 Lokale Aktion, da finde ich den Punkt "Benutzerdefinierter Befehl" nicht, kannst du mir da bitte nochmal helfen?

    Alles korrekt. Ich meinet nur, um den Shelly selbst anzusprechen, wo du den Http Befehl ebenfalls zum stoppen verwenden musst, musst du mit 127.0.0.1 IP arbeiten evtl.

    Normal kann man ja bei >Lokale Action hinzufügen< intern das/die Relais ansprechen. Nur ist da halt kein Stopp hingelegt, weswegen du anstatt einer Lokalen Aktion hinzufügen , über Aktion Benutzerdefinierter Befehl und der 127.0.0.1 für den Localhostbefehl auf das eigene Gerät hinzufügen musst.

    Hoff man versteht was ich meine.

    Du kannst mit Longpush, Doublepush, oder Drippelpush nochmal eine Stopp Http befehl hintelegen:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Code
    http://192.168.xxx.xxx/rpc/Cover.Stop?id=0

    Oder

    Code
    http://192.168.xxx.xxx/roller/0?go=stop

    Da bei Lokale Aktion hinzufügen für angeschlossenes Gerät kein Stopp dabei ist

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    müsstest du an den Rolladen wo angeschlossen ist

    Code
    http://127.0.0.1/rpc/Cover.Stop?id=0
    oder
    http://127.0.0.1/roller/0?go=stop

    Einen zusätzlichen Http Befehl eintragen bei Benutzerdefinierter Befehl.