    Achtest du bei einem Toaster, Kühlschrank, Föhn usw. darauf wie herum du den Stecker in die Steckdose steckst?

    OT: Selbstverständlich!

    Allerdings aus optischen Gründen, da es meist Winkelstecker sind, geht das Kabel dann nach unten...

    L ist bei mir immer links in der Steckdose zu finden...

    Habe auch schon mal einen Shelly in solch ein Gehäuse gebaut:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Mit der Frage "Gibt es größere induktive oder kapazitive Lasten im Haus, die geschaltet werden?" meine ich nicht nur Lasten, die von Shellys geschaltet werden. Es könnte auch irgend eine andere Last sein.

    Ich sehe aber, dass auf dem Shelly auch ein Script läuft. Läuft das sauber, oder stürzt es ab und reißt den Shelly gleich mit ins Verderben 8o ?

    Ich denke, das Problem hat in diesem Fall nichts mit der Firmware oder schlechtem WLAN zu tun, ich tippe darauf, dass es in der Hausinstallation Spannungsspitzen gibt, die dazu führen, dass der ESP sich aufhängt und einfriert. Sonst würde es ja noch über den physikalischen Schalter funktionieren. Gibt es größere induktive oder kapazitive Lasten im Haus, die geschaltet werden? Gibt es alte Leuchtstofflampen mit KVG?

    Hallo sottesch,

    wenn es die Schalterserie noch zu kaufen gibt, dann sollten die Komponenten auch zusammen passen. Je nach Hersteller und Typ lassen sich Schalter aber auch leicht in Taster umbauen, man braucht dazu nur eine kleine Feder. Bei Busch-Jaeger geht es sehr leicht, sowohl bei den Unterputz-, als auch bei den Aufputzvarianten, habe einige meiner Schalter umgebaut :) .

    Hallo sottesch,

    das geht schon so, wie du es dir vorstellst, es ist nur unnötig kompliziert. Wenn du aus den Schaltern Taster machst, dann brauchst du ebenfalls nur die 2 (ehemals korrespondierenden) Leitungen, diese werden an beiden Tastern parallel angeklemmt und gehen auf den SW eines Shelly Plus1 (optional PM). Versorgt werden die Taster und der Shelly von der neuen Phase aus der Steckdose. Diese wird dann auch zur Lampe geschaltet. Das wird Schubbie zwar nicht gefallen, aber das ist bei deinem Szenario auch nicht anders...

    Am I4 würde ich ebenfalls einen Taster verwenden.

    Bei deiner Lösung mit dem 2PM bleibt entweder ein Ausgang frei, oder du schaltest sie parallel, ansteuern musst du über Webhooks, damit beide Eingänge auf einen (oder beide) Ausgänge wirken können...

    Ok, alles klar, ich hatte gesehen, dass es 2 Endschalter gibt, einen, der die Richtung umkehrt, einen, der dann nach Rückfahrt den Zyklus beendet. Dass der Schalter auch den Kollisionsschutz übernimmt, sieht man im Schaltplan ja nicht, ist aber dann recht clever gelöst.

    Mir ist noch etwas eingefallen, am Anfang hast du ja geschrieben, dass du nicht unbedingt über die App sehen musst, ob der Schieber fährt. Evtl ist es aber möglich, die Eingänge des Shelly sind ja noch frei, wenn es noch freie Schützkontakte gibt, dann kannst du die Signale abgreifen.

    Willst du den Shelly per LAN anbinden, oder hast du ausreichend starkes WLAN im Stall? In der Blechkiste könnte es mit WLAN schwierig werden, du könntest aber eine kleine Feuchtraum Aufputz Unterverteilung aus Kunststoff benutzen...

    Edit: Bei genauer Betrachtung des Schaltkastens scheint dieser aus Kunststoff zu sein, dann klappt es vielleicht auch mit dem WLAN...

    Wenn alles richtig gemacht wurde (was offensichtlich nicht der Fall ist) dann ist die Zuleitung mit 13A abgesichert. Ein zusätzlicher LS-Schalter ist daher wahrscheinlich kein Luxus. Man könnte dann auch 3 Mini Shellys nehmen, nur wird das WLAN in der Blechkiste nicht so prickelnd sein...

    Edit: Muss mich mal für ein paar Stunden ausklinken, der Karneval naht, am Freitag ist unsere Sitzung und gleich muss ich noch proben (Männerballett)

    Hallo Christian N.,

    grundsätzlich ist es mit dem 3-kanaligen Shelly möglich, die Anlage zu steuern. Was mir leider beim Vergleich Schaltplan/Foto Klemmkasten auffällt, die Sicherheitsleiste gibt es bei dir nicht, stattdessen ist eine Brücke eingesetzt. Die Anlage wird also nicht abschalten, wenn ein Hindernis vor dem Schieber liegt. Der Motor wird weiter versuchen zu drehen, bist irgendwann der Motorschutz auslöst. Das kann ein paar Minuten dauern...

    Thermokontakte in den Motoren gibt es auch nicht, oder sie sind nicht angeschlossen, ebenfalls gebrückt ;( .

    Die Versorgung der Schaltuhr ist auch ungeschickt gelöst, wenn der Not-Aus oder Stopp betätigt ist, hat sie keine Spannung, ich gehe zwar von einer Gangreserve aus, hätte man trotzdem besser machen können.

    Nun zu deinen Möglichkeiten: Da die Richtungen über die Schütze verriegelt sind, ist der Anschluss "Vor" und "Zurück" recht einfach, du brauchst nur parallel zu den Tastern jeweils einen Schließer des PRO 3 auf die Klemmleiste zu klemmen. Geht aus Platzgründen nicht, du musst die entsprechenden Klemmen "vervielfachen".

    Konkret: An X0-13 und X0-14 schließt du den Schließer an, der "Vorwärts" einschalten soll.

    An X0-13 und X0-15 schließt du den Schließer an, der "Rückwärts" einschalten soll.

    Für den Stopp hast du mehrere Möglichkeiten. Wenn du direkt den letzten freien Schließer des Shelly verwendest, dann muss dieser dauernd eingeschaltet sein, sonst funktioniert die Anlage nicht. Zum Stoppen muss er kurz ausgeschaltet werden. Ich würde es nicht so machen, ich würde ein zusätzliches Installationsrelais mit einem Öffner oder Wechsler verwenden und dieses mit dem Shelly ansteuern. Fällt dieser einmal komplett aus, lässt sich die Anlage dann noch wie gewohnt bedienen.

    Anschließen kannst du den Kontakt bei X0-4 und X0-5 (Brücke entfernen).

    Alle Ausgänge des Shelly sollten mit Auto Timern versehen werden. Die beiden für vor und zurück sollten jeweils nach 1s abschalten. Wenn du den Stopp direkt mit dem Shelly realisierst, dann sollte dieser Ausgang nach 2s wieder einschalten, wenn er ausgeschaltet war. Nutzt du das zusätzliche Relais, dann den Ausgang automatisch nach 2s abschalten, wenn er an ist.

    Die Versorgung des Shelly (L) an 95 von -1F1M anschließen, den (N) an X0-11.

    Das sollte es gewesen sein, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, noch ein Ratschlag, lass es von einer Fachkraft machen.

    Viele Grüße

    Horst 8)

    Du könntest z.b. etwas anderes damit schalten. Ansonsten spart es ein bisschen Strom (wenig) und du hörst nichts klicken :) .

    Für deine Anwendung hätte es ja auch ein I4 getan (ohne Relais), da du aber den anderen Shelly schon hattest...

    Noch etwas, da du ja einen Taster angeschlossen hast, du könntest z.b. mit Doublepush das eigene Relais ein und ausschalten, oder einen anderen Shelly...

    Dann gibt es auch noch den Longpush.

    Mein Außenlichttaster schaltet z.b. die Außenbeleuchtung für 3 Minuten ein (unabhängig vom Bewegungsmelder), wenn ich 3x schnell drücke, dann öffnet oder schließt das Garagentor...