    Hast recht, habe es übersehen...
    Da ich jetzt zu Hause bin, habe ich dann auch gleich ein paar Versuche gestartet:
    Aktion angelegt, Taste wird gedrückt, fahren auf xx Prozent.
    Eingang nicht auf "Detached" eingestellt:
    Druck auf die Auf- Taste fährt den Rollladen auf die Position, egal, wo er vorher stand. Wenn er die Position erreicht hat und gestoppt hat, bewirkt ein weiterer Tastendruck in die Auf- Richtung, dass der Rollladen kurz hochfährt, dann stoppt, umkehrt und wieder auf seine Position fährt.
    Die Ab- Taste arbeitet ganz normal.
    Eingang auf "Detached" eingestellt:
    Druck auf die Auf- Taste fährt den Rollladen auf die Position, egal, wo er vorher stand. Wenn er die Position erreicht hat und gestoppt hat, bewirkt ein weiterer Tastendruck in die Auf- Richtung nichts...
    Die Ab- Taste bewirkt logischerweise in diesem Modus gar nichts, hier müsste dann ggfs auch eine Aktion angelegt werden.

    Ob man irgend etwas davon sinnvoll nutzen kann, ist Geschmackssache, wahrscheinlich knallt beim TE der Rollladen beim Hochfahren gegen den Anschlag, weil die Endpunkte nicht sauber eingestellt sind, hier sollte nach Möglichkeit zuerst angesetzt werden...

    immer bei 97% stoppt, vor allem beim Nutzen des Schalters

    Ungetestet: Aktion im Shelly anlegen, als Komponente Eingabe (0) wählen (ist normalerweise der Eingang für AUF, sonst Eingabe (1), dann mit der Aktion auf 97% fahren, wenn Taste gedrückt wird.
    Ob das funktioniert, weiß ich nicht, da man im Rollladenmodus die Eingänge leider nicht auf "Detached" stellen kann. Evtl gewinnt der normale Befehl "Öffnen"...

    Zum I4: Dort kannst du Aktionen hinterlegen, je Eingang 4 Stück. In Verbindung mit einem Doppeltaster sind das dann 8 Stück. Über das WLAN können damit andere Shellys gesteuert werden.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Soweit ich weiß, gibt es auch ein Script, um die volle Funktionalität des 2PM nachzubilden (1. Tastendruck startet die Bewegung, nächster Tastendruck auf die gleiche Taste stoppt die Bewegung).

    Gute Frage. Testweise habe ich gerade mal eine Aktion erstellt, allerdings bei einem Plus2 PM, der im Rollladenmodus arbeitet. Ich kann schon die Eingänge wählen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dies Sinn macht, wenn gleichzeitig Taster angeschlossen sind. Der Shelly erkennt ja nicht, ob der Eingang über den Taster oder den Regensensor geschaltet wurde. Würdest du dann diesen Taster betätigen, würden alle beteiligten Fenster schließen...

    Das kommt auf die räumlichen Gegebenheiten an. Wenn alle Shellys nahe beieinander sind, dann könntest du jedem Fenstershelly einen Optokoppler + Widerstand gönnen. Der Ausgang des Regensensors würde dann an alle Widerstände parallel angeklemmt (Klemme R im Plan). Wenn es viele Fenster sind, dann kannst du natürlich auch bei deinem ursprünglichen Plan bleiben und einen Uni Plus verwenden (oder einen I4 DC). Du müsstest dann die anderen Shellys über Aktionen steuern.

    Dann könntest du den Regensensor ja auch so anschließen, wenn er +24V ausgibt:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Wenn er GND ausgibt, dann einfach parallel zum Taster.
    Ich habe in einem anderen Beitrag zum Thema ROTO aber auch schon mal einen Regensensor gesehen, der ein potentialfreies Relais verbaut hat. Wenn das bei deinen Sensoren auch so ist, dann kannst du sie entsprechend an- oder umklemmen...

    OK, gerade als ich meinen Plan gepostet habe (siehe Nachtrag #7) hast du geantwortet. Ich bin davon ausgegangen, dass du das Fenster auch über den Uni Plus steuerst. Werden die 2PM mit 24V betrieben, oder schaltest du 230V auf die Platine für die Richtungsumkehr?
    Zum Anschluss des Uni: thgoebel hat alle möglichen Shellys untersucht und ihre Schaltungen analysiert. Im Uni hängt hinter 1 und 2 ein Brückengleichrichter, weil der Uni Plus auch mit Wechselspannung versorgt werden kann. Im Gleichspannungsbetrieb ist die Versorgung über 1 oder 2 (Plus) und 7 (GND) sauberer, weil das GND - Potential dann dem externen GND entspricht und nicht durch den Brückengleichrichter verfälscht wird. Eine Diode des Brückengleichrichters dient dann als Verpolungsschutz.
    Siehe auch hier.

    Ich würde die DC-Versorgung des Uni Plus nicht an 1 und 2, sondern an 1 (+) und 7 (GND) anschließen.
    Ich gehe mal davon aus, dass die beiden Eingänge auch zusätzlich mit Tastern belegt sind, oder? Ist das Netzteil "NT 24V" noch vorhanden, oder hast du eine andere Versorgung und ein Relaismodul zum Steuern der Motoren?

    und wenn bei Regen dann auf Draht "R" 24V- rauskommt. Klemme ich das auf 9 oder 10?

    und wenn 24V+ rauskommt gehts nich so einfach?

    Ja, wobei die Anpassung über einen Optokoppler sehr einfach ist. Wenn du löten kannst, dann kostet das Ganze auch nur ein paar Cent, es gibt aber auch fertige Module zu kaufen.
    Ich sehe eher ein anderes Problem, bei der Roto - Steuerung hat der "Ab"- Eingang vermutlich Priorität, beim Shelly gewinnt der letzte Eingang bzw. der letzte Befehl. Wenn Regen erkannt wird, schließt das Fenster, drückst du dann auf "Auf", egal ob Taster oder App, dann öffnet das Fenster wieder, auch wenn es weiterhin regnet. Das müsste man auf geeignete Weise verriegeln, entweder über Szenen oder über ein Script.

    Nachtrag: Kleines Schaltbild

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    An Hand des Schaltplans sieht man, dass der Regensensor wie ein zusätzlicher "Ab" - Taster angeschlossen ist. Was man leider nicht sieht, mit welchem Potential geschaltet wird. Das kann man aber messen. Evtl braucht man noch einen Optokoppler um das Signal anzupassen, grundsätzlich sollte es aber ohne Riesenaufwand möglich sein.

    Vergießen und vergießen können 2 völlig unterschiedliche Dinge sein. Hier geht es offensichtlich um Gel, dieses lässt sich im Wartungsfall auch wieder einigermaßen gut entfernen. Herkömmliche Gießharze sind für die Ewigkeit..

    eiche: Ich hatte auch mal eine Ultraschall Pegelmessung in meiner Zisterne in Betrieb. Schwachpunkt war aber der Ultraschallsensor, den hat es nach ein paar Monaten zerlegt. Der ist aber systembedingt immer dem "Zisternenklima" ausgesetzt...

    Elektrische Bauteile zu vergiesen ist ja jetzt nichts neues. Da werden Siemens SPS Karten, Wago Steuerungen und was weis ich noch vergossen.

    Bei Siemens heißen diese Geräte dann "SIPLUS" ...
    Sie sind aber nicht vergossen, Platinen und Bauteile sind beschichtet. Aus Erfahrung kann ich dir aber sagen, dass das nicht unbedingt nötig ist, wenn die Umgebungsbedingungen halbwegs passen. Wir haben bei uns im Dorf zur Steuerung eines Brunnens (Pumpe, Nachfüllventil, beleuchteter Resettaster und Schwimmerschalter) vor mehr als 21 Jahren eine herkömmliche LOGO 230RC in eine Stromverteilersäule gebaut, seither läuft das Ganze im 24/7 - Betrieb.
    Ich würde ein Kunststoffgehäuse oder eine Aufputz-Abzweigdose (>= IP66) nehmen, Kabelverschraubungen dran, Abgang nach unten, Montage an einem schattigen Plätzchen, wenn möglich, auch gerne überdacht).
    Der Shelly schafft sich in der Dose sein eigenes Wohlfühlklima, bedingt durch die geringe Abwärme, die er erzeugt :).
    Persönlich bin ich kein Freund vom Vergießen (außer bei Kabelmuffen :)), wenn du es aber unbedingt tun willst, dann bin ich auch auf das Ergebnis gespannt...