    Hallo instrumental,
    habe es mir einfach gemacht und das Bild als Vorlage genutzt. Ich habe zwei Varianten gezeichnet, bevorzugen würde ich Variante 1 mit dem zusätzlichen Relais.
    Hier ein paar Erläuterungen:
    Ausgang 1 wird für die Stoppfunktion genutzt, in der ersten Variante über ein zusätzliches Relais, in der 2. Variante direkt. Variante 2 hat den Nachteil, dass der Ausgang des Shelly ständig eingeschaltet sein muss, lediglich zum Stoppen wird er kurz abgeschaltet.
    Ausgang 2 ist parallel zum Taster "Auf" geklemmt. Unter "Auf" verstehe ich das Öffnen der Poolabdeckung wie schon zuvor geschrieben.
    Ausgang 3 (gestrichelt rot) habe ich nur der Vollständigkeit halber gezeichnet, darüber könnte die Poolabdeckung geschlossen werden, da dies aber nicht ohne Sichtkontakt geschehen darf, schließe diesen Ausgang besser nicht an!
    Was mir aufgefallen ist, bei den handschriftlichen Farbeinträgen (bl, br, gr unten, blau, grau, braun oben) gibt es einen Dreher, ich habe die Leitungen so durchgezeichnet, wie es sein soll, bei dir dir ist aber auf und zu vertauscht, wenn die Farben stimmen...
    Sonstiges: Die Stillstandserkennung kannst du optional an den ersten Eingang anschließen (braune Leitungen). Der Eingang muss auf "Detached" eingestellt werden. Über eine einfache Aktion "Wenn dieser Eingang ein, dann Ausgang 1 aus und Ausgang 2 aus" (in der Hoffnung, dass die Ausgänge von 0 bis 2 nummeriert sind, ich habe keinen 3 Pro) solltest du die Ausgänge sofort abschalten, wenn der Rolladen gestoppt wird. Unbedingt nötig ist es aber nicht, da du für alle benutzten Ausgänge ohnehin einen AutoTimerOff (etwa 1 Sekunde für den "Stoppausgang", 0,3 Sekunden für den Start) einstellen solltest.
    Wenn Variante 2 ohne zusätzliches Relais gewählt wird, dann brauchst du einen AutoTimerOn (1 Sekunde) für den Stopp, 0,3 Sekunden AutoTimerOff für den Start bleibt wie bei Variante 1. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt, sollten noch Fragen sein, dann nur zu...

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.       Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Außerdem scheint es eine kleinere Abweichung zwischen Gen1 und Gen2+ Firmware bei den Zeiten für Sonnenaufgang/Untergang zu geben bei gleichen Geo-Daten

    Kann ich bestätigen. Ich habe in allen Shellys die exakten Geo-Daten hinterlegt, die 2.5er Rollladen öffnen morgens ein paar Minuten früher als die 2PM...

    1 stimmt, 1 läuft ca. 2 Minuten vor , 1 läuft sogar um 4,5 Minuten vor.

    Dann haben sich ein paar Shellys länger nicht synchronisiert.
    Was hast du denn als Timeserver eingetragen?

    Das wäre mit einem Pro 3 sowieso nicht möglich, da dieser keine Rollladen Betrieb kennt und somit keine Softwareseitige Verriegelung der Ausgänge gegeneinander

    Man kann die Ausgänge ganz einfach über Aktionen gegeneinander verriegeln. Das ist hier aber nicht unbedingt nötig, weil man die vorhandenen Tasten auch gleichzeitig drücken kann. Es reicht jeweils ein kurzer Tastendruck ("Impuls", siehe Schaltbild) um die Bewegung auszuführen, die Taste muss nicht gehalten werden. Zum Stoppen der Bewegung muss die Stopptaste betätigt werden.
    Was schon Sinn macht, den Start- Ausgang über einen AutoTimerOff wieder abzuschalten, um einen Tastendruck zu simulieren. 0,3 Sekunden dürften reichen.

    Die Befehle und der Motor funktionieren nur so lange wie das Signal eines Sicherheitsdrahtes NICHT unterbrochen wird. Deshalb gibt es beim Schalter zusätzlich einen Knopfdruck, der das Signal unterbricht und damit den Motor sofort abstellen lässt

    Grundsätzliches: Sicherheitsschaltungen, oder Stopp-Schaltungen funktionieren häufig durch das Öffnen eines Stromkreises. Das nennt man "drahtbruchsichere Ansteuerung", denn wenn die Leitung unterbrochen wird, dann wird ebenfalls gestoppt...
    Wenn du vom "Sicherheitsdraht" schreibst, außer dem Stopptaster gibt es aber keine zusätzliche Möglichkeit, den Rollladen zu stoppen, oder?
    Dann würde ich auf das automatische Schließen verzichten!
    Automatisches Öffnen und auch Stoppen über den Shelly ist möglich, weil er potentialfreie Kontakte hat. Dazu müsste ein Schließer in Reihe zum Stopptaster geschaltet werden, (der Ausgang müsste dauerhaft angesteuert werden), ein kurzes Ausschalten stoppt dann die Bewegungen. Schöner wäre es, ein zusätzliches Relais mit Öffnerkontakt zu verbauen, wie von borsti0 vorgeschlagen.
    Für die Ausgänge des Shelly würde ich Timer verwenden, um einen Tastendruck zu simulieren (Relais nur kurz schließen bzw. öffnen, wenn Stopp direkt über den Shelly läuft).
    Du schreibst: "Der Anbieter selbst bietet eine Möglichkeit der Fernsteuerung an." Ist dort auch automatisches Schließen vorgesehen, wenn ja, sind dafür zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich?
    Wenn du willst, dann kann ich nachher zu Hause einen kleinen Schaltplan zeichnen.

    In der App folgendes einstellen:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Zu den Fragen:
    1. Mit "Koppeln" meinst du, gegeneinander verriegeln, oder? Sprich, es darf immer nur ein Ausgang aktiv sein. Das lässt sich mit Aktionen erreichen, das Einschalten des einen Ausgangs schaltet den anderen ab und umgekehrt. Evtl sind sie aber einen kurzen Moment beide gleichzeitig angesteuert.

    Am Schalter selbst lässt sich beides nicht gleichzeitig drücken.

    Bei deiner Variante (Jumper Position IB) müsste ein Druck auf die My - Taste beide Eingänge des Somfy-Controllers gleichzeitig ansteuern...
    2. Würde ich so machen, jedem Ausgang einen AutoOff Timer verpassen. So kurz wie möglich (ausprobieren, dass es zuverlässig funktioniert).
    Wenn z.B. 0,1s funktioniert, dann ist die Gefahr schon kleiner, dass beide Ausgänge gleichzeitig schalten...

    Hallo Beda_81,
    Option 3 finde ich am plausibelsten, wenn möglich aber mit kleinen Änderungen:
    1. Statt des 1PM Mini einen ausgewachsenen 1PM verwenden (wegen der Steckdose, es können auch mal größere Verbraucher eingesteckt werden).
    2. Wenn es geht, dann würde ich diesen Shelly ebenfalls im Haus unterbringen, evtl kannst du beim Doppelwippschalter ja eine zusätzliche Dose setzen, oder eine Elektronikdose verbauen...

    Nur wie nehm ich das Signal an dem Gong ab?

    Du brauchst als "Sender" einen mit 230V versorgten Shelly. Am einfachsten wäre ein Shelly 1 Mini. Dieser wird von der gleichen Spannung versorgt, wie der 230V Gong. Den Ausgang des Tasters klemmst du vom Gong ab (C1 oder C2) und an SW des Shelly an. I des Shelly an L, O des Shelly an C1 oder C2. Am Shelly einen AutoTimeroff einstellen (ca. 0,5s).
    Geklingelt wird jetzt über das Relais des Shelly (du kannst daher auch spaßeshalber aus der Ferne klingeln). Der "sendende" Shelly ruft zeitgleich über eine Aktion einen weiteren Shelly auf, wo der 2. Gong angeschlossen ist.
    Evtl. gibt es auch die Möglichkeit, den 1. Gong parallel zum SW des 1. Shelly zu klemmen (mit zusätzlichem Widerstand, "Bukowski-Draht", ich kann mir aber vorstellen, dass der Gong relativ empfindlich ist und auch über den Widerstand klingelt. Daher wäre die erste Methode vorzuziehen. Sie hat weitere Vorteile, wenn du den Eingang des Shelly auf "Detached" stellst (z.B. während der Urlaubszeit), dann bleibt der Gong stumm...
    Problem könnte der Platz werden, hinter den Gong wirst du keinen Shelly mehr verbauen können.

    zwei Stromkreise messen, bspw. Esszimmer + Wohnzimmer, auf eigenen 16A-Sicherungen.

    Das dürfte vermutlich das Problem sein. Aber auch das ist lösbar, es muss sich nur bei beiden Stromkreisen um den gleichen Außenleiter handeln. Angeschlossen wird der Shelly dann an einer der beiden Sicherungen. Die Stromwandler werden ganz normal auf beide Stromkreise montiert. Zur Not müssen halt Anschlüsse getauscht werden, damit der 2. Stromkreis vom gleichen Außenleiter versorgt wird, wie der 1. Stromkreis.
    Spannungsunterschiede innerhalb der Verteilung bei gleicher Phase dürften kaum messbar sein...

    ICH hätte lieber eine "suboptimale Lösung" wo wie bei horkatz gezeigt 52% mehr wie 75% aussehen als dass ich den "Cover"-Modus gar nicht verwenden kann.

    Hier handelt es sich um die Position eines kalibrierten Shellys, allerdings hier noch ein alter 2.5er. Letztlich sind die absoluten Prozentwerte nicht so wichtig, man fährt einmal manuell auf die gewünschte Position, schaut sich den Istwert an und übernimmt den in die Automationen...