Beim Rainbird war's halt so, dass die Masse für mehrere Kanäe zusammengefasst war, klappt das hier eh auch so?
Sollte gehen, aus der Beschreibung des "herkömmlichen" Controllers (dürfte, was die Ausgänge angeht, identisch zu der Shelly-Variante sein):
"2. Connect valve wires
Strip about 10mm of insulation from each wire, attach one wire from each valve to a “Common”(COM) terminal and the other wires to a numbered terminal(one wire per terminal)"
Bei Reichelt steht folgendes bei der Shelly-Variante:
"24 V AC-Ausgänge
Mit gemeinsamen und zonenspezifischen Klemmen für eine breite Ventilkompatibilität"
-
Mit Impulsen habe ich da nichts gefunden, die meisten geben ein analoges Signal aus. So etwas hat er ja, mit 16 erkennbaren Stellungen. Was man aus dem analogen Wert macht, steht auf einem anderen Blatt. Wenn ich es selber bauen müsste, würde ich es vermutlich digital auswerten, 4 Bit reichen für ebenfalls 16 Stellungen. Verwendet man den Gray-Code, gibt es auch keine plötzlichen Sprünge. Mit einem Shelly I4 ab Gen3 könnte man die Bitmuster vermutlich auch in Texte für eine virtuelle Variable umwandeln...
-
Sowohl die Geschwindigkeit, als auch die Regenmenge könntest du mit dem Zähleingang des Shelly erfassen. Da der Shelly nur einen Zähleingang hat, brauchst du einen weiteren Shelly, wenn du beides nutzen möchtest.
-
Der Shelly Uni wird in der App ja zweimal angezeigt, du kannst die beide "Hälften" individuell benennen, wenn du das nicht machst, dann erhält einer automatisch eine 2 im Namen. Dazu gehört dann auch der 2. Eingang. Beim Erstellen der Szene musst du direkt die "richtige" Hälfte auswählen...
Zum Voltmeter: Hast du den richtigen Spannungsbereich (30V) ausgewählt?
Edit: Du musst keine Woche warten, einfach mal den Eingang kurz brücken...
-
bis dahin wäre eine Programmierung wichtig.
Es hört sich so an, als ob das Tor noch nicht einmal in den Endlagen von alleine stoppt. Entweder ist die Programmierung zerschossen, oder die Elektronik hat einen Schaden. Dieses Tor sollte so auf keinen Fall weiterbetrieben werden. Wenn es nur die Programmierung ist, das kann jeder halbwegs begabte Handwerker Heimwerker mit Hilfe des Handbuchs hinbekommen. Wenn die Elektronik zerschossen ist, dann ist ein neuer Antrieb vermutlich günstiger...
-
Eines vorweg: ich kann in dem Fall nicht aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich keine Wetterstation habe. In der Theorie sollte dein Anliegen aber umsetzbar sein, ich sehe eher praktische Schwierigkeiten, z.B. bei der Erkennung der Windrichtung. Ein Poti deckt einen Bereich von 270° ab, man kann es auch nicht weiter drehen. Eine kurze Suche fördert aber diverse Gerätschaften zu Tage, vom professionellen Kombigerät (Richtung und Geschwindigkeit) für 556€ bis zu den Einzelgeräten bei AliExpress (nur Richtung oder nur Geschwindigkeit) für jeweils unter 20€, oder zusammen für unter 35€. Allen gemein ist, dass sie für beide Messungen ein analoges Signal ausgeben (oder bei Ali auch seriell über RS485, das kannst du am Shelly aber nicht gebrauchen). Impulse liefert keiner der Sensoren, wenn du dir aber selber was baust, dann kann der Uni die Impulse auch über ein Script in eine Geschwindigkeit umrechnen.
-
Muss man für die reibungslose Nutzing der Shelly Produkte Apple- Kunde sein?
Nein!!!
Wie alt ist das Samsung denn, welche Android Version? Dass sich die App auf uralten Versionen nicht richtig installieren lässt, habe ich schon erlebt, dass aber Teile der Menüs nicht angezeigt werden ist neu für mich...
-
Da inzwischen schon über 40 Beiträge hier stehen, aber leider noch keine Lösung, schlage ich eine neue Herangehensweise vor. Dazu müssten ein paar Fragen beantwortet werden:
Wie sind hier die Einstellungen bei den Ventil-Shellys? Ist hier eventuell die unterste Option gewählt?
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Wie werden die Shellys mit Spannung versorgt, aus dem Netz oder über ein Netzteil? Welche Spannung haben die Ventile?
Wenn du ein Ventil eingeschaltet hast und die Pumpe nicht startet, kannst du dann unmittelbar danach die folgende Zeile im Browser ausführen (IP bei x anpassen, es muss die vom gerade geschalteten Shelly sein).
http://192.168.178.13x/rpc/shelly.getstatus
Welcher wert steht hinter "uptime:"?
-
Über eine Szenenerstellung konnte ich nirgends etwas finden, wo ich dies ausgeben lassen konnte.
Wenn du den den Modus des Eingangs als Schalter eingestellt hast, dann kannst du den Status in einer Szene abfragen und eine (Push)nachricht verschicken...
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
Selbstverständlich ist das so ohne weiteres möglich, man muss aber die Kombinationen kennen. Wenn man einen Doppeltaster pro Rollladen nutzt, dann kann man das Öffnen und Schließen jeweils mit einem einfachen Tastendruck auslösen. Persönlich sehe ich es so, wenn man schon saniert, dann kommt es auf ein paar Schlitze nicht an und jeder Rollladen bekommt einen eigenen, direkt am Shelly angeschlossenen Taster. Zusätzlich dann an zentraler Stelle einen "Mastertaster" zum Steuern aller Rollladen...
-
Ich habe aber leider mit diesen Kopplungen zwischen den Shellys keine Erfahrung da selber leider nicht im Einsatz. Es ist aber ein "Standardfeature" und ein andere Kollege hier im Forum kann dir da sicher weiterhelfen.
Hallo AbuMegatron
Die Kopplung zweier Shellys zum Schalten einer Lampe ist einfach, die Bedienung unterscheidet sich nicht von einem direkt angeschlossenen Taster oder Schalter. Bei Rollladen sieht es etwas anders aus, direkt angeschlossen startet der erste Tastendruck die Bewegung, der zweite Druck auf die gleiche Taste stoppt die Bewegung. Das Stoppen ist ohne Script mit der gekoppelten Variante so nicht möglich, man kann sich aber behelfen, indem z.B. mit einem langen Tastendruck gestoppt wird. Ansonsten, wie schon geschrieben, zum vernünftigen "Fernsteuern" brauchst du für jeden Rollladen 2 Kanäle beim Sender, ein I4 kann daher 2 Rollladen steuern.
-
Was edwinrm vermutlich meint, dass du mal einem der Shellys, die nicht funktionieren, die IP-Adresse eines funktionierenden Shellys gibst. Du musst noch nicht mal tauschen, trenne den zuvor funktionierenden Shelly einfach von der Spannungsversorgung, damit die IP-Adresse nur einmal im Netz vorhanden ist.
Ich vermute aber, dass das Problem mit deinem Netzwerk zusammenhängt, die Kommunikation der Shellys untereinander ist eine Standardfunktion, die von sehr vielen Usern genutzt wird und ohne Probleme funktioniert...
-
mal ne rhetorische Frage - um den Punkt auszuschließen - du hast die IP jeweils auf den Shelly angepasst den du schalten willst oder steht bei allen Fünf die .147 drin?
Es soll doch immer der gleiche Shelly geschaltet werden, der, der die Pumpe anwirft...
-
Also konfigurieren den Shelly so, dass er, wenn er Strom bekommt, standardmäßig eingeschaltet wird.
Das passt aber nicht zur Fragestellung, der Shelly soll ja erst 30 Minuten nach dem W2839 einschalten...
-
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
Wenn du schon Wechselschalter von BJ hast, diese lassen sich mit einer kleinen Feder zu Tastern umbauen...
-
Zu den Fragen: Die 1. Frage verstehe ich nicht. Meinst du die 2 Drähte am 1. Ausgang des Shelly? Die kannst du auch tauschen, ich habe nur an I (Input) die ankommende Leitung und an O (Output) die abgehende Leitung gezeichnet. Von der Funktion ist es egal. Letztlich wird die Leitung von Klemme 7 zu Klemme 7 unterbrochen und über den Ausgang des Shelly geführt.
Zu 2. Braucht etwas mehr Strom, evtl kann es passieren, dass das Relais nach sehr langer Zeit im eingeschalteten Zustand "festbackt" und dann nicht mehr abschaltet. Damit wäre das Stoppen mit dem Shelly dann nicht mehr möglich. Wenn du es machst, dann musst du den Ausgang so einstellen, dass er nach Spannungswiederkehr einschaltet.
Zu 3. Wenn es keine Einschränkungen zum verwendeten Kontakt gibt, dann ist es erlaubt. Sollte es Einschränkungen geben, müsste irgendwo etwas stehen (Max xx Volt/ max xx A)...
-
Mal Allgemein meine Pumpe zieht 6,5A wenn Sie läuft, da finde ich ein 1mini schon Recht knapp mit seinem 8A Relais und da es eine Pumpe ist, würde ich einen Snubber benutzen.
Wenn ich den Eingangspost richtig verstehe, dann schaltet der Mini die Pumpe nicht direkt sondern über ein Relais...
-
Jetzt habe ich in allen 5 nach Empfehlung eine Action eingetragen
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
http://.................................
-
Habe es mal nachgespielt. Mit eingeschaltetem Beacon Modus funktioniert es nicht. Die 2. Szene funktioniert (ohne Beacon Modus), die Zeitschaltuhr würde ich zum Testen aber auf 2 Minuten stellen, weil der Trigger "Wiederholt" zu jeder vollen Minute erfolgt. Wenn es bei dir dann mit den 2 Minuten klappt, dann kannst du die Zeitschaltuhr auf 10 Minuten ändern.