Vermutlich ja
.
Beiträge von horkatz
-
-
Verstehe ich es richtig, dass es über eine "Local action" nicht möglich ist, bei Einschalten eines Outputs auch automatisch das Einschalten eines anderen Outputs auszulösen?
Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten, da ich kein Gerät aus der PRO Linie besitze. Gefühlt würde ich sagen, das es funktionieren sollte.
Wenn nicht, warum kein HTTP-REQUEST auf localhost?
-
Ja, du kannst den Taster so einstellen, dass der Ausgang des Shelly seinen Zustand wechselt. Somit kannst du auch eine durch einen Zeitplan eingeschaltete Pumpe ausschalten. Du kannst das Spiel noch weiter treiben, wenn du den Taster im "detached" Modus betreibst. Ein Longpush würde dann z.B. die Pumpe einschalten und nach 5 Minuten automatisch wieder abschalten.
Das alles funktioniert auch mit dem 1 Plus, du hast dann nur keine Strommessung und weißt nicht, ob die Pumpe wirklich läuft. Mit dem 1 Plus PM kannst du dich benachrichtigen lassen, wenn die Pumpe laufen soll und es aber wegen Wassermangel nicht tut...
-
Das wäre schön. Da es aber immer weniger Menschen gibt, die wissen, wie herum sie den Lötkolben halten sollen, bin ich mir nicht sicher, ob das bei Allterco auf der Prioritätenliste weit oben steht

-
-
Der Schwimmerschalter kann die laufende Pumpe bei Wassermangel abschalten, danach kann man sie aber sofort über die App wieder einschalten, der statische Zustand des Schwimmerschalters interessiert den Shelly dann nicht.
-
Dann geht es
.Der Uni alleine kann nicht allzu viel mit den Impulsen anfangen, ich weiß nicht, welche Vorstellungen der TE hat...
-
Hallo w_rod,
was genau soll der Uni denn mit den Signalen des Durchflusssensors anfangen? Eine Erkennung, ob Wasser fließt, ist möglich, die Menge wirst du aber nicht feststellen können.
-
michelbecker : Warum schaltest du denn die Versorgungsspannung des Shelly weg?
-
-
Schaden wird es dem Shelly nicht, es wird aber auch nicht funktionieren. Schalte den von dir ausgesuchten Schwimmerschalter doch zwischen Ausgang und Pumpe, dann wird diese zuverlässig geschützt, egal, was der Shelly schaltet. Zum manuellen Schalten würde ich einen Taster an SW1 anschließen. Wenn du wirklich wissen musst, ob die Pumpe läuft, dann nimm einen 1 Plus PM, der kann den Strom messen.
-
Wie sieht denn dein Webhook aus?
-
So ganz verstanden habe ich deine Ausführungen nicht. Zeichne doch einen kleinen Plan, wie du es anschließen willst. Kann der Schwimmerschalter die Pumpe schalten (von der Kontaktbelastbarkeit her)?
-
Was soll denn geschaltet werden und wieviel Platz ist für den oder die Shellys vorhanden?
-
Hallo funkenwerner,
prinzipiell gebe ich dir da recht, im Normalfall zeichne ich auch eher einen kleinen Schaltplan, nur war mir das gestern einfach zu lästig bei einer derart simplen Schaltung. Es ist immer eine zweischneidige Sache, wenn man als Fachkraft einem Laien erklärt, wie er etwas anschließen soll, denn wenn es schiefgeht...
Trotzdem wird es immer wieder gemacht. Ich habe daher die Hinweise mit den Aderendhülsen eingestreut, ich weiß natürlich nichts über die handwerklichen Fähigkeiten des TE und sein Werkzeug...
Bei Facebook steht bei fast jeder Frage: "Ruf einen Elektriker" als Antwort, damit ist aber auch keinem geholfen und die Leute fangen dann an zu experimentieren. Wenn ich diesen Umbau selber machen würde, dann würde ich, je nach Möglichkeit, die Leitung am Motor abklemmen und alles bis dahin neu machen (altes Teil einlagern), lässt sich der Motor nicht abklemmen, dann könnte man auch das alte Gehäuse samt der Leitungen (wegen angespritzter Zugentlastung) verwenden, wenn der Shelly hinein passt. Es kommt immer auf den Einzelfall an, wenn ich merke, dass jemand 2 linke Hände hat und nichts von meinen meist sehr ausführlichen Erklärungen versteht, dann rate ich immer, Hilfe hinzu zu ziehen. Fast jeder hat doch irgendwo im Bekanntenkreis jemanden (Fachkraft), den er um Rat fragen kann...
-
Der Plus 1 hat einen potentialfreien Kontakt und ausreichende Abstände auf der Platine, daher kann er mit 230VAC versorgt werden und du darfst trotzdem eine Kleinspannung damit schalten. Auch 24VAC.
-
Oh, ostfriese war schneller

-
Hallo Erich,
du hättest erst die neue SSID in die beiden Shellys eintragen müssen, erst dann am Router ändern. Am besten änderst du sie nochmal kurzzeitig auf die alten Daten, dann die Shellys anpassen, dann wieder zurück.
-
Slidy: Wenn es nur die beiden Kabel vom ersten Foto gibt, dann ist der Anschluss einfach: Sinnvollerweise baust du alles in ein Gehäuse mit Kabelverschraubungen zwecks Zugentlastung. Evtl kannst du auch das Original Gehäuse verwenden, wenn du die Platine weglässt. Du brauchst außerdem ein paar (Schnapp) Wago-Klemmen.
Anschluss: Die beiden gelb-grünen Adern enden in einer Wago. Die beiden blauen Adern enden ebenfalls in einer Wago, von dort führt eine zusätzliche, neue blaue Ader zum Anschluss N des Shelly. Die braune Ader des 3-adrigen Kabels geht zum Anschluss L des Shelly. Schwarz (4-adrig) an O1 des Shelly, braun (4-adrig) an O2 des Shelly. Da es sich um flexible Leitungen handelt, sind bei den Klemmen des Shelly Aderendhülsen Pflicht. In den Wago Klemmen brauchst du keine Endhülsen.
Wenn du noch eine manuelle Bedienung brauchst, dann brauchst du noch mindestens einen Taster...
-
Im Normalfall ändert sich dieser nicht hier müsste der Support deinen Kompletten Account aufwändig überspielen!
Ob aufwändig oder nicht, es kommt vor, wie auch ich erfahren musste, siehe hier: Geänderter Server