    Hallo gohakn,

    vielleicht ist deine Schaltung etwas "müde" geworden bzw. der Optokoppler wird nicht ganz optimal betrieben.

    Im Datenblatt steht ein IF von 60mA. Durch die Reihenschaltung mit der Roten LED und dem 560Ohm Widerstand kommt deutlich weniger an.

    Es gibt mehrere Möglichkeiten:

    1. Möglichkeit: Du verwendest einen anderen Optokoppler, z.B. einen LTV 817, der passt etwas besser zu der roten LED. Du könntest zusätzlich den Vorwiderstand etwas kleiner machen (470 Ohm), so dass sich ein LED Strom von etwa 20mA ergibt.

    2. Möglichkeit: Du bildest einen parallelen Kreis mit dem vorhandenen Optokoppler und einem neuem Widerstand (180Ohm). Dann ergibt sich für den Optokoppler ein Strom von etwa 60mA, wie im Datenblatt angegeben.

    3. Möglichkeit: Du änderst nur den Vorwiderstand in der jetzigen Schaltung (470 Ohm), damit steigt der LED Strom auf etwa 20mA und der Optokoppler arbeitet geringfügig besser.

    Persönlich würde ich die 1. Möglichkeit vorziehen (mit dem 470Ohm Widerstand), Möglichkeit 2 geht aber auch, allerdings muss der Reed Kontakt dann einen höheren Strom schalten.

    Es gibt noch den Switchbot

    Den kenne ich. Ich glaube aber nicht, dass er kräftig genug ist. Wer so ein Teil hat, kann ja mal versuchen, ob er eine Sprühdose damit betätigen kann...
    Wenn es nur um den Ton geht, dann könnte man auch direkt eine Sirene oder Hupe schalten, ohne den Umweg über die Druckluft...

    Was mir noch eingefallen ist, mit einem Stellmotor einer Zentralverriegelung sollte es auch gut funktionieren. So etwas bekommst du entweder auf einem Schrottplatz (gebraucht) oder neu beim großen A.

    Suchbegriff "Stellmotor Zentralverriegelung".

    Na, da werden sich die Nachbarn aber freuen :) .

    Du brauchst also einen günstigen Aktuator, der die Spraydose betätigen kann. Evtl geht ein Servo aus dem Modellbaubereich, vielleicht hat hier im Forum schon mal jemand so etwas gemacht...


    Kleiner Nachtrag, habe mal bisschen recherchiert, evtl geht auch ein Hubmagnet mit einem Hebel.

    Edit by Moderator, bitte die Editierfunktion nutzen statt doppelte Antworten posten.

    Ich habe nun beide Beiträge zusammengefügt. 

    Grundsätzlich geht das über den SW Eingang. Wenn der Shelly aber mit 230VAC versorgt wird, dann muss der Magnetschalter auch dafür geeignet sein, ist eher selten anzutreffen. Wird der Shelly mit Schutzkleinspannung versorgt, kein Problem.

    da ich eben nicht nur eine Phase habe, sondern zwei,

    Du meinst die 2 Drähte, die im Schalter an eine Klemme gehen? Das ist nur eine Phase, einmal ankommend, einmal weiter zu...

    Am besten lässt du dir von einer Fachkraft helfen. Du brauchst ohnehin Steckklemmen, um den N zu splitten, die Phase solltest du auch über eine Steckklemme aufsplitten/verteilen, der Dimmer hat zwar mehrere L Anschlüsse, ich würde aber die Steckklemme bevorzugen.

    Generell gilt, damit ein Shelly funktionieren kann, benötigt er eine Betriebsspannung. Ohne N fließt daher immer ein kleiner Strom durch den Shelly und den angeschlossenen Verbraucher, diese erzeugt dann einen Spannungsabfall im Shelly. Dieser Schaltungstrick kann zu Problemen führen. LED Leuchtmittel können im ausgeschalteten Zustand flackern, manchmal reicht die Last nicht und es muss zusätzlich ein Widerstand verwendet werden. Alles in allem eher Behelf. Wenn möglich, immer den N verwenden.

    Hallo Krokodil,

    du willst den Shelly mit geänderter Firmware (Homekit) flashen. Da kann ich dir nicht wirklich weiterhelfen, denn meine Shellys laufen alle mit Original Firmware.

    Ich sehe 2 mögliche Fehlerquellen:

    1. Bist du sicher, dass es sich um die richtige Version handelt? Sieht vom Namen her eher nach einem alten Shelly 1 (ohne Plus) aus.

    2. Ich weiß nicht, ob das Flashen direkt über den Link funktionieren kann, möglicherweise musst du das Zip-File lokal speichern. Wahrscheinlich findest du aber hier im Lexikon eine Anleitung dazu.

    Hast du den Shelly mit der App eingeschaltet? Man sieht dies am Symbol der Schaltfläche. Wenn ja, dann messe mal in diesem Zustand zwischen O und N, direkt am Shelly. Liegen dort keine 230VAC an, dann wiederhole die Messung zwischen I und N. Liegen sie dort an, dann ist der Shelly defekt. Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber wenn ich die dicken, starren Drähte sehe, dann vermute ich, dass die I oder O Klemme am Shelly gebrochen ist. Das passt auch zu der Aussage, dass die Lampe kurz geflackert hat. 1.5mm^2 hätte auch gereicht...

    Hallo mitiku61, herzlich willkomen im Forum!

    Ich stelle gleich eine Gegenfrage: Handelt es sich um ein und dieselbe Pumpe, die du mit den 2 Sensoren schalten willst? Dann müssten die 2 Bedingungen ja miteinander verknüpft werden. Oder sind es 2 Pumpen? (Du hast einen Shelly mit 2 Ausgängen gewählt, daher die Frage).