So wie ich es zuerst hatte, ging der Türöffner bei einem Gespräch mit der Haustür und Wahl von R9 nicht mehr.
In diesem Moment entstand dann ein Kurzschluss, den die TFE schalten musste
. Sie scheint ja aber zum Glück überlebt zu haben.
Hier der modifizierte Plan, wenn du das Koppelrelais direkt vor den Türöffner schaltest. Da das Relais in der Nähe des Shelly und der TFE sitzen sollte, brauchst du insgesamt 4 Leitungen zur Doorline bzw. dem TÖ. 2 Leitungen greifen das Signal ab, führen es zum Relais, 2 weitere Leitungen führen es zurück zum TÖ. Der Shelly schaltet das Relais für 2 Sekunden ein, in diesem Moment wird die Spannung des Trafos zum TÖ geleitet und die Verbindung des TÖ zur Doorline unterbrochen. Das Relais muss 2 Wechsler haben und eine Spulenspannung von 230VAC. Sucht man im Internet danach, findet man leider viele falsche Treffer, die nur 2 Schließer oder einen Schließer und einen Öffner haben. Ich schlage daher folgendes Relais vor: Finder 48.52.8.230.0060
Zu finden z.B. bei Reichelt oder Ebay oder Pollin oder Voelkner oder bei vielen anderen Händlern. Bei der eigenen Suche darauf achten, dass es wirklich die Variante mit der 230V Spule ist, leider werden auch andere Varianten angezeigt!
Die Anschlussbezeichnungen im Schaltplan beziehen sich auf das verlinkte Relais, der Anschluss sollte daher kein Problem sein.