Hallo thgoebel,
um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, ich habe keine Zitate aus verschiedenen Beiträgen gemischt. Ich gehe nur davon aus, dass die SSR mit DC angesteuert werden müssen, egal, ob die Schwingungspaketsteuerung verwendet wird, oder ein PID - Regler. Der TE will die Heizung ja takten, im Idealfall macht das ein PID Regler mit Selbstoptimierung und variablem Tastverhältnis. Es geht ja letztlich darum, dass eine vorgewählte Temperatur erreicht und gehalten wird, möglichst ohne Überschwingen. Alle mir bekannten Heizregler steuern das SSR über DC an, daher meine Anmerkung zur Netzspannung an der Eingangsseite.
Grundsätzlich sehe ich aber hier noch viele Fragen, die nicht beantwortet wurden. Die noch zu verbauenden Fühler sollen ja die Raumtemperatur messen. Nehmen wir mal an, wir sind noch weit von der Wunschtemperatur entfernt: Die Heizung wird zu 100% eingeschaltet. Es wird einige nun einige Zeit dauern, bis der Raumfühler eine Änderung bemerkt. Was passiert in der Zwischenzeit im Fußboden? Wie heiß werden die Matten? Kann es Schäden geben? Eine "normale" FBH hat eine Begrenzung der Vorlauftemperatur, hier ist das nicht so ohne weiteres möglich, da keine Fühler im Boden verbaut sind.
Die einfache Frage lautet daher erneut: Was passiert, wenn die Matten über längere Zeit eingeschaltet sind, kann es so heiß werden, dass Schäden entstehen?