Verstehe den Sinn deiner Schaltung nicht so ganz. Willst du die 2. Lampe getrennt schalten können?
Beiträge von horkatz
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Hallo j.schneider,
das liegt daran, dass Shellys auch über N-Potential geschaltet werden können. Es gibt 2 Möglichkeiten: Die 1. Lampe auch an den O des Shelly klemmen, parallel zur 2.
Oder den Shelly mit einem Widerstand unempfindlicher machen, suche mal im Forum nach Bukowski-Draht.
-
Einwände habe ich keine, nur ein paar Fragen und Anmerkungen: Sind es letztlich nur 5 Ventile geworden?
Persönlich hätte ich die Taster zum Schalten an die PRO 3 angeschlossen und die Rückmeldungen an die PRO 4 PM, wie von thgoebel in #21 gezeichnet. Das erspart dir das Schalten über die Actions, es funktioniert vor Ort dann auch ohne WLAN (dann natürlich ohne die Rückmeldungen). Als Taster würde ich Leuchtdrucktaster verwenden (wie in #26 angemerkt), bei entsprechender Beschaltung sieht man sofort, ob das Ventil eingeschaltet (geöffnet) ist.
-
-
-
Das müsste funktionieren, mit ein paar Schaltungstricks wäre auch die Stromversorgung einfacher. 5V USB Netzteil für den Plus Uni, mit ein paar Dioden in Reihe die 5V reduzieren auf etwa 3 V zur Versorgung des Funkmoduls...
-
-
Einen kleinen Nachtrag zum Sonnensensor: Es geht auch ohne übergeordnetes System, ich nutze z.B. einen BluDW im Beacon Modus. Der schaut bei mir den ganzen Tag unten zum Fenster raus, ist es zu hell, dann fahren die Rolläden in eine Schattenposition
. Ich habe einen Ständer für den BluDW gebaut, er steht einfach auf der Fensterbank... -
Könnte knapp werden, wenn noch Wände dazwischen sind.
-
Die Preisunterschiede kamen mir auch merkwürdig vor, es gibt aber noch eine kleine Geschichte dazu.
Zum Zeitpunkt meiner Bestellung (02.04.) sollte es ab dem 04.04. lieferbar sein, nachdem ich bestellt hatte, hat sich dieser Termin geändert auf den 21.07.24 (Benachrichtigung per Mail am 10.04.). Am 11.04. habe ich dann bei Reichelt gesehen, dass das Set wieder angeboten wurde, Lieferzeit 1-2 Werktage, allerdings zu einem höheren Preis, ich glaube so um die 57€, genau weiß ich es nicht mehr. Ich habe dann eine Mail geschrieben mit der Bitte, mir mein Set umgehend zum ursprünglichen Preis zuzusenden, eine direkte Antwort habe ich nicht erhalten, allerdings am 12.04. eine Mail, dass es versendet wurde (für 39,95€). Im Webshop wurde auch wieder der Preis 39,95€ angezeigt. Preis ist immer noch so, mittlerweile aber begrenzte Stückzahl...
-
Hallo Wolle Merk,
musste noch mal ein wenig in den älteren Beiträgen lesen, da der Beginn der Konversationen ja doch schon eine Weile her ist.
Zu den Einstellungen, ich nutze die Bezeichnungen, wie sie in der Web Anwendung "control.shelly.cloud" auftauchen: Bei den Eingang-/Ausgangseinstellungen wählst du Schalter, "Getrennter Schalter".
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Bei den Anwendungseinstellungen "Anzeige des Eingangszustands" aktivieren.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Im Schaltersymbol wird nun zusätzlich ein kleiner Strich angezeigt,
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. je nach Farbe zeigt er dir, ob der Eingang eingeschaltet (grün) oder ausgeschaltet (rot) ist.
Ursprünglich wolltest du die Ventile aber auch über Taster schalten und die Rückmeldung über vorhandene PRO 4 PM realisieren, hast du diesen Plan geändert?
-
oder gibt es da vernünftige Akkus?
Im Bewegungsmelder werden Lithium Knopfzellen CR2477 verwendet, 3V, um die 1000mAh. Als wiederaufladbare Alternative gleicher Größe findet man LIR2477, diese haben allerdings 3,6V Ausgangsspannung und deutlich weniger Kapazität, gefunden habe ich 180mAh. Ob der BluMotion die höhere Spannung verträgt, weiß ich nicht. Shelly spricht von 5 Jahren Batterielaufzeit mit der Originalknopfzelle, das halte ich allerdings für sehr sportlich...
Im BluDW sind CR2032 verwendet, meinen ältesten BluDW betreibe ich im Beacon Modus als Lichtsensor, die 1. Batterie hat etwa ein halbes Jahr gehalten, genau kann ich es leider nicht sagen, da ich mir keine Notizen gemacht habe. Auch für diesen Batterietyp gibt es eine aufladbare Alternative, LIR2032 mit 3,6V und 45mAh. Die Knopfzelle CR2032 hat 3V und 220mAh. Auch hier weiß ich nicht, ob der BluDW die 3,6V verträgt. 3 andere BluDW sind erst 3 Wochen im Einsatz (ohne Beacon Modus), die 3 aus dem Paket sind auch mit Batterien bestückt und ins Shelly Universum integriert, aber noch ohne konkreten Einsatz.
Persönlich mag ich das Konzept, derartige Sensoren über Bluetooth LE kommunizieren zu lassen, ich denke, bei normaler Nutzung (ohne Beacon Modus) sind auch sehr lange Batterielaufzeiten möglich. Die Zukunft wird es zeigen...
-
Hier noch das Ergebnis nach dem Neustart der FB: Noch alles im "blauen" Bereich

-
Ohne Not starte ich die FB normalerweise nicht neu, ich will aber mal nicht so sein. Über das Ergebnis kann ich aber erst später berichten, muss mal kurz weg...
-
Die Fritzbox musste ich aus anderen Gründen vor 6 Tagen neu starten, das alleine änderte nichts am Verhalten. Ich habe aber gerade mal den einen passwortgeschützten Shelly kurz stromlos gemacht, es funktioniert immer noch über die FB. Ist für mich zwar nicht so wichtig, nur der innere Monk freut sich

-
Habe es dann auch, wie in Post #7 beschrieben, durchgeführt. Es funktionierte, bis auf einen Shelly, dieser ist mit Benutzername und Passwort gesichert (der Einzige). Nach Deaktivierung des Schutzes und Durchführung der oben beschriebenen Prozedur wurde auch für diesen Shelly wieder ein Link in der Fritzbox angezeigt. Im Anschluss habe ich dann wieder den Passwortschutz aktiviert, Link funktioniert immer noch. Vielen Dank an apreick für seine Versuche
. -
Hallo RONY15,
der Shelly 1 kann keine Leistung messen. Die günstigste Variante wäre ein PM Mini Gen3, der kann nur messen und nicht schalten, ein versehentliches Abschalten des Wechselrichters ist damit ausgeschlossen. Teurer ist der Shelly EM, dieser kann die Daten auch zwischenspeichern, wenn die WLAN Verbindung nicht verfügbar ist. Über die Cloud kannst du die Daten sehen und auch herunterladen, wenn du aber eine zeitlich eng getaktete Aufzeichnung brauchst, dann führt kein Weg an einem eigenen System vorbei...
-
OT: Schon vor der Shelly Zeit ist es auch bei uns vorgekommen, dass das Tor die ganze Nacht offen war. Als Lösung habe ich seinerzeit einen Taster mit roter Kalotte und superheller LED neben die Schlafzimmertür gebaut, in Augenhöhe. Die meiste Arbeit verursachte damals das Ziehen der Leitung durch das ganze Haus...
Heute ginge das einfacher, einfach einen 2. Shelly zum Signalisieren verwenden...
-
Nennt sich SHELLY SK EINBRU
Habe ich ja oben verlinkt...
-
Hallo Uthser,