Nimm eine Shelly 1. Die hält mehr aus und ist besser für deine Zwecke. Eine 2.5er ist vor allem für Rollläden gedacht.
Die Sprache des Elektrikers ist der Schaltplan. Zeichne auf, was du gemacht hat. Papier und Bleistift genügt.
walta
Was für ein ein Verbraucher war denn beim 2. Versuch angeschlossen?
aus welchem Grund einen 2.5?
Kurzschluss? zu große Leistung an der Steckdose ? usw .......zeichne auf was du gemacht hast und dir wird geholfen.
Hallo zusammen
Erstmal danke für Eure Rückmeldungen.
Warum ich einen Shelly 2.5 einsetzen möchte:
- Ich bin davon ausgegangen, dass der 2.5 der Nachfolger vom 1 ist
- Ich brauche 2 Kanäle
- Die Abmessungen vom 2.5 sind kleiner, für 2 Shelly 1 reicht der Platz nicht
Meine Ausgangslage:
Ich habe eine Schweizer Kombisteckdose mit Stecker und Lichtschalter.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Was ich erreichen will:
Als 1. möchte ich nur die Steckdose schalten. Meine Vorstellung:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Als 2. möchte ich zusätzlich mit dem Schalter (oder via App) eine Lampe schalten
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Was habe ich gemacht:
1. Versuch
Shelly nur als Lampenschalter via App (ohne Schalter/Taster) ==> alles ok
2. Versuch
Shelly als Schalter für die Steckdose (1. Schema) ohne angeschlossenen Verbraucher
==> Kurzschluss
Was mache ich falsch?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Thomas