VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
Hallo Eckfeld,
danke für den Hinweis und sorry für die sehr späte Reaktion!
Bei meinem Taster (für den Stromstossschalter im Schaltschrank= ist kein Neutralleiter eingezogen, demnach sollte auch Shelly 1L funktionieren, oder? Shelly 1L hat aber auch eine N Klemme, ist vielleicht nur intern nicht verdrahtet??
Ansonsten habe ich noch Shelly 1-PM, zur Not würde ich dann den verwenden.
Was meinst Du?
LG
BP
-
Hallo bpetri,
einfach den Fernschalter gegen den Shelly autauschen.
An den Tastern muss nichts gemacht werden.
Bestell Dir einen Halter für den Shelly, dann geht das Top.
Aber denk daran, Strom kann böse zu Dir sein.
Hallo Eckfled,
danke für die rasche Antwort. Womit könnte ich denn den Tasterimpuls am Betätigungsschalter auslösen ohne den Schalter im Schaltschrank welchsen zu müssen?
-
Für mich sieht das so aus als fehlt da N in der Dose....
Du könntest dir ja mal die Anschlussschemen ansehen: Anschlussschemen Shelly 1PM
das hat mich auch verwirrt, hängt aber vermutlich mit dem fernschalter von hager zusammen.
-
Hallo Zusammen,
ich habe gestern meine erste Shelly Lieferung bekommen und wollte Shelly 1PM gleich verbauen.
WIr haben im Gang 3 Taster, die im Schaltschrank eines dieser Hager EPN 510 Fernschalter schalten.(das zweite Relais ist für das Treppenhaus und den Gang im 1. OG)
Bei einem dieser Taster wollte ich die 1PM einbauen.
Leider bin ich mir hinsichtlich des Anschlusses nicht ganz sicher.
Beim zweiten Bild ist der obere ein normaler Lichtschalter und der untere ein Taster und um den würde es gehen.
Könnte mir hier vielleicht jemand einen Rat geben?
Danke und LG