Beiträge von Timsche2210

    Ich hatte jetzt gerade folgendes getestet:

    An den Shelly RGBW2 mit 24 V ein 2 adriges Kabel an GND und an Input angeklemmt.

    Das GND Kabel ging an - von der 12 V Beleuchtung (bzw. an dessen Netzteil).

    Das Input Kabel ging an + des Touch Sensors.
    Leider ging damit der Shelly nicht an.

    Halte ich + und - zusammen geht der Shelly an.

    Ich habe den Touch Sensor + auf - durchgemessen, da kommen 11,8 V raus, wenn dieser an ist.

    Scheint also so, als sei es dem Shelly RGBW2 zu wenig, wenn dieser auf 24 V läuft.

    DIYROLLY gerne kannst du mir mal aufzeichnen, wie der Optokoppler - habe leider hier auch absolut keine Erfahrung :/

    Hallo zusammen,

    Folgende Situation:

    Ich habe einen Schrank mit integrierter Beleuchtung (12V).

    Die Beleuchtung lässt sich über einen kapazitiven Sensor durch das Holz außen an/ausschalten.

    Zusätzlich habe ich LED Stripes (24 V) an die Rückwand geklebt und steuere diese über einen Shelly RGBW2.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Nun bin ich auf der Suche nach einem kapazitiven Schalter für den Shelly, dass ich die LED Leiste auch über das Holz an/ausschalten kann.

    Finde hierzu leider nur keinen Hinweis ob und welcher funktioniert?

    Reicht es, wenn einfach so einen hier zwischenstecke?

    https://www.ebay.de/itm/Kapazitive…4.m46890.l49292

    Außerdem überlege ich einen zweiten Shelly RGBW2 zu verbauen um die integrierte Beleuchtung ebenfalls zu steuern. Aktuell ist diese an einen Shelly Plug S angeschlossen-bedeutet also ich kann auch nicht so einfach über die Frontplatte an und ausschalten, wenn der Plug aus ist.

    Die Verkabelung sieht so aus:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Hier (mehr oder weniger) dieselbe Frage.

    Kann ich den Shelly RGBW2 einfach dazwischen klemmen?

    Grüße

    Timo

    Hallo,

    ich habe nun knapp 20 Shellys via der "offiziellen" HA Integration hinzugefügt.

    Bei den Entitäten taucht eine Firmware-Update Entität auf.

    Leider weiß ich nicht, ob automatisch ein Update angetriggert wird, sobald eins verfügbar ist, da ich alle Shellys auf die aktuelle Software updaten musste um sie home assistant hinzuzufügen.

    Kann mir wer sagen, ob das nun funktioniert, falls ein neues Update verfügbar ist?
    Oder muss noch etwas erstellt werden?

    Die Shelly Integration via HACS würde ich gern vermeiden, da ich sonst alle Shellys neu einpflegen muss.

    Hierzu auch die ganzen Automationen etc.....

    Vielen Dank SebMai

    Nach über 1,5 h Telefonat haben wir es gemeinsam geschafft den Shelly wieder zum laufen zu bekommen.

    Ich versuche mal für die Nachwelt zusammenzufassen, was genau wir nun gemacht haben :D

    Als erstes haben wir das ESP Flashtool heruntergeladen:

    [ANLEITUNG] - Firmware flashen mit ESPeasy Flasher (Alle Firmware .bin Dateien / Windows)

    Als nächstes wurde der Shelly via ftdi232 board in den Flash Modus versetzt (GPIO0 und Ground (GND)) überbrückt.

    Dann anschließend via dem Flashtool die Tasmota.bin installiert.

    Es taucht dann ein Tasmota WiFi Netzwerk auf.

    Anschließend die Tasmota Minimal installiert um Platz zu schaffen.

    Danach wurde via Tasmota die mg.bin installiert.

    Jetzt müsst ihr über die auf der ersten Seite verlinkten GitHub Seite die 0x1000 herunterladen und über Tasmota flashen.

    Das führt dazu, dass ein neues WiFi auftaucht mit dem Namen "mg-xxxx".

    Damit verbinden und via curl Befehl die Shelly Software installieren.

    Endlich taucht der Shelly via WiFi auf und man kann sich damit verbinden.

    Hier updated man dann und somit läuft alles wieder wie gewohnt auf der Stock Firmware.

    Hoffe ich kann damit dem ein oder anderen helfen, der über das selbe Problem stoplert ;)

    Das ist halt die Frage...

    Wie finde ich raus, ob sich der Shelly mit dem WLAN verbunden hat oder nicht.

    Klar, ich kann den Laptop mit dem "mgos-recover" verbinden, allerdings weiß ich nicht, wie ich dann rausfinde ob der Shelly im selbigen ist.

    Über die IPs 192.168.33.1 (Standard-Shelly) oder 10.42.42.44 (Standard-Mongoose) kommt nur eine Fehlermeldung.

    Hat Tasmota auch eine Standard IP?
    Wobei ja aktuell eine Shelly FW aufgespielt sein sollte?

    also wenn ich alles richtig verstehe musst du erst mal eine tasmota Firmware installieren die bei 0×7000 beginnt, das wären dann eine dieser

    Shelly Plug S, Shelly RGBW2, Shelly Dimmer 1, Shelly Dimmer 2, Shelly Bulb, Shelly Vintage, Shelly Plug US, Shelly H&T, Shelly Duo, Shelly Plug 2

    Wenn kein eigenes WLAN kommt:

    Da die Wifi Einstellungen fehlen musst du ein Netzwerk einrichten mit folgenden Daten

    Code
     backup WIFI with SSID mgos-recover and password RJoPuKC3u5

    Dann sollte sich das Gerät mit diesem verbinden und als natürlich falsches Preis geben, dann musst du von vorne beginnen

    ich wusste, ich hab das irgendwo schon gelesen :D
    okay, das habe ich gemacht - weiß allerdings nicht wie ich nun weiter vorgehen soll.

    Sorry für die ganzen umständlichen Fragen, aber das Internet ist hier in der Tat Neuland für mich.

    Super, danke für den Input.

    Habe mich mal durch den github post gelesen, komme aber dennoch nicht weiter...

    Ich verstehe aktuell nicht so recht, wie ich vorgehen kann, bzw. soll.

    Mein aktueller Stand ist nach wie vor, dass der Shelly mit einem eigenen Netzwerk (MG) aufpoppt, sobald er via usb angeschlossen wird.

    Gebe ich die IP 10.42.42.44 ein, kommt folgendes:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    dh er spricht noch drauf an, bzw. ist erreichbar.

    Wie gehe ich nun am besten weiter vor?

    Wenn ich curl -i -F filedata=@C:/Users/seise/Downloads/mgos-to-tasmota-main.zip http://10.42.42.44/update

    eingebe und die Zip von https://github.com/yaourdt/mgos-to-tasmota in dem Download Verzeichnis liegen habe, kommt nur die Fehlermeldung:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Keine Ahnung wieso wir bisher englisch geschrieben haben :D
    Aber hey, super Anleitung!

    Habe glaub auch den Fehler gefunden -> ich habe 0x7000 anstelle 0x1000 für den Shelly installiert.

    Nun stellt sich mir die Frage, wie ich die 0x1000 überschreiben kann da mir ja schon das "MG" Netzwerk angezeigt wird.

    Wenn ich das richtig deute, stecke ich ja aktuell in so einer Art Zwischenschritt fest?

    what do you mean with "Install than x2mg"

    What is x2mg?
    If the shelly shows the network "mg-xxxx" was that step correct?

    I used this curl command (with stock Shelly fw from this repo: http://api.shelly.cloud/firmware/custo…raPVRU0Ltu5vKik)

    curl -i -F filedata=@C:/Users/seise/Downloads/SHSW-1-restore-1.3.0.zip http://10.42.42.44/update

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    is this step correct?