Ok, ok...wenn ich darauf besteht 
:
Ich versuche mich mgl. kurz zu fassen und das ganze warum und wieso ich es so haben möchte weg zu lassen.
Ich habe im Bad einen MAICO-Lüfter der eine eingestelle Vorlaufzeit von 2 min hat. Den möchte ich per Bewegungsmelder anschalten.
Also BW in die Decke montiert, der erkennt wenn jemand im Bad ist und nach 2 min geht der Lüfter an. Wenn die Person vorher raus geht, bleibt der Lüfter aus.
So weit so einfach...kein Shelly oder sonstige smarte Sachen nötig.
Das Problem: Ich habe bisher (trotz mehreren Versuchen mit mehrern Marken, Arbeitsweisen, Preisklassen usw.) KEINEN BW gefunden der in der Lage ist eine Person die sich nicht viel bewegt (wie im Bad normal) 2 min UNUNTERBROCHEN zu erfassen!
Es gibt wohl einen von Steinel (True-Presence) der das können soll, kostet aber knapp 200,-€!
Radar u.ä. kommt eh nicht in Frage da Leitchtbauwände usw.
Ergebnis: Der Lüfter schaltet entweder nie, weil die Zählung der 2 min Vorlaufzeit nach jeder Unterbrechung von vorn los geht oder, wenn ich eine Nachlaufzeit einstelle wie bei Beleuchtung üblich, dann startet er wenn ich bereits wieder aus dem Bad raus bin.
Das scheint auch ein bekanntes Problem zu sein, denn von MAICO gibt es sogar einen Lüfter mit eingebautem BW, der aber der Einzige der gesamten Serie ist bei dem man KEINE Vorlaufzeit einstellen kann.
D.h. der Lüfter geht sofort an wenn man das Bad betritt, so wie es bei mir z.Zt. notgedrungen auch auch ist.
Meine Idee:
Ich installiere einen 2. BW der beim Betreten des Bades Relais1 eines Shelly2.5 schaltet.
Dann stelle ich eine Szene ein die Relais 2 mit einer Verzögerung von 2 min einschaltet.
An Relais 2 hängt dann der eigentliche BW der mit dem Lüfter verbunden ist.
Also: BW1 detektiert eine Person die ins Bad kommt. Nach 2 min wird BW 2 angeschaltet und überprüft ob sich die Person noch immer im Bad befindet. Ist das der Fall schaltet der Lüfter ohne Vorlaufzeit ein.
An BW 2 stelle ich eine kurze Nachlaufzeit ein, die kleine Unterbrechnungen überbrückt und den Lüfter erst ausschaltet wenn wirklich niemand mehr im Bad ist.
Das klang erstmal im Geiste ganz gut, ich glaube allerdings das ich mich da verrannt habe.
Erstens weil ich mich ja (wenn im Bad) immer im Erfassungsbereich beider BW befinde und so die Szene immer neu gestartet würde und 2. muß ich ja Relais 2 vom Shelly auch wieder ausschalten wenn ich das Bad verlasse.
Das könnte man evtl. so lösen dass man statt einem Shelly2.5 einen Shelly1 für BW1 und einen Shelly 1PM für den BW2 verwendet, der die Leistungsaufnahme am Lüfter misst und sich per Szene sozusagen selbst ausschaltet wenn der Lüfter keinen Strom mehr verbraucht (also aus ist).
Habe aber keine Ahnung ob das zum gewünschten Effekt führt und ob sich ein PM überhaupt per Szene selbst auschalten kann usw.
Wie gesagt...das Einmalige Einschalten der Sache sollte kein Problem sein, nur wie es dann weiter geht, da hänge ich noch gewaltig. 