Beiträge von sektoderselters
-
-
-
okay - google & 'brain on' hätte vor der Fragestellung geholfen - sorry.
Falls wer das gleiche Problem haben sollte:
im oberen Bild gehen die unteren Kontakte z.B. zum Shelly (oder Lampe ...).
Steckt man den Draht an den "linken Pfeil" wird der Taster ein Öffner
Steckt man den Draht an den "rechten Pfeil" wird der Taster ein Schließer
-
-
Es läuft! Kaum zu fassen 😉.
Des Rätsels Lösung war die Erkenntnis, daß es ein - entgegen meines ersten Postings - Taster-Öffner war 🤦🏼♂️ (Einstellung muss dann auf „Reverse Inputs“).
Interessanterweise war ich an der Stelle zufälligerweise schon vor ein paar Wochen, hatte aber da noch nicht realisiert, wie der Longpress ausgeführt werden muss was ich gestern eher zufällig herausgefunden habe.
Es sollte wohl besser longpress & hold heißen, denn dann funktioniert das ganze auch. Ich hatte fälschlicherweise den Taster nach zB zwei oder drei Sekunden immer losgelassen (longpress) was dann dazu führt, daß nichts geschaltet wird.
Vielen Dank für eure Hilfe und eure Zeit!!!
viele liebe Grüße
-
-
-
vor dem Tasterdruck:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. nach dem Tasterdruck:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
-
-
-
-
-
-
[Shelly-IP]/settings/actions:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. [Shelly-IP]/settings/
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
@walta
Das war auch mein erster Ansatz. Aber dann passiert genau das, was Schubbie schrieb, die Deckenlampe schaltet immer mit.
Genau so ist es eingestellt, aber es schaltet immer (egal wie lange der Taster gedrückt ist) nur die longpress-url.
es scheint mir so, als würde gar nicht zwischen long- und shortpress unterschieden werden.
-
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
Es ist definitv ein Taster - habe das gerade nochmals gechekt.
Button Type ist auf detached eingestellt.
Folgende Dinge sind im Shelly eingestellt:
URL Button short pressed:
http://192.168.178.120/relay/0?turn=toggle (wenn man das im Browser eingibt funktioniert es).
(http://localhost/relay/0?turn=toggle lief auch nicht)
URL Button long pressed:
http://192.168.178.113/relay/0?turn=toggle
Longpush duration:
800ms
Was passiert:
Egal ob ich den Taster lang oder kurz drücke, es wird immer nur die longpress-aktion ausgeführt.
Habe ich irgendwas übersehen?
lg
-
Servus liebes Forum,
ich würde gerne folgendes umsetzen, bin aber bisher gescheitert.
Mit einem Tastschalter soll eine Deckenlampe bei einem kurzen Tastendruck geschaltet werden. Der Shelly ist direkt mit dieser und dem Taster verbunden. Bei einem langen Tastendruck möchte ich gerne drei weitere Lampen (jeweils über ein Shelly-Plug S verbunden) schalten - alles jeweils als toggle.
Wie genau bekomme ich das am besten hin?