Das ist der Konverter, den ich verwenden möchte. PWM auf 0-10V
Beiträge von meiland
-
-
Hier mein grober Anschlussplan.
Externer Inhalt www.ledhilfe.deInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Den Taster habe ich nicht eingezeichnet, weil über Software geschaltet. Das schalten des RGBW2 über Shelly 1 (http) funktioniert natürlich.
RGBW2 möchte eigentlich 12V(oder 24V). Habe aber auf 10 V reduziert, weil LCM-60 am DIM-Eingang 10V PWM erwartet.
Auch mit 12V geht es nicht.Wenn ich am Ausgang des RGBW2(DC und W) einen dimmfähigen LED-Streifen anschließe, dimmt es perfekt 1 bis 100%.
Die LED, welche am LCM-60 hängen, lassen sich grundsätzlich nicht direkt vom Shelly dimmen, weil völlig anderer Spannungsbereich.
Wenn ich am LCM-60 am Dimmeingang statt des RGBW2 einen Potentiometer 100KOhm anschließe klappt die Dimmung über das LCM-60.
Morgen werden ich es mit einem Konverter "PWM to 1-10V" versuchen. Da ist wahrscheinlich die Frequenz das Problem.
-
Hallo,
jetzt habe ich an den Shelly RGBW2 einen geeigneten LED-Streifen mit 12V angeschlossen. Er lässt sich hervorragend dimmen von 1 bis 100%.
Auch bei einer Spannung von 10V klappt es genauso. Die Ausgangsspannung beträgt ca. 6 bis 10V.
Die Spannungsstaffelung von SebMai kann ich absolut nicht nachvollziehen.
Was nicht klappt ist Steuerung des LCM-60. Absolut keine Reaktion.
-
...Würde einen 3x Taster verwenden
Links runter
Mitte Stopp
Rechts hoch
Mitte lange für an/aus
Könnte man das nicht mit einem Wipptaster mit 3 Kontaktstellungen realisieren.
1. Mittelstellung = Schalter an -> dim=stop
2. Taste oben = Hoch -> dim=up
Wenn man los läßt springt er von selbst auf die mittlere Stellung und schaltet dim=stop
3. genau wie bei 2. nur andere Richtung
Wenn es keinen Taster mit 3 Kontakten gegen sollte, könnte man auch ein einfaches Relais verwenden, welches bei nach oben/unten auslößt und damit den Mittelstellungsschalter ausschaltet und damit er beim loslassen von Hoch/Runter wieder auslösen kann.
Vom i3 werden damit auch alle 3 Eingänge benutzt. Einer davon durch Relais gesteuert.
Das ist nur eine noch nicht getestete Idee von mir.
Gruß Frank
-
Alles anzeigen
Also ich messe grade was raus kommt wenn an 12VDC angeschlossen
Mit Verbraucher
Rein gehen 12,18
100% =11,47
90% = 11,47
usw.
Hallo,
heute habe ich den Shelly RGBW2 getestet.
In den Einstellungen Device Type = White eingestellt. 3 dimmbare LED 12V je 6W parallel an einem Kanal angeschlossen. Shelly am 12 V Labornetzteil angeschlossen.
Die LED leuchten bei 100% mit einer angezeigten Leistung von ca. 4 W. Wenn man jetzt von 100 % herunterdimmt passiert bis ca. 10% gar keine sichtbare Veränderung. Nur die Leistung geht um ca. 10% zurück.
Richtig dimmen ist erst weit unterhalb 10% sichtbar. Bei 1 % steht die Leistung auf 0,7 W.
Die Spannung ändert sich im gesamten Verlauf nur um ca. 0,1 V.
Habe ich ich irgend etwas noch nicht eingestellt oder falsch gemacht ? Funktionieren normale LEDs nicht mit dem Shelly? Dimmbare LED-Streifen habe ich leider nicht.
Kann mir jemand einen Tipp geben.
Gruß Frank
-
Vielen Dank für die sehr interessanten Beiträge.
... Alternativ: Netzteil tauschen. Meanwell PCD 60 mit passender Stromstärke...
Das wäre natürlich die einfachste Lösung. Leider gibt es damit auch Probleme. Der Spannungsbereich ist ungünstig, Die Höhe beträgt 31 mm, der LCM-60 nur 23 mm. Ich habe ohne Korrekturaufwand nur 28 mm Platz. Der LCM-60 ist möbeleinbaugeeignet...
... So ein Modul, wie von SebMai hatte ich auch gesehen,...
Aus PWM DC erzeigen ist nicht sehr kompliziert...
Wenn ich eine "man nehme Lösung" hätte würde ich das bevorzugen. Ist mir aber ohne Anleitung zu kompliziert - Leider.
Meinen Trafo LCM-60 gibt es auch in der Dali-Ausführung, den LCM-60DA. An den Input kann einfach ein Taster angeschlossen werden. Wenn man nun den Taster mit einem Shelly 2.5 simuliert. Wäre das eine Möglichkeit ? Langer Tastendruck -> für die Dauer des Tastendruckes Heller oder Dunkler.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hier gibt es auch ein Thema dazu.
SHELLY SOLL DALI-LAMPE STEUERN
Ggf. könnte ich das, wenn nicht anders möglich, auch über Homematic steuern.
-
Danke für Eure Hinweise.
Alles anzeigenWas ist denn über PWM direkt?
SebMai Du hast ja die Spannung am Verbraucher gemessen.
Ohne Verbraucher, >5% quasi gleich.
Ich habe keinen RGBW2 und kann das nicht testen.
PWM kenne ich aber (kann ich auch messen)
Da wird doch nur die Zeitspanne zwischen low zu high zw. 0-100% gesteuert.
Ist nur die Frage vom PWM Pegel am Meanwell..nachlesen.
Der RGBW2 steuert nur gegen GND, Minus
Frequenz ist oft ähnlich.
In der Doku zum Trafo steht zu PWM Dimmen:
10V PWM signal for output current adjustment (Typical): Frequency range :100Hz ~ 3KHz
Duty value 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% OPEN
Output current 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100%-108%
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Kannst Du damit etwas anfangen? Ich leider nicht.
Gruß Frank
-
Ja, könnte man testen. Konvertierung PWM in 1 bis 10 V.
Mein Trafo kann aber auch das PWM-Signal direkt verarbeiten.
Gibt es keine Möglichkeit das PWM-Signal zu verwenden ?
Der Shelly RGBW liefert doch dieses Signal ? Weiß jemand, ob dieses verwendbar ist ? Wie ist der Spannungsbereich ?
-
Hallo,
ich bin neu hier und auch neu in der Shelly-Welt. Mein Problem ist folgendes:
In meiner Eigenbau-LED-Stehlampe befindet sich eine Konstantstromquelle "Meanwell LCM-60".
Die Lampe hat ca. 40 W und die verbauten dimmbaren LEDs sind für diesen Trafo geeignet.
Der Trafo hat zum Dimmen einen extra Eingang mit 3 möglichen Varianten, 0 bis 10VDC, 10V-PWM-Signal oder externer Widerstand(100KOhm Poti)
Ursprünglich wollte ich mit einem Poti dimmen aber jetzt soll die Lampe smart werden.
Wie kann ich mit einem Shelly den Trafo zum Dimmen steuern ?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Gruß Frank