Huhu.
Jetzt habe ich erst einmal eine Frage, dazu folgende vorhandene Bedingungen:
- Sentinel Opengate 1 Torsteuerung, zwei Flügel PCB100
- Bereits ein shelly 1 im Einsatz zur smarten Steuerung.
- Keine Endlagenschalter. Status wird via Spannungsüberwachung erkannt.
So, nun mein Anliegen:
Ich möchte den shelly 1 gegen einen shelly Uni tauschen. 24V AC vorhanden.
Ich möchte gerne extern zwei Endlagenschalter verbauen, die über IN1 und IN2 die jeweilige Position melden (offen oder geschlossen).
Aber: Wenn das Tor offen ist, soll der Uni es nach einer gewissen Zeit schließen.
Dafür benötige ich einen output, der lediglich als schlieser (Taster) fungiert.
Frage: Kann der Uni input und output getrennt verarbeiten? Also die inputs nur als signal nutzen und unabhängig die Outputs, via scene oder http request schalten?
Wenn nein, muss ich doch den shelly 1 beibehalten.
-
Den Trafo habe ich bereits bestellt. Ich werde mich erst einmal an diese Option wagen, bevor ich durcheinander teste.
Ich melde mich wenn ich ihn verbaut habe. Wenn es dann noch immer nicht funktioniert, können wir diese Option weiter besprechen.
Aber erst einmal danke für eure Aufmerksamkeit.
-
Also auch die Kombination beider Trafos führt zu keine Ergebnis. Damit habe ich das selbe Phänomen, dass mit geschaltenen Gong keine Meldung erscheint. Habe mich strikt nach deiner Zeichnung orientiert und gegen geprüft. Nichts.
Werde mir nun den alternativen Trafo bestellen und es damit weiter versuchen.
-
Genau das habe ich vor. Noch habe ich den alten Trafo. Deshalb verwenden wenn möglich. Versuchen kann man es ja.
Richtig: Gong über 8V (altes Trafo) und den shelly mit dem 12V Trafo versorgen.
Danke die für den Plan.
-
Den 8V-Klingeltrafo kannst Du bedenkenlos verwenden. Den Eingang des UNI betrifft das nicht - der spricht bei etwa 2V sicher an.
Dann würde ich morgen erst einmal das in Betracht ziehen, bevor ich weiter Geld investiere. Melde mich dann morgen ob Erfolg oder nicht. Ansonsten kommt der andere Trafo zum Einsatz.
Danke euch erstmal recht herzlich bei euch.
Dann macht euch mal einen schönen Abend.
-
Kann ich den im Anhang eingefügten benutzen? Theoretisch kann ich doch dann den Klingeltrafo wieder entfernen. Mit 4,5A liefert der ja eigentlich genügend.
-
Und hier der Verdrahtungsplan für die Anordnung mit separater DC-Versorgung des Shelly UNI:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Rscht herzlichen Dank. Kann ich das auch mit dem 8V Trafo umsetzen? Der Gong würde vorher auch mit 8V versorgt. Sodass ich den 12V Trafo für den shelly Uni benutze. Aber das funktioniert dann wahrscheinlich nicht über input, da dieser ja 12V benötigt.
Ich werde mal deinen Trafo noch bestellen und es nach deinem Plan umsetzen. Bevor ich nun anfange noch großartig rum zu experimentieren 😬
-
AC 12-24V
DC 2.2-36V
-
Also bringt dann auch ein Gleichrichter nichts? Dann wäre zumindest der Arbeitsbereich für den input geringer. Ansonsten muss ich mir tatsächlich einen anderen Klingeltrafo besorgen, der mehr Leistung zur Verfügung stellt.
-
Also mit gedanken eine zweite Quelle zu nutzen, kann ich mich nicht anfreunden. Ich bekomme das ja nicht vernünftig verdrahtet.
Anderer Vorschlag: Mitteilung über Spannungsüberwachung an ADC ?
Der Arbeitsbereich dort ist doch niedriger. Dann kann ich doch des als Auslöser nutzen.
Meinungen dazu?
-
thgoebel Ich habe noch das alte Trafo, was aber nur 8V AC liefert.
Muss mich mal über die Verdrahtung gedanken machen.
Jetzt bin ich aber etwas Begriffsstutzig. Liegt aber an zu wenig schlaf

-
Ich würde nicht nur die Spannung beim drücken an IN1 messen, sondern den Out 1 auf Durchgang, der sollte dem IN1 direkt folgen, somit wäre klar ob denn ein drücken überhaupt erkannt wird.
Der Ausgang verhält sich wie folgt:
- Mit angeklemmten Gong: Durchgang wird NICHT geschalten
- Ohne angeklemmten Gong: Durchgang wird geschalten
ZitatWird die Mitteilung bei Push IN1 oder bei Out1 getriggert?
Die Mitteilung wird über "Relais on" getriggert. Aber auch wenn ich den "Input turned on" als Trigger setze, funktioniert es nicht.
ZitatWie ist die Meldung eingerichtet?
Habe ich mal als Screenshot angehangen.
Das Schaltbild ist korrekt. Daher vermute ich ebenfalls, daß die Betriebsspannung zusammenbricht. Kannst Du das messen? Oder wie verhält sich die LED des UNI, wenn geklingelt wird?
Jup. Habe eben mal gemessen. Ohne Gong bleibt es bei konstanten 12V. Mit Gong bricht es am Input auf 5-7V zusammen. Und wenn ich das Schema richtig verstehe, liegt der Arbeitsbereich bei AC aber bei 12-24V.
Also evtl doch einen Gleichrichter hinter den Trafo schalten?
-
muss ich mal schauen ob ich heute noch dazu komme. Allerdings ist beim Uni davon nichts zu merken. LED verhält sich ganz normal, ohne flackern.
-
Dioden sind gestern angekommen und wurde auch gleich verbaut. Habe allerdings gestern mitbekommen, dass auch dann die Meldung nicht funktioniert.
Hatte mich eben noch einmal ran gemacht und musste folgendes feststellen: Alles angeschlossen, kommt keine Meldung. Klemme ich aber den Gong ab, kommt eine Meldung.
Anbei das korrigierte Schema, mit verbauter Diode.
Kann es am zusammenbrechen der Spannung liegen? Immerhin liefert der Trafo bei 12V nur 1A, bei 8V allerdings 2A.
-
Recht herzlichen Danke.
eMail ist bereits raus.
Nein. Die Klemme X9 ist eine Steckverbindung. Da Schiebe ich einfach einen Kabelschuh drauf. Das ist kein Problem.
Müsstest mir dann nur aufzeigen, wie ich es dann Anschließe.
Wird das dann die Version über Input oder Spannungsmessung?
-
Bitte keine Entschuldigungen. Die User sollten sich eher über deine Hartnäckigkeit freuen

So. BTT.
Ich habe leider keine Widerstände zu hause, da ich ansonsten mit Elektronik nichts am Hut habe. Ansonsten würde ich es tatsächlich ausprobieren.
Folgendes Symptom hatte sich gezeigt, weshalb ich eine andere Lösung suche:
Unsere Therme wird über Nacht komplett deaktiviert, über einen Shelly 1. somit ist auch der Shelly uni stromlos. morgens 6 Uhr wird die Therme wieder aktiviert. den Shelly uni habe ich so eingestellt, dass dieser beim einschalten aktiv ist und die Heizung läuft.
unsere Heizung ist allerdings schon über 20 Jahre alt und kann auch mal ausfallen. daher habe ich über Klemme X9, Pin X33 das + signal über den digitalen input 1 abgefasst. das liegt auch nur dann an, wenn eine störung vorhanden ist.
als ich aber die tage eine störung hatte, kam keine meldung über die shelly app. als ran an die therme und schauen warum. es lag tatsächlich ein + signal an, wie auch vorher schon mitbekommen. habe dann input 1 getrennt und zum testen abwechselnd input 1 und 2 genommen. beide haben in der shelly app keine auswirkung gezeigt. normalerweise sollte das ring blau leuchten. erst nach einer ganzen weile kam ein signal. als ob der shelly uni selber eine störung hatte.
haber aber gesehen, dass als auslöser auch eine spannung angegeben werden kann. deshalb kam ich auf die idee, die spannung des x9 direkt abzugreifen und das als auslöser zu nutzen.
Zitat(b) weshalb das Prinzipschaltbild etwas anderes zeigt, als gemessen wird?
Ich habe eben noch einmal gemessen und muss mich entschuldigen. Gemessen an Klemme X9 (pin 33 und 34)liegt keine spannung an. Gemessen an Pin 33 und Klemme X10 (pin E) habe ich tatsächlich dauerhaft ca 23 V anliegen. Also mein fehler. Somit hatte ich den Input des Shelly Uni dauerhaft mit Spannung versorgt. Konnte also nicht funktionieren. Sehe ich es also richtig wenn ich behaupte, hier wird nicht Plus, sondern die Masse geschalten?
Zitat
An X9 liegt m.E. kein GND-Potential! GND liegt bereits am UNI an (Pin 2 des UNI). Wenn man den UNI mit Gleichspannung speist (so wie in diesem Beispiel) und den ADC verwendet, kann man die Meßgenauigkeit des ADC verbessern, wenn man SENSOR GND (Pin 6) des UNI mit GND der speisenden Einrichtung belegt. Pin2 des UNI (GND) bleibt dann offen.So habe ich das bereits in den Schaltplänen von DIYROLLY gesehen. Ganz untätig bin ich ja nun nicht

Werde allerdings mit der Umsetzung warten, bis ich eine Antwort erhalten habe. Denn scheinbar kann ich eben nicht so einfach das Signal abgreifen.
Parallel kann ich mich gleich um die Klingel kümmern, denn die Dioden sind heute auch gekommen.
-
thgoebel Nein. Der Anschluss wird tatsächlich erst mit Spannung versorgt, wenn es eine Störung gibt. Soweit war ich schon. Hatte extra so lange gewartet, bis es tatsächlich eine Störung gab. Und so hatte ich es auch angeklemmt.
Aber jetzt gehen wir mal vom braunen Draht weg: Könnte ich es theoretisch so Umsätzen, wie meine ursprüngliche Frage war? Sprich, ADC und GND an Klemme X9?
-
hey leute,,
Ich bin es heute mal mit etwas speziellem. Und zwar steuere ich meine alte Hydrotherm mit dem Shelly Uni. Das funktioniert auch Wunderbar.
Parallel wollte ich ne Meldung bei einer Störung erhalten, was beim aufbau komischerweise funktioniert, aber im Betrieb wiederum nicht.
Meine Therme hat einen extra Anschluss für externe Melder (X9), sprich leuchte, oder tröte. Von dort wollte ich das Signal abgreifen und über INPUT 1 erkennen lassen.
Funktioniert nur in theorie, irgendwie. An dem Anschluss liegen, bei störung, dauerhaft 24V an, bis ich die störung über einen "reset" behebe. Dabei greife ich lediglich den + ab.
Meine überlegung wäre nun eine andere. Kann ich auch ADC + und GND - (klemme 3 und 6 UNI) anklemmen? dann sollte ja der shelly uni die spannung anzeigen (oder?). Und das wiederum wollte ich in der Scene als Auslöser für die Meldung.
Wie ist eure Meinung dazu.
Anbei habe ich mal den Schaltplan der Therme und des uni kombiniert.
Mfg,
Marcel
-
Loetauge habe ich gelesen. Ich nutze nicht immer vollzitate. Desweiteren geht es hier um ein paar wenige Sätze.
Aber okay. Ich werde zukünftig nicht mehr zitieren. 🤔
Man oh man. Was ist nur aus der alten guten Zeit geworden, wo ein forum noch ein forum war und keine institution um dauerhaft gerügt zu werden. 😬