VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
Hey Gemeinde,
Habe hier einen Shelly 1, der nach einer nicht definierbaren zeit selbstständig abschaltet.
Der Shelly 1 ist in einem alten Gehäuse einer Funksteckdose verbaut. Das schon seit einigen Jahren. Den nutze ich nur bei Bedarf. Nun, nach Ausfall unserer Gasheizung, soll er einen Heizlüfter schalten. An sich auch kein Problem, so wie bei 3 weiteren.
Nach Einschalten, schaltet dieser aber selbstständig ab. Ohne erkennbaren Grund. Es ist auch kein Automatischer Abschalttimer eingestellt. Keine Scene die ihn Regelt. Habe ihn bereits auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und neu eingerichtet. Keine Abhilfe. Schaltet noch immer von alleine ab.
Hat vielleicht jemand ne Lösung, woran es noch liegen "könnte"? Bin seit Jahren mit dieses Dingern vertraut, aber hier bin ich mit meinem Latein am Ende.
-
Energiesparmodus an? Deaktiviere den mal. Hatta ähnliches Phänomen mit meinem Uni, der ständig on oder offline war.
-
Ich denke gerade bei den UNI's, oder Sensoren allgemein, ist genau dieser Modus überflüssig.
-
Wollte nur als Hinweis da lassen, dass es beim UNI zu Komplikationen kommt, wenn der Energiesparmodus aktiviert ist.
Meine Beobachtungen meines Uni:
Ständiger Wechsel zwischen Offline/Online. LED Blinkt im 3 Sekundentakt.
Allerdings liefen aktuell zwei andere Problemlos. Habe dort aber sicherheitshalber den Eco-Modus deaktiviert.
Wie sind eure Erfahrungen?
-
Zusätzlich investieren wollte ich nicht. Dafür habe ich mit der Materie zu wenig zu tun. Die Dioden liegen dann nur rum. Meine Anlage läuft auch so.
Am Montag kommt mein 1 Kanal optokoppler. Der soll dann meinen gong ansteuern.
-
Dann werde ich es nachholen. Wenn ich es richtig gelesen und auch verstanden haben, zwei stück parallel am Anschluss des Gong in Richtung GND?
-
Prima! Ende gut, alles gut…
Zur Freilaufdiode: ( Mechanoid1 ist ja ein strikter Gegner dieser Entstörmaßnahme.) Falls die 1N4148 nochmals kaputtgehen sollten (man spricht von „durchlegieren“, weil die 0 Ohm in beiden Richtungen annehmen), dann würde ich an Stelle der 1N4148 die ähnlich preiswerte 1N4007 einsetzen. Diese Diode hat eine höhere Sperrspannung und leitet größere Ströme. So um die 2 Euro-Cent ist sie im Dutzend zu haben…
Ich bin kein strikter Gegner davon. Ich habe lediglich erwähnt, dass es bei mir ohne läuft. Wenn du, als Elektroniker, aber sagst, es wäre von Vorteil diese zu verbauen, dann werde auch ich das machen. Ich hatte mir ja die Dioden am Anfang bestellt. Und die liegen ja jetzt mehr oder weniger herum 😁
-
Und genau dafür ist dieses forum gedacht.
Freut mich wiedermal geholfen zu haben.
Allerdings gilt der Dank auch thgoebel. Denn ohne ihn, würde es auch bei mir nicht laufen und ich könnte hier nichts beitragen 😁
-
Oh. Das tut mir jetzt aber leid 😱
Meiner ist sogar lauter geworden.
-
Sieht jetzt soweit gut aus. Dann setze das Ding mal unter Strom und schaue ob es funktioniert.
-
Also meine Verdrahtung läuft ohne Freilaufdioden tadellos.
FerFemNemBem schau in meiner Signatur. Dort findest du einen anschlussplan. Danach kannst du dich richten
Musst für dich nur die Freilaufdiode noch einbauen, die es bei mir nicht gibt.
Kannst auch erstmal deine Verdrahtung mit dem Plan vergleichen.
-
Du benötigst dafür keine diode mehr. Dennoch falsch angeklemmt. Vom Trafo, zum Taster. Parallel den Uni mit spannung versorgen.
Vom Taster zum Gong UND parallel zum IN1 des Uni.
Vom Gong dann zum - des Trafos.
-
Anschluss ist easy. Und ich verwette nen Bierchen darauf, mit dem neuen Trafo wirst du keine Probleme.
Schau unter fertige Projekte, da findest du meinen Plan. Missachte dabei die Klingelbeleuchtung, alles andere bleibt gleich. Dann sollte es auch bei dir funktionieren.
Ich werde heute nachmittag noch ein zusätzliches Relais verbauen, um den Gong auch direkt über den Uni zu betreiben.
-
Zur Frage der Belastbarkeit der Trafos: Der Metzler-Trafo muß für den Betrieb des UNI allemal ausreichen!
Für den reinen Betrieb des UNI reicht dieser sicherlich auch. Da aber auch der Gong bespeist wird, sind da die Grenzen gesetzt. Da reichen die 0,6A nicht mehr.
Er wäre nicht der erste, wo ein Wechsel des Trafos zum Erfolg führt 😉
-
Wie gesagt, auch bei mir lief genau diese schaltung nicht.
Wenn du dir meinen verlinkten Beitrag anschaust, siehst du welchen trafo ich habe. Ich nutze den Mean well Trafo. Der liefert bei 12V 4,5A.
-
Genau das ist das Problem. Ich habe gehofft das thgoebel das mit einbringt. Wir haben nämlich das selbe Problem schon bei mir erfolgreich behandelt. Die Trafos bringen zu wenig Leistung. Auch mit zwei Trafos, wie bei jetzt bei dir, hat es keine Abhilfe gebracht. Erst der Austausch durch einen Mean Whell Trafo brachte Erfolg.
Die Spannung bricht bei dir schlichtweg zusammen. Eigentlich ein bekanntes Problem. Standardmäßig werden Normale Trafos mit geringer Leistung verbaut. Der reicht auch völlig aus. Nur hier nicht mehr.
Vorteile:
- Starker Trafo der Gleichspannung liefert
- Keine Diode mehr von Nöten
Schau mal HIER. Da findest du meine Lösung, wie wir sie zusammen umgesetzt haben.
-
Da ich auf meine Frage ja keine Antwort erhalten habe, habe ich mal selber Recherchiert.
thgoebel Habt ihr die Leistung berücksichtigt?
Der Metzler liefert bei 12V "nur" 0,6 A. Elittarf bei 8V 2A.
Aus Erfahrung mit meiner Schaltung kann ich sagen, es wird hier definitiv an der nicht ausreichenden Leistung liegen.
Er hat ja bereits geschrieben, dass kein Signal erscheint, wenn es ding dong macht. Was passiert, wenn er den Taster betätigt, wenn kein Gong angeschlossen ist?
-
Darf ich mal etwas fragen?
1Klemme mal den Gong ab, und lasse dich nur über den Uni benachrichtigen. Funktioniert das?
-
Ja, manchmal kann es tatsächlich so einfach sein.
Darf ich fragen was du für einen Trafo verbaut hast, bzw wieviel Leistung er bei 12V bringt?
-
Ist auch kein Wunder. Du hast ja Wechselspannung anliegen. Diode in Richtung Klemme 7 und es sollte funktionieren.